Titel: Påfyllnadsventil
Skrivet av: HeleneWong skrivet 26 augusti 2023, 22:10:08
Hej,
Jag har en Greenline C värmepump som trycket stiger på över natten så att vatten läcker ut. Jag misstänker att påfylladsventilen behöver bytas (värmepumpen är ca 15 år). Någon som kan tipsa om hur man går till väga när man byter påfyllnadsventilen och var den finns att köpa?
/H
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: Josth skrivet 26 augusti 2023, 22:19:39
Hej! Oftast sitter inte påfyllningsventilen i själva värmepumpen utan någonstans på rören bredvid eller ovanpå. Har du någon bild på den befintliga ventilen? Då kanske någon känner igen typen. Sedan måste man vara registrerad medlem och inloggad för att kunna bifoga bilder på detta forum.
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: HeleneW skrivet 26 augusti 2023, 23:07:15
Hej,
Jag har en jordvärmepump Greenline C (15 år gammal) som trycket stiger på över natten så att vatten läcker ut. Jag misstänker att påfyllnadsventilen behöver bytas ut. Någon som kan tipsa om hur man går till väga när man byter påfyllnadsventilen och var den finns att köpa?
/Helene
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: HeleneWong skrivet 26 augusti 2023, 23:10:52
Tack, har blivit medlem och lagt in bild.
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: Carl N skrivet 27 augusti 2023, 09:39:15
Du får googla på Essbe påfyllnadsventil och välja den som ser mest lik ut, lite svårt att se exakt på din bild vilken det är?
Den har normalt klämring på båda hållen, men det ser ut som att rörkrökaren gängat in den i en T-koppling  med lintätning.
Man bör vara lite händig för att byta denna.
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: HBerggren skrivet 27 augusti 2023, 10:41:40
Före arbete behöver du stänga av inkommande vatten. Testa att inget varmvatten eller kallvatten kommer i en tappkran.

Kanske är enklast att köpa en likadan, men bara flytta över insatsen, dvs skruva upp ventilen så mycket det går, sen skruva ur insatsen med sexkantiga fattningen som börjar synas allt bättre.

Men det är inte säkert påfyllningsventilen är ett problem. Det kan vara sönderrostad varmvattenberedare också. Det kan testas genom att proppa T-korset bort till höger. Och låta ändan med påfyllnadsventilen vara kvar i det fria. Ökar trycket hela tiden så är det varmvattenberedaren som läcker. Eller om kondensorn är sönder så ökar trycket också, men då bubblar det i radiatorerna och känns svårt att lufta ur, bubblorna är tillbaka varje dag.
Är det bara tryckvariationer så är expansionskärlet kass eller behöver en service bara.

https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkopplingsmutter-22/

https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-propp-22/

https://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-pafyllnadsventil-vfa203-15mm/ Jag tror inte denna passar direkt utan borde gå flytta insatsen. Tror den är lite längre än den gamla. Men borde gå klämma in om hela byts. Då behövs någon form av gängtätning. Denna är enkel att använda: https://www.rinkabyror.se/artikel/loctite-55-gangtatningssnore-160m/
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: bopakoster skrivet 27 augusti 2023, 13:01:54
Var läcker det ut vatten? ur skvallerröret, vid ventilen på din bild eller någon annanstans?
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: HeleneWong skrivet 27 augusti 2023, 13:21:11
Hur menar du att den normalt har klämring på båda hållen? Själv hade jag  bara velat köpa själva ventilen, den svarta delen, skruvat ur den och bytt efter att ha stängt av vattnet.

Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: HeleneWong skrivet 27 augusti 2023, 13:29:38
Före arbete behöver du stänga av inkommande vatten. Testa att inget varmvatten eller kallvatten kommer i en tappkran.

Kanske är enklast att köpa en likadan, men bara flytta över insatsen, dvs skruva upp ventilen så mycket det går, sen skruva ur insatsen med sexkantiga fattningen som börjar synas allt bättre.

Men det är inte säkert påfyllningsventilen är ett problem. Det kan vara sönderrostad varmvattenberedare också. Det kan testas genom att proppa T-korset bort till höger. Och låta ändan med påfyllnadsventilen vara kvar i det fria. Ökar trycket hela tiden så är det varmvattenberedaren som läcker. Eller om kondensorn är sönder så ökar trycket också, men då bubblar det i radiatorerna och känns svårt att lufta ur, bubblorna är tillbaka varje dag.
Är det bara tryckvariationer så är expansionskärlet kass eller behöver en service bara.

https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkopplingsmutter-22/

https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-klamkoppl-propp-22/

https://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-pafyllnadsventil-vfa203-15mm/ Jag tror inte denna passar direkt utan borde gå flytta insatsen. Tror den är lite längre än den gamla. Men borde gå klämma in om hela byts. Då behövs någon form av gängtätning. Denna är enkel att använda: https://www.rinkabyror.se/artikel/loctite-55-gangtatningssnore-160m/

Det är min tanke att köpa en likadan ventil (den svarta delen), skruva ur den gamla och sätta dit den nya. Menar du att jag behöver köpa hela "kopplingen" och skruva ur ventilen från den nya kopplingen och sen skruva i den på plats? Tänker att det kan vara bra att testa med detta som första alternativ.
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 27 augusti 2023, 14:05:03
Går inte att köpa ventilen i delar. det blir en hel bit. Ser ut att vara en med klämmringar, den vänstra är gängad direkt i T-stycket >>( går bra och mycket lin eller tape ) den högra är en klämmring och då passar det ihop. Mätt röret  på höger sida, ska vara 16- 17 mm för 15 gänga eller 22 mm för 20 mm gänga
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: HeleneWong skrivet 27 augusti 2023, 16:23:56
Var läcker det ut vatten? ur skvallerröret, vid ventilen på din bild eller någon annanstans?

Det pyser ut vatten från det röda expansionskärlet när trycket blir för högt.
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 27 augusti 2023, 17:03:36
Brukar var 2 orsaker i inledningen av felsökning. + lite till
1 För lite luft eller ingen luft i kärlet, Åtgärd = På kärlet finns plastplugg och under finns ventil av bildäckventil, tryck på piggen, då ska det pysa luft, inget vatten.
2 För att fylla luft så släpps vatten ut tills manometern visar noll, luft tryck in, ökar manometern, ut med mer vatten, flera ggr kan det bli, när lufttrycket är ca 0,5 bar och inget vatten kommer ut, manometern på noll. Så är det klart att fylla på vatten tills manometern visar ca 0,8 bar.
3 Kommer det vatten från ventilen så är kärlet kört och bara byta.
4 Det sämsta är om trycket ökar hela tiden, kan bero på otät påfyllningsventil, läcka på VV-slingan, koll av påfyllning görs med att stänga inkommande vatten på natten och se vad som händer. Står trycket kvar så är det läcka på VV-slingan och en form av katastrof.
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: HeleneWong skrivet 27 augusti 2023, 17:15:21
Går inte att köpa ventilen i delar. det blir en hel bit. Ser ut att vara en med klämmringar, den vänstra är gängad direkt i T-stycket >>( går bra och mycket lin eller tape ) den högra är en klämmring och då passar det ihop. Mätt röret  på höger sida, ska vara 16- 17 mm för 15 gänga eller 22 mm för 20 mm gänga

Röret ser ut att vara 15 mm tjockt.
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 27 augusti 2023, 17:45:42
Då är det en 15 ventil du ska ha, är lika på båda sidorna, som jag skrev tidigare klämringstyp och bara gängmonterad  på vänster sida och kläm på höger sida, finns på varuhusen.
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: HeleneW skrivet 27 augusti 2023, 21:01:49
Brukar var 2 orsaker i inledningen av felsökning. + lite till
1 För lite luft eller ingen luft i kärlet, Åtgärd = På kärlet finns plastplugg och under finns ventil av bildäckventil, tryck på piggen, då ska det pysa luft, inget vatten.
2 För att fylla luft så släpps vatten ut tills manometern visar noll, luft tryck in, ökar manometern, ut med mer vatten, flera ggr kan det bli, när lufttrycket är ca 0,5 bar och inget vatten kommer ut, manometern på noll. Så är det klart att fylla på vatten tills manometern visar ca 0,8 bar.
3 Kommer det vatten från ventilen så är kärlet kört och bara byta.
4 Det sämsta är om trycket ökar hela tiden, kan bero på otät påfyllningsventil, läcka på VV-slingan, koll av påfyllning görs med att stänga inkommande vatten på natten och se vad som händer. Står trycket kvar så är det läcka på VV-slingan och en form av katastrof.

Jag har testat att trycka på den lilla ventilen överst på toppen av expansionskärlet. Det sprutar då ut vatten. Menar du att jag ska fortsätta att trycka på den tills att det inte kommer mer vatten, och göra detta i omgångar för att sen fylla på med vatten med hjälp av påfyllnadsventilen tills lagom tryck? Känns lite konstigt att trycka ut vattnet för att sen fylla på igen?

Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: Josth skrivet 27 augusti 2023, 21:41:26
Sitter det ingen bildäcksventil för lufttrycket på det röda kärlet? Undertill?
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: HeleneWong skrivet 27 augusti 2023, 22:16:43
Sitter det ingen bildäcksventil för lufttrycket på det röda kärlet? Undertill?

Under ett plasthölje undertill ser jag nu att där sitter en slags ventil. Menar du att det är den jag ska trycka på? Med något slags verktyg då eller?
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: Josth skrivet 27 augusti 2023, 22:25:02
Ta en mindre skruvmejsel och tryck in stiftet i mitten en del. Kommer det inget eller viss luft är det oftast bra men mer luft behöver kanske fyllas på(?) Kommer det vatten genom luftventilen är det bara att skrota kärlet.
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: bopakoster skrivet 28 augusti 2023, 10:15:46
Det pyser ut vatten från det röda expansionskärlet när trycket blir för högt.
Ska det inte göra det?
Mitt expansionskärl släpper ut vatten så att det blir några liter vatten på en vecka i en hink under skvallerröret från exp.kärlet. På c:a en månad är hinken full....(10 liter)
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: HeleneWong skrivet 28 augusti 2023, 21:20:29
Hej,
Jag har en Greenline C värmepump som trycket stiger på över natten så att vatten läcker ut. Jag misstänker att påfylladsventilen behöver bytas (värmepumpen är ca 15 år). Någon som kan tipsa om hur man går till väga när man byter påfyllnadsventilen och var den finns att köpa?
/H

Tack för alla svar och tips. Jag inser att det möjligtvis kan vara den påfyllnadsventil som jag misstänker kan vara defekt. Dock verkar det finnas en hel del andra förklaringar med som behöver helt andra åtgärder. Tänker att det är lika bra en servcetekniker får kika på det här i stället för att jag börjar meka. Någon som vet något bra företag/händig person/frilansare som vill ta sig an såna här uppdrag så är jag tacksam för tips. Det är en Greenline C jordvärmepump ca 15 år gammal. Inser att den nog går sina sista år men om man kan göra något för att den ska hålla ett tag till skulle det vara toppen. Den finns i Ängelholm.
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: CAWI skrivet 29 augusti 2023, 15:49:38
Hej en övrig fråga men hur funkar fyllning av vvb med kallvatten? Är det en ventil som släpper på kallvatten beroende på trycket i vvb?
Jag har aldrig riktigt förstått hur det funkar.

Tack
//Cawi
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: HBerggren skrivet 29 augusti 2023, 18:06:20
Hej en övrig fråga men hur funkar fyllning av vvb med kallvatten? Är det en ventil som släpper på kallvatten beroende på trycket i vvb?
Jag har aldrig riktigt förstått hur det funkar.

Tack
//Cawi
Kallvattnet är alltid på och "trycker på i beredaren" så det är tryck även i varmvattenledningen.
Det kalla vattnet går in i beredarens underkant och stannar där eftersom kallt vatten är tyngre än varmt. Hela beredaren är alltid helfylld med vatten. Avtappning sker från toppen. Så när man öppnar en kran så kommer det in lika mycket kallt i beredaren som man tappar ut varmt. Det varma vattnet stannar ostört i toppen, det som inte nyss tömdes ut alltså. Vattnet håller sig sorterat kallt nere och varmt uppe och kallas skiktning.

Vattnet värms ofta i botten. Tillslut när allt vatten värmts till omkring 50-60 grader (beroende på system) så betyder det att det även i toppen har blivit lika varmt.

Varmvatten värms långsamt med relativt låg effekt. 1-3 kW är en elberedare på. Utspolade energin vid dusch motsvarar drygt 20 kW, (inte kWh) det är därför varmvattnet tar slut när man maratonspolar.
Titel: SV: Påfyllnadsventil
Skrivet av: CAWI skrivet 30 augusti 2023, 16:59:27
Tack berggren!