Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Varmvatten frÃ¥n EcoHeat med bergvärme  (läst 24902 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #60 skrivet: 22 januari 2011, 19:36:59 »
om du alltid vill ha gott om VV så är det el-patronen du får använda. och den ställer du då på en så lågtemperatur som du kan, utan att vv-komforten blir lidande. har du 35° i nedre tanken så ska du ändå ha vv så du klarar dig.på den temperaturen ställer du panna. men till en högre kostnad än om du kan klara dig med funktionen extra VV.
används el-patronen så ska vv-höjning vid var fjärde start vara aktiv.

annars är alternativet en el-VVB i serie efter pannan.

eller så ställer du sommardrift på -30° så kör pumpen fastkondensering till 55° hela tiden
« Senast ändrad: 22 januari 2011, 19:40:59 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #61 skrivet: 22 januari 2011, 19:45:50 »
Vilket är mest lönsamt vad rekommendera du att man ska använda
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #62 skrivet: 22 januari 2011, 20:02:48 »
jag valde att sätta in en el-vvb. och då har jag alltid gott om vv. kan duscha när jag vill och hela familjen kan duscha efter varandra utan några problem. nu är inte barnen så gamla än.
jag kan köra VP som jag vill den behöver bara bry sig om värmesystemet. sen förvärmer den varmvattnet med det den har.

det som är lite underligt är att jag sänkt förbrukningen för värme och VV sedan jag installerade VVBn.
och innan installationen av vvb så körde vi utan el-patronen. utan använde funktionen extra VV vid behov. alltid ett evigt passande med att aktivera den ett tag innan man skulle duscha. och då var det mycket minder med VV också.

är det så att du behöver el-patronen till värmesystemet, för att vp inte orkar hålla värmen själv, så kanske det är bättre att använda el-patronen i panna. och om du tycker att investeringen för en el-vvb är för hög.

att köra fastkondensring tycker inte jag är något alternativ.
det du i så fall kan testa är att höja VPmin några grader. fabr inst 35°
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #63 skrivet: 24 januari 2011, 18:18:28 »
Om man vill minska antal starter hjälper det att öka diffen till tex 10,  varför är 5 ett bra värde efter som det är fabriksinställning.
Jag har provat lite om jag kör 55 graders var 4 start utan elpatron  fÃ¥r jag en gÃ¥ngtid pÃ¥ 10-11 tim och 34 -36 starter pÃ¥ 24 tim,om jag kör med elpatron och och inte har VV- höjning var 4 körning fÃ¥r jag dessa värden 8 tim och 65 starter,man mÃ¥ste ju välja nÃ¥got av dom för att fÃ¥ varmvatten som hÃ¥ller runt 48-50 grader. Jag är tacksam för tips frÃ¥n er som har lite erfarenhet. Sc:,h
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #64 skrivet: 24 januari 2011, 18:34:49 »
Om man vill minska antal starter hjälper det att öka diffen till tex 10,  varför är 5 ett bra värde efter som det är fabriksinställning.
Jag har provat lite om jag kör 55 graders var 4 start utan elpatron  fÃ¥r jag en gÃ¥ngtid pÃ¥ 10-11 tim och 34 -36 starter pÃ¥ 24 tim,om jag kör med elpatron och och inte har VV- höjning var 4 körning fÃ¥r jag dessa värden 8 tim och 65 starter,man mÃ¥ste ju välja nÃ¥got av dom för att fÃ¥ varmvatten som hÃ¥ller runt 48-50 grader. Jag är tacksam för tips frÃ¥n er som har lite erfarenhet. Sc:,h

om du vill miska antal starter och få hyfsat med VV ska du köra VV-höjning. diffen kan du du öka men med en ökad diff,högre temperaturer =ökad förbrukning. därför är 5° valt från fabrik.
om inte VV räcker. så kan du använda extra VV. är det besvärligt och du alltid vill ha mer vv så är el-patronen att föredra.
men då ska du om möjligt öka på eller till och med spärra shuntfördröjningen.
men för att få det så ekonomiskt som möjligt så så ska pannans temperatur ställas så lågt som det är möjligt, med bibehållen komfort.
ett annat alternativ till att få färre starter är att flytta VP-givaren. vv blir eventuellt lidande.
(vid flytt av vp-givare bör inte el-patronen användas.)

men jag tycker att du ska använda vv-höjning.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #65 skrivet: 24 januari 2011, 19:42:46 »
Jag har satt diffen till 5 aktiverat varmvattenhöjning  shuntfördröjning 200 och elpatronen stÃ¥r pÃ¥ 3 kw, jag kanske inte behöver ha elpatronen pÃ¥,ska prova nÃ¥gra dagar fÃ¥r vi se
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #66 skrivet: 24 januari 2011, 19:48:22 »
Jag har satt diffen till 5 aktiverat varmvattenhöjning  shuntfördröjning 200 och elpatronen stÃ¥r pÃ¥ 3 kw, jag kanske inte behöver ha elpatronen pÃ¥,ska prova nÃ¥gra dagar fÃ¥r vi se
behöver du el-spetts till radiatorsystemet? om inte sätt shuntfördröjningen på 241 (spärrad)
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #67 skrivet: 24 januari 2011, 20:16:38 »
Radiatorsystemet fungerar bra inga problem, jag har spärrat shunten,och har elpatronen på 3 kw den hjälper väll till lite på varmvattnet i mellan 55 körningarna. Ska testa några dagar hjärtligt tack för tipsen *vinkar*
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

Utloggad Tepla

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varmvatten från EcoHeat med bergvärme
« Svar #68 skrivet: 26 januari 2011, 21:50:58 »
Visst finns det en liten nackdel med att spärra shunten som är värd att nämna. Om man tex reser bort och värmepumpen gÃ¥r sönder sÃ¥ värms inte huset upp av elpatronen. Visserligen gÃ¥r reservtermostaten in och värmer upp övre delen men den värmen kommer sedan inte ut i huset. 
Ecoheat5 V3, 100+50 m2 bo+biyta, 130 m borrdjup, tidigare 2,1 m3 olja/Ã¥r + 7300 kWh hh, nu ca 12100 kWh totalt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!