« skrivet: 06 april 2005, 19:36:12 »
jag kör ju med deta värde på 15
normalt så slår pumpen aldrig ifrån med enna inställning, men nu när det blivit varmt så slår den ifrån efter ca 15 min gång.
själv tycker jag det inte gör så mycke, har ni några komentarar på detta? jag har ju ca en timmes pumpstopp ialla fall.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: VB diff VP
« Svar #1 skrivet: 06 april 2005, 20:05:11 »
Varför inte öka flödet??? Förstår inte varför du vill ha det så..fresta på kompressorn till hp larm är inte nyttigt.. du har då överskridigt 27bar och detta är en skyddskrets för att inget ska gå sönder visst men inget som ska användas för stopp av kompressor..

Öka flödet och du får en pump som mår bättre håller längre och får mer cop...

Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: VB diff VP
« Svar #2 skrivet: 06 april 2005, 20:39:05 »
VB diff VP
är skilnaden mellan är & börvärde. det har inget med driftspresosteten att göra.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: VB diff VP
« Svar #3 skrivet: 06 april 2005, 23:40:28 »
jag kör ju med deta värde på 15
normalt så slår pumpen aldrig ifrån med enna inställning, men nu när det blivit varmt så slår den ifrån efter ca 15 min gång.
själv tycker jag det inte gör så mycke, har ni några komentarar på detta? jag har ju ca en timmes pumpstopp ialla fall.
VB diff VP
är skilnaden mellan är & börvärde. det har inget med driftspresosteten att göra.

Undrar vad du frågar efter nu... du säger först du har ett delta på 15 grader sen pratar du om vb-diff.. det är ju inte riktigt samma sak eller hur??
Och hp larm är inte drift pressostaten heller... jag utgick efter att du får hp larm med ett delta på 15 grader...

Men ge en lite bättre förklaring så kanske jag reviderar vad jag tycker...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: VB diff VP
« Svar #4 skrivet: 07 april 2005, 11:49:00 »
VB diff VP är en parameter som både startar och stoppar VP utan att driftpressostaten är inblandad. Om VB-f understiger VB bör med detta värde så startar VP, om VB-f överstiger VB bör med detta värde så stoppar VP. En anledning till att man får så stora svängningar på VB kan vara litet radiatorsystem (moderna vattensnåla element) i kombination med höga värden på VP-gradmin.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: VB diff VP
« Svar #5 skrivet: 07 april 2005, 12:26:36 »
VB diff VP är en parameter som både startar och stoppar VP utan att driftpressostaten är inblandad. Om VB-f understiger VB bör med detta värde så startar VP, om VB-f överstiger VB bör med detta värde så stoppar VP. En anledning till att man får så stora svängningar på VB kan vara litet radiatorsystem (moderna vattensnåla element) i kombination med höga värden på VP-gradmin.


Du har ialla fall förstÃ¥tt vad jag pratar om   :)

Jag har inget problem med min anläggning, jag bara frågade om ni tyckte det var dumt att låta den stoppa på VB diff VP nu när det är varmare ute? själv tycker jag det är bra att denna parameter gör att pumpen inte går så länge när den huset inte behöver så mycke värme.
det blir ju några fler starter/dygn, men det blir en jämnare inomhus temp & pumpen går gortare tid på höga tempraturer.

Jag ville bara ha lite komentarer vad ni tror om detta
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: VB diff VP
« Svar #6 skrivet: 07 april 2005, 15:46:11 »
jag kör ju med deta värde på 15

ÅÅÅ fan nu såg jag... jag läste det du skrev som att du hade ett delta på 15 fast du menade VB diff VP på 15... fast i bägge fallen var ordet jag misstog mej på felstavat

Glöm det jag skrev...sorry..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: VB diff VP
« Svar #7 skrivet: 07 april 2005, 17:35:40 »
Kör vidare så där CarMan, det är nog väl så bra med lite fler starter som att låta den arbeta med onödigt höga framledningstemperaturer.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: VB diff VP
« Svar #8 skrivet: 07 april 2005, 17:49:43 »
jag kör ju med deta värde på 15

ÅÅÅ fan nu såg jag... jag läste det du skrev som att du hade ett delta på 15 fast du menade VB diff VP på 15... fast i bägge fallen var ordet jag misstog mej på felstavat

Glöm det jag skrev...sorry..

nu förstÃ¥r jag dig ocksÃ¥  :-X
det där med o stava är jag inte bra på, desutom så hinner inte tangentbordet med ibland om man inte lyfter på fingrarna ordentligt när man ska skriva dubbla T tilexempel.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!