Häromdagen provade jag att sänka cirkulationspumpens hastighet från läge 2 till läge 1 på vår Sanyo 4,5. Jag märkte ingen skillnad till en början. I morse när det plötsligt var endast 2 plusgrader, var det 18 grader i rum på norrsidan och elementen "iskalla". Temperaturen i rummet föll sakta, men Sanyo sa:
RADTEMP (32°) 33°
Dvs den var mer än nöjd med värmen till elementen och tänkte sänka temperaturen ytterligare!
Jag vred upp hastigheten på cirkulationspumpen till 3 för att se vad som skulle hända, och på några sekunder ändrades uppgifterna i displayen:
RADTEMP (32°) 26°
Helt plötsligt hade aktuell temperatur sjunkit rejält, och nu satte pumpen igång att höja värmen med först elpannan (märkligt nog) och så småningom även kompressorn.
Nu börjar elementen snabbt bli varma, så jag vågar inte sänka hastigheten till 1 igen, men jag ska sätta den på läge 2.
Har ni några teorier om hur aktuell RADTEMP kunde "sjunka" så fort, alternativt visas så fel? Jag har ju läst på detta forum att rekommenderat läge är 1.