VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Mavve2009 skrivet 22 december 2009, 09:08:42

Titel: Värmepumpen stannar redan vid -15
Skrivet av: Mavve2009 skrivet 22 december 2009, 09:08:42
Nu har den första riktiga kylan med -22 grader som mest slått till på höglandet.
Till min stora besvikelse så stannade pumpen redan vid -15 grader och började då enbart
gå på tillskott  :( Det har blivit en del timmar om man säger så

Det visade sig att avfrostningsgivaren inte var kalibrerad med utetemperatursgivaren.
Avfrostningsgivaren visade -20 grader när det i sjäva verket var -15 grader.

Det har vart mycket samtal till installatören innan det blev rätsida på detta, men nu så
kommer dom iaf. hit och ska kalibrera in givarna, detta hade missats vid installationen........  huvuddunk

Får ändå dock vara riktigt nöjd med pumpen hittils i denna kylan.

Klarar hittils -11 grader utan tillskott dock så är det inte optimerat då vi enbart har haft pumpen
i ca 1,5 månad. Förhoppningsvis så kan man justera lite till och ytterligare klara någon minusgrad utan
tillskott.

Är det någon annan som har haft problem med att den stannar för tidigt så kan det ju vara läge att kolla upp givarna.
Man får gå in i servicemenyn och kolla under avfrostning och sedan bläddra ner tills man kommer till
avfrostningsgivare och kolla så att den visar samma temp som utegivaren.
Gör den inte det så får man gå in i kalibrering givare och kompensera för "missvisningen".
Titel: SV: Värmepumpen stannar redan vid -15
Skrivet av: Mavve2009 skrivet 22 december 2009, 09:10:10
Denna hamnade ju fel, skulle vara under Thermia fliken


EDIT: Tagit bort direkt citering