« skrivet: 08 februari 2013, 10:02:10 »
Så! Nu har vi bestämt oss för att det blir en NIBE 1245-8.
Det sista jag funderar på är borrdjupet. ÅF vill borra 145m, frågan är om man ska slänga dit några meter till? Någon som har någon åsikt enligt mina specifikationer i profilen?
Thermia Ã…F ville borra 150m till sin G3.
Jag har förmodligen 15-20m till berg om det spelar någon roll.
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Borrdjup?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2013, 10:09:20 »
Hej
Jag skulle borra minst 160 meter. De extra metrarna kostar inte så mycket.
Jag tror inte du ångrar dig.
Lycka till
och
God Helg

SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Borrdjup?
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2013, 11:09:39 »
Ja, med tanke på att du har så långt till berget, skulle borra djupare även om
det inte var så långt till berget, håller med minst 160.
« Senast ändrad: 08 februari 2013, 11:12:15 av Remo »

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Borrdjup?
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2013, 11:22:38 »
Hej JensH,

Vill din installatör borra totalt 145 m till en 8 kw VP? utan hänsyn till 15-20 m till berg? Den sträckan till berg kan ofta räknas bort eller räknas att ge mindre än hälften av energin som ett hål i berget ger.
Om så är fallet skulle jag nog titta efter en alternativ installatör eller be honom om referenser med liknande förutsättningar.
Finns det möjlighet till kollektor i jord istället?
Minst 165 m borra är att rekomendera, alltså 145 m + 15-20 m = 165 m tummenupp
 
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad JensH

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmespekulant
SV: Borrdjup?
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2013, 13:47:20 »
Meeeeen nu blir jag väldigt trött... >:(
Jag ringde till NIBE-ÅF och pratade om borrdjupet och nu erkände han att en 8kW egentligen är något för stor för mitt hus men att en 6kW är precis på gränsen. Därför sätter de in en 8kW men borrar som om det skulle vara en 6-7kW, därav det lite grundare borrhålet. Det förklarar ju varför IVT rekomenderar mig en 7kW HA och inte en 8kW Premium. Inte undra på att det stod 99% täckningsgrad i offerten. Elpatronen kommer ju aldrig att gå in då...
Tillbaka på ruta noll....
DÃ¥ är ju frÃ¥gan om IVT:s 7kW HA med 140m borra för 113000:- eller om Thermias Diplomat 8kW med 145m borra för 107000:- är bäst? Problemet med bÃ¥da dom är väl att varmvattenbroduktionen är la mycket sämre sÃ¥ dÃ¥ fÃ¥r man väl köpa till en volymförstorare och dÃ¥ närmar man ju sig de dyrare pumparna i pris som inte behöver volymförstorare. Huvudvärk!  :-\ :o
« Senast ändrad: 08 februari 2013, 15:28:53 av JensH »
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4358
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Borrdjup?
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2013, 15:26:24 »
Ta 8:an.

Det blir lätt att man höjer värmen lite, och du kanske vill ha lite värme i garaget rätt vad det är, och då är det ju tråkigt att sitta med en pump som är lite för liten.

En större pump fixar ju varmvatten snabbare också.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Borrdjup?
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2013, 15:32:36 »
Åsså lägg på lite på hålets djup. Själv har jag 200m till 7kW bvp, ångrar´t inte en sekund.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad kalleknapp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Nibe f1245-10.
SV: Borrdjup?
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2013, 21:14:29 »
Totaldjup, aktivt borrhål... vilket är viktigast?

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Borrdjup?
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2013, 21:26:12 »
Det är naturligtvist aktivdjup som är viktigt.

Utloggad kalleknapp

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
  • Nibe f1245-10.
SV: Borrdjup?
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2013, 21:56:49 »
Och en bra förklaring på vad aktivt är? Finns säkert att finna i forumet att hitta men jag orkar inte ;)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Borrdjup?
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2013, 22:04:57 »
Del del av borran som ligger i berg omgärdat av grundvatten räknas 1 meter som 1 meter fullt ut och den delen som ligger i foderrör omgärdat av grundvatten räknas varje meter som 1/3 dels meter den del som inte ligger i vatten är inget värt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad JensH

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Bergvärmespekulant
SV: Borrdjup?
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2013, 08:40:12 »
Jaha, så då ska man ta en 8kW i alla fall? Då är alltså inte en 8kW för stor helt plötsligt?
NIBE-ÅF sa att besparingen mellan en F1245-6kW och en F1245-8kW i faktisk årskostnad inte blir så stor men prisskillnaden är inte mer än 4000kr och förmodligen kommer jag inte behöva volymförstorare till en 8kW utan fixa bubbelkopp ändå.
Men om nu skillnaden är sÃ¥ liten mellan en 8kW och en 6kW sÃ¥ borde väl dÃ¥ skillnaden mellan en F1245-8 och en Thermia diplomat-8 vara obefintlig? Det är 17000:- skillnad mellan de bÃ¥da i offerterna. Att salta pÃ¥ 20m borra och en volymförstorare till en Diplomat-8, men ändÃ¥ hamna pÃ¥ en billigare offert, borde alltsÃ¥ vara en bättre lösning än NIBE:n? Eller är F1245 sÃ¥ fruktansvärt mycket bättre än en Diplomat att den faktiskt kan ta igen merkostnaden?  :::_)
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Borrdjup?
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2013, 09:20:54 »
Behöver du en volymtank till Thermian behöver du även det till Niben, vattenvolymen som pumpen jobbar mot är ju den samma och det är systemets vattenvolym som avgör om man behöver en volymtank.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Borrdjup?
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2013, 09:50:59 »
Jaha, så då ska man ta en 8kW i alla fall? Då är alltså inte en 8kW för stor helt plötsligt?
NIBE-ÅF sa att besparingen mellan en F1245-6kW och en F1245-8kW i faktisk årskostnad inte blir så stor men prisskillnaden är inte mer än 4000kr och förmodligen kommer jag inte behöva volymförstorare till en 8kW utan fixa bubbelkopp ändå.
Men om nu skillnaden är sÃ¥ liten mellan en 8kW och en 6kW sÃ¥ borde väl dÃ¥ skillnaden mellan en F1245-8 och en Thermia diplomat-8 vara obefintlig? Det är 17000:- skillnad mellan de bÃ¥da i offerterna. Att salta pÃ¥ 20m borra och en volymförstorare till en Diplomat-8, men ändÃ¥ hamna pÃ¥ en billigare offert, borde alltsÃ¥ vara en bättre lösning än NIBE:n? Eller är F1245 sÃ¥ fruktansvärt mycket bättre än en Diplomat att den faktiskt kan ta igen merkostnaden?  :::_)
Vet inte hur mycket som skiljer i cop mellan Nibe och Thermia men 17000kr tar många år att tjäna in tror det skiljer max 1000 kwh per år.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Borrdjup?
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2013, 14:17:57 »
Fast det ingår både effektvakt samt innegivare i Nibe 1245 och dom kostar säkert en del samt tar tid att koppla in men har man ingen användning av dom grejerna så är valet enkelt. Ska man köpa till det till Thermian så minskar ju naturligtvis pris skillnaden men knappast med 17000 kr.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!