Författare Ämne: Nibe 1225-8 - Installerad 200712, Trasig Växelventil?  (läst 1281 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lunnegren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!

Rätt så nyinflyttad till hus uppvärmt med bergvärme.
Eftersom jag inte har hittat något bra sätt att kommunicera med min pump (Nibe Fighter 1225-8 -2007) så har jag monterat givare på Topp/botten Tank, In/ut Värmebärare, In/Ut Köldbärare samt Temperatur i kompressorrummet.

Jag blev dock lite brydd över mina kurvor gällande Varmvatten, ska jag verkligen behöva ladda såhär ofta eller är det problem med min Växelventil(gissar på att jag har en sådan?).

Bifogar loggbild, tack på förhand.


Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1225-8 - Installerad 200712, Trasig Växelventil?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2019, 14:08:15 »
Med tanke på att det inte skedde någon varmvattenberedning under natten verkar det som om växelventilen fungerar som den ska.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad lunnegren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1225-8 - Installerad 200712, Trasig Växelventil?
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2019, 20:06:38 »
Tack för snabbt svar! :)

En sak att bocka av från grubbelistan, nu kan jag återgå till att fundera på underdimensionerad pump för huset och mängden tillsatsel, men det låter jag bero tills jag har satt in energimätning på pumpen.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Hej lunnegren!
Du kan ju med tidsmellanrum läsa av antal tillsatstimmar och timmar värmepumpsdrift på displayen. Det ger möjlighet att sen hur ofta du behöver tillsats. Tillsatsen förbrukar 3-4ggr mer el än värmepumpen.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1225-8 - Installerad 200712, Trasig Växelventil?
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2019, 00:27:14 »
Den där har väl fasta hastigheter på cirkpumpen? Då kan man enkelt beräkna uteffekten från vp genom att köra den på enbart ts en stund och läsa av fram och returtemp och sedan extrapolera när du kör på enbart kompressorn. Man måste veta effekten på tillskottet och det är enkelt om man har en separat modern elmätare till vp.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif