Tjuvstopp efter vv-beredning Nibe 1255
« skrivet: 28 mars 2019, 12:45:25 »
Visst kom forumet fram till nån lösning för å fixa att pumpen stoppar efter vv-beredning?

Vad skulle man göra?

Min 1255 3-12 gÃ¥r riktigt bra utom att den just tjuvstannar efter stora vv-tapp  >:(  Sc:,h
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tjuvstopp efter vv-beredning Nibe 1255
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2019, 12:57:20 »
Är du säker på att det inte beror på att det börjar bli varmare ute och värmebehovet upphör?
Kolla GM-räknaren i loggfilen, när den går till 0 så avslutar värmepumpen med att toppa varmvattnet innan den stannar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tjuvstopp efter vv-beredning Nibe 1255
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2019, 07:58:12 »
På min verkar det ha hjälpt att ställa upp max diff kompressor.

Enligt Nibe så ska inte pumpen stanna ifall framledning är högre än beräknad framledning + max diff kompressor under 1min efter att den växlat från varmvatten till värme.
Dock tyckte jag inte att det stämde på min.
Jag har BT25 inkopplad. Gradminuter nollades vid varje stopp, hur ser det ut på din?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage pÃ¥börjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Tjuvstopp efter vv-beredning Nibe 1255
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2019, 09:05:07 »
Med arbetstank bör inte skvätten hett vatten som går ut på systemet som i ditt fall utan tankvara så stor så den påverkar men det beror säkert på vart BT25 sitter placerad också men lägg in en logg fil så syns det.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Tjuvstopp efter vv-beredning Nibe 1255
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2019, 22:00:38 »
Kör igÃ¥ng en loggning sÃ¥ kan vi kika lite.  tummenupp
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Tjuvstopp efter vv-beredning Nibe 1255
« Svar #5 skrivet: 05 april 2019, 18:50:32 »
Har inte hunnit kika pÃ¥ loggarna själv ännu, ni fÃ¥r äran..  :)
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Tjuvstopp efter vv-beredning Nibe 1255
« Svar #6 skrivet: 06 april 2019, 11:11:50 »
Inga tjuvstopp där...

Så här kan det se ut vid tjuvstopp efter vv. (från en annan 1255)
Verkar som den trottlar lite på 64 gr fram/ladd innan den ger upp... och skickar på tillsats istället :-\
« Senast ändrad: 06 april 2019, 11:14:29 av mysman »
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Tjuvstopp efter vv-beredning Nibe 1255
« Svar #7 skrivet: 06 april 2019, 15:44:21 »
Har inte hunnit kika pÃ¥ loggarna själv ännu, ni fÃ¥r äran..  :)
Helt normala kurvor för en 1x55 skulle jag säga.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Tjuvstopp efter vv-beredning Nibe 1255
« Svar #8 skrivet: 06 april 2019, 18:28:29 »
Inga tjuvstopp där...

Så här kan det se ut vid tjuvstopp efter vv. (från en annan 1255)
Verkar som den trottlar lite på 64 gr fram/ladd innan den ger upp... och skickar på tillsats istället :-\
Är det inte en legionella höjning annars (onödigt) hög vv temp om framledningen behöver vara så hög som 64 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Tjuvstopp efter vv-beredning Nibe 1255
« Svar #9 skrivet: 06 april 2019, 18:41:39 »
Stämmer. Detta var legionella körning, yes box.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Tjuvstopp efter vv-beredning Nibe 1255
« Svar #10 skrivet: 07 april 2019, 12:02:14 »
Det finns ett stopp i loggarna som dock inte beror av vv-beredningen.

Pga. kraftig över-reglering blÃ¥ser pumpen pÃ¥ med upp till 70 Hz och ger nästan 10 gr ÖVER beräknad framledning, varpÃ¥ pumpen senare stoppar i ca. 40 min för att svalna av...  knUp

Detta har med de problem med självsvängning som Magnus Kalrsson beskriver:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66402.msg703653#msg703653
« Senast ändrad: 07 april 2019, 12:21:56 av mysman »
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Tjuvstopp efter vv-beredning Nibe 1255
« Svar #11 skrivet: 07 april 2019, 12:14:40 »
Vilken av loggarna hittade du det i ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!