Man kan ju undra varför den drar ner på hastigheten när deltat redan är högt
Hur gammal är anläggningen? Tippar på att kompressorn börjar bli less på att jobba med höga tryck
hur står det till med vattenflödet genom kondensorn?? hur stor är temperaturdeltat över kondensorn? flödet kanske räcker vid värmetemperatur men vid varmvattendrift kanske det blir för stort delta och därmed högre tryck på köldmediet och då får kompressorn jobba lite mera.
var mäter du spänningen? Har du provat mäta vid mjukstart in, och mjukstart ut?