Titel: Carrier 30NQ E11 XP, Felkod hög retur
Skrivet av: Elektrikern90 skrivet 02 februari 2017, 22:00:20
Hej,

Har en riktigt gammal Carrier vp som går till den vattenburna golvvärmen.

Felkod hög retur VP (GT9)

Golvvärmen till källaren på två slingor som går direkt in i tilloppet utan fördelare är varm men returen är iskall.... (Fryst?) Finns heller ingen termostat till källaren....

Golvvärmen till resterande hus är tilloppet varmt och returen 25 grader.

Expansionskärlets röda pill ligger strax över den svarta.

Varför är felkoden framme efter alla dessa år och varför är returen på källargolvet två slingor kalla?

Tack Tack! 

 
Titel: SV: Carrier 30NQ E11 XP, Felkod hög retur
Skrivet av: Per O skrivet 02 februari 2017, 22:15:54
Hei,

Dersom retur er iskall, så så har den fryst.
Vann ekspanderer 10% når det fryser. Det går trolig bra, siden rørene er tilkoblet fordeleren. Hva enn du gjør, så ikke steng vanntilførsel til de to slyngene som har frosset. Da kan de to vannslyngen bli frostsprengt.
Når du får vannsirkulasjon igjen, så bør du vurdere å øke flow på de de to slyngene til kjelleren, slik at det ikke gjentar seg.

Titel: SV: Carrier 30NQ E11 XP, Felkod hög retur
Skrivet av: Carl N skrivet 03 februari 2017, 19:21:03
Min gissning är att externa cirkpumpen inte funkar.
Du har då cirkulation internt och sen går det mesta vattnet bakvägen via bypassen direkt till VP-in och GT9.
Du har en viss självcirkulation som gör att lite vatten går till husets golvvärme, men det cirkulerar inte i källaren.