Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Comfortzone EX50 kompressor lÃ¥ter som en helikopter  (läst 13232 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad IVT Center 7h

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 219
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2015, 19:13:54 »
Om jag förstod dig rätt så har du haft kontakt med CZ? Annars är min erfarenhet att deras tekniker är väldigt kompetenta.

I och med att du ff har garanti på värmepumpen?? så skall du ha skriftlig dokumentation på att du gett din installatör möjlighet att rätta till felen innan du anlitar någon annan.
Min erfarenhet av CZ är att den är tyst och effektiv men felaktigt installerad eller om den är defekt så kan det naturligtvis bli annorlunda.
I och med att du kopplat in fel kabel sÃ¥ har du säkert bränt elektroniken. Bara att köpa ny  :)
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.

Utloggad MrDTS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
« Svar #16 skrivet: 18 april 2018, 18:38:05 »
Hej

Har funderingar på denna samt en T12 tilluftsmodul
Hur är denna pump idag, har de löst ljud problemet mm
Tittar även på Nibe F750 med sam 40.

MrDTS

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
« Svar #17 skrivet: 18 april 2018, 19:43:54 »
Är det så att de nyare modellerna (EX) är mer problematiska? Vår gamla CE50 uppvisar inga sådana problem med ljud som det beskrivs här. I början tyckte jag att man kunde höra kompressorn lite mycket så redan från början ställde jag ner fmax Cirkulat.Vatten till 65 Hz och så har den gått i alla år. Å den har inga problem att värma huset åtminstone ner till -5 ute med bara kompressorn. Sedan har jag förstått att kompressorn kan skonas något om den inte körs för hårt
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1730
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
« Svar #18 skrivet: 18 april 2018, 20:18:15 »
Hej

Har funderingar på denna samt en T12 tilluftsmodul
Hur är denna pump idag, har de löst ljud problemet mm
Tittar även på Nibe F750 med sam 40.

MrDTS


F750 + SAM40 kräver vissa förutsättningar(exempelvis större hus än 130 kvm, större mängd vatten i systemet etc.)
Lova mig att du läser på ordentligt innan du går den vägen! Är ett par snubbar här på forumet som är missnöjda med SAM40 till F750...

Utloggad MrDTS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
« Svar #19 skrivet: 18 april 2018, 22:23:13 »
Hej
Visst läser jag på, det med vatten såg jag redan tidigare, har bara 121 kvm, enplans hus.

MrDTS

Utloggad MrDTS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
« Svar #20 skrivet: 19 april 2018, 09:53:34 »
Hej

Det verkar inte vara så många som säljer o installerar Comfortzone ?
I Eskilstuna som jag bor i finns det ingen, men Nibe har flera där.
Synd för de verkar ha en bättre tillufts modul, med motorspjäll för uteluft samt återluft, kortare avfrostningstid på pumpen som är bättre för tillufts delen.

MrDTS

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
« Svar #21 skrivet: 19 april 2018, 10:34:28 »
Finns ju återförsäljare i bl.a. Västerås. Tar ca 40 min att köra. Ungefär en normal arbetsresa i Stockholm under rusningstid...
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad MrDTS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
« Svar #22 skrivet: 19 april 2018, 12:10:59 »
Hej

Vet du vilken firma i Västerås ?

MrDTS

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
« Svar #23 skrivet: 19 april 2018, 14:50:47 »
Här hittar du dom, välj Västmanland

Alternativet verkar annars vara region Södermanland som verkar ha ansvaret för Eskilstuna

http://www.comfortzone.se/hitta-af-och-service

« Senast ändrad: 19 april 2018, 14:57:33 av krambriw »
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad MrDTS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
« Svar #24 skrivet: 16 maj 2018, 18:20:05 »
Hej

Det blir nog en CZ EX50 med T12 modul + en 100 L arbetstank med pump.
Internet modul + 2st överskåp
Fick bra pris.

MrDTS

Utloggad MrDTS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
« Svar #25 skrivet: 16 maj 2018, 20:11:34 »
Undrar hur IVT center tänkte med arbetstanken o pumpen ? det blir ju cirkpump efter varandra eller kopplar man den annorlunda tanken har 4 st röranslutningar.

MrDTS

Utloggad MrDTS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
« Svar #26 skrivet: 07 juli 2018, 19:13:17 »
Hej

Vad står era fläkt flöden på i procent ? o hur stort hus har ni ?

MrDTS

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
« Svar #27 skrivet: 08 juli 2018, 19:39:03 »
Standardvärdena för de olika fläktlägena (för CE50 men tror det stämmer bra för EX50 oxå) är:
1 36%
2 41%
3 46%
4 52%
5 100%

Vårt injusterade läge blev 3 (46%) och det kör jag förutom när det är riktigt kallt på vintern, då läge 2

Men nu, eftersom det är så varmt, så kör jag sedan ett par dagar i modifierat läge 4 (ändrat till 70%) för att förbättra luftomsättningen, det blir faktiskt lite bättre

Hus två plan, 170m2

CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad MrDTS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
« Svar #28 skrivet: 08 juli 2018, 21:19:40 »
Hej

Ok det var lågt ?
Jag har 80% på Normalläge, hus 121m2 till 6 st F don, vent firman räknade på 70 l/s nu går det inte ens få ut detta från EX50 då den har max 66 l/s på 100%.
Min kravet på mitt hus är 43 l/s

MrDTS

Utloggad MrDTS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Comfortzone EX50 kompressor låter som en helikopter
« Svar #29 skrivet: 08 juli 2018, 21:26:22 »
Min kravet på 170m2 är 60l/s mot svarar 216 m3/h
som då skulle vara på en EX50 minst 95%

MrDTS

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!