SV: Tid från stopp till start av kompressor
« Svar #15 skrivet: 14 november 2014, 10:34:51 »
Jag är ledsen måle10, men nu förstår jag inte vad du menar?

Jag har varmvatten och legionella stopp temp på 60C. Vid legionella-körning är det bottengivar-tempen som styr när den är klar. Den använder max tillåtet eltillskott och kompressor från start och så länge den kan, sen växlar den över till rent eltillskott när kompressorn inte kan tillföra mer, vad som bestämmer kompressorns gräns vet jag inte.

Vad värmebehov har med det att göra hänger jag inte med på? Den använder inte HGW när den kör legionella om det är det du menar.

Gårdagens legionella körning startade fast jag hade ett värmebehov integralen var på -180 när den startade, jag har start på -120. Jag tycker att den skulle kunna köra HGW tills vämebehovet var avklarat och sedan gått vidare med legionella, men så klok är den inte :(
« Senast ändrad: 14 november 2014, 10:37:57 av Tommy E »
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tid från stopp till start av kompressor
« Svar #16 skrivet: 14 november 2014, 13:51:45 »
Blev mÃ¥nga svar och lite olika bud!  tummenupp
Har en diplomat 8 från 2004 med en enkel vvgivare mot sidan av tanken precis bakom original styrkortet.
Funderingen om att hålla temp kommer från toppv.tid från menyn i bifogad fil men den kanske inte har med saken att göra. 65 grader kanske är förinställt eftersom det är enkel givare på sidan av tanken?

Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Tid från stopp till start av kompressor
« Svar #17 skrivet: 14 november 2014, 14:14:53 »
Ok, då kan du antagligen inte styra på botten tempen, min är ju från 2013 så det har nog hänt en del :)
Toppv.tid vet jag inte vad den används till. Min går att ställa från 1h till 10h och som på bilden.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad claesc

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Diplomat 8
SV: Tid från stopp till start av kompressor
« Svar #18 skrivet: 14 november 2014, 15:50:14 »
Plankat ur installationsmanualen:

TOPPV. TID
OFF = Inaktiverar tidsperiod för toppvärmeladdning (gäller ej vid D system).
ON = Aktiverar tidsperiod för toppvärmeladdning (gäller ej vid D system).
default är OFF. Går att ställa från 1H till 10H.

TOPPV.TID D
Tidsperiod för att bibehålla toppvärmeladdningens temperatur i timmar (gäller
vid D system och MARK ELLER BERG som värmekälla).
default är 1H (intervall: 1H / 10H)

VL-system: Växelventil och inbyggd eltillsats.
D-system: Duo med yttre tillsats (elpanna, fastbränslepanna). Den inbyggda eltillsatsen kopplas bort.
« Senast ändrad: 14 november 2014, 16:23:40 av claesc »
Värmepump nummer tre pÃ¥ 38 Ã¥r. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i tvÃ¥ plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank pÃ¥ returledningen.

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tid från stopp till start av kompressor
« Svar #19 skrivet: 14 november 2014, 18:46:35 »
Nej, det är tiden från stopp till start. Syftet med fördröjningen är ju att vänta så länge att tryckskillnaderna i kylmediekretsen har jämnats ut, så att inte kompressorn måste försöka starta mot tryck. En bergvärmepump med trefasmotor för kompressorn har nog egentligen inga större svårigheter att starta mot tryck, men det är värre med enkla luftvärmepumpar, kylskåp mm som har enfasmotor med nästan försumbart startmoment. I luftvärmepumpsfallet skulle dock styrsystemet kunna avlasta trycket genom att toggla fyrvägsventilen några gånger före start.

Trodde det hade med smörjningen av kompressorn att göra också, men så kanske inte är fallet?
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2966
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Tid från stopp till start av kompressor
« Svar #20 skrivet: 14 november 2014, 19:43:17 »
Toppv.tid är hur många timmar ska den hålla temperaturen för att legionella körning ska vara avklarad. Troligen kör den då lite nu som då med stavarna för att hållatanken över inställt värde i ex. 1 timme.

Startintervall är minsta tid mellan två värmepumpsstarter, inte hur lång tid mellan start och stop. Som exempel såg jag igår att pumpen gjorde en vv körning. Den blev klar med den 3 gradminuter för tidigt (integralen var -132 och start är -135). Såklart tog det drygt 1 minut innan integralen var uppnåd och då stod det"tid till start 2 minuter".
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Tid från stopp till start av kompressor
« Svar #21 skrivet: 14 november 2014, 19:47:22 »
Växlar den inte över till värme körning efter vv körning om integralen ligger pÃ¥ minus fast inte tillräckligt mycket minus sÃ¥ startvärdet är uppfyllt  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2966
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Tid från stopp till start av kompressor
« Svar #22 skrivet: 14 november 2014, 19:54:52 »
Växlar den inte över till värme körning efter vv körning om integralen ligger pÃ¥ minus fast inte tillräckligt mycket minus sÃ¥ startvärdet är uppfyllt  Sc:,h
Ännu en thermia miss, för det trodde jag med. Ska det vara exakt så ska det!
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Tid från stopp till start av kompressor
« Svar #23 skrivet: 15 november 2014, 00:19:39 »

Startintervall är minsta tid mellan två värmepumpsstarter, inte hur lång tid mellan start och stop. Som exempel såg jag igår att pumpen gjorde en vv körning. Den blev klar med den 3 gradminuter för tidigt (integralen var -132 och start är -135). Såklart tog det drygt 1 minut innan integralen var uppnåd och då stod det"tid till start 2 minuter".

Jag har sett liknande händelser. Därav min fundering.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Tid från stopp till start av kompressor
« Svar #24 skrivet: 15 november 2014, 23:05:18 »
Plankat ur installationsmanualen:

TOPPV. TID
OFF = Inaktiverar tidsperiod för toppvärmeladdning (gäller ej vid D system).
ON = Aktiverar tidsperiod för toppvärmeladdning (gäller ej vid D system).
default är OFF. Går att ställa från 1H till 10H.

TOPPV.TID D
Tidsperiod för att bibehålla toppvärmeladdningens temperatur i timmar (gäller
vid D system och MARK ELLER BERG som värmekälla).
default är 1H (intervall: 1H / 10H)

VL-system: Växelventil och inbyggd eltillsats.
D-system: Duo med yttre tillsats (elpanna, fastbränslepanna). Den inbyggda eltillsatsen kopplas bort.

Den där "Tidsperiod för att bibehålla toppvärmeladdningens temperatur i timmar (gäller
vid D system och MARK ELLER BERG som värmekälla).
default är 1H (intervall: 1H / 10H)" syns inte hos mig, måste bero på att min är inställd som VL-system, jag har ju ingen DUO.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Tid från stopp till start av kompressor
« Svar #25 skrivet: 16 november 2014, 04:28:08 »
Jag är ledsen måle10, men nu förstår jag inte vad du menar?

Jag har varmvatten och legionella stopp temp på 60C. Vid legionella-körning är det bottengivar-tempen som styr när den är klar. Den använder max tillåtet eltillskott och kompressor från start och så länge den kan, sen växlar den över till rent eltillskott när kompressorn inte kan tillföra mer, vad som bestämmer kompressorns gräns vet jag inte.

Vad värmebehov har med det att göra hänger jag inte med på? Den använder inte HGW när den kör legionella om det är det du menar.

Gårdagens legionella körning startade fast jag hade ett värmebehov integralen var på -180 när den startade, jag har start på -120. Jag tycker att den skulle kunna köra HGW tills vämebehovet var avklarat och sedan gått vidare med legionella, men så klok är den inte :(
Jag menar det du skrev om att du hade premiär för 3kw tillskottet när du fick ett värmeunderskott(integralen -635) och när du skrev om att den startade med en värmekörning.Legionella körs bara med varmvattenproduktion och inget annat och då startar den med kompressorn och efter 2minuter så kopplas tillsatsen in för att köra tills kompressorn DP löser och tillsatsen forsätter till toppstopp(60 ° ).
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tid från stopp till start av kompressor
« Svar #26 skrivet: 16 november 2014, 16:14:52 »
Hej,
Tror jag behåller mina 15 minuter från stopp till möjlig start om ingen säger att det är helt onödigt.
Legionellan får gå till 65 °C (givare mitt på tanken) och hålla där 30 minuter.
Legionellan kommer gå nätter mellan måndag och tisdag, tror inte det stör så mycket då.
Har startvärde för VV pÃ¥ 44 °C normalt  och 46 °C vid avslutad värme- eller poolkörning. Detsamma för värmekörning, startintegral -100 normalt och -20 vid avslutad VV- eller poolkörning.

/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2966
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Tid från stopp till start av kompressor
« Svar #27 skrivet: 16 november 2014, 16:25:20 »
När kommer programmet ut till de som är missnöjda med thermias styrning?  ::)
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tid från stopp till start av kompressor
« Svar #28 skrivet: 16 november 2014, 19:43:57 »
När kommer programmet ut till de som är missnöjda med thermias styrning?  ::)
Programmet kan jag dela med vem som helst, går dock åt en Siemens S7-1200 plc, lite relän och en hel massa kabel för att få ihop det.

/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Tid från stopp till start av kompressor
« Svar #29 skrivet: 17 november 2014, 12:47:38 »
Jag menar det du skrev om att du hade premiär för 3kw tillskottet när du fick ett värmeunderskott(integralen -635) och när du skrev om att den startade med en värmekörning.Legionella körs bara med varmvattenproduktion och inget annat och då startar den med kompressorn och efter 2minuter så kopplas tillsatsen in för att köra tills kompressorn DP löser och tillsatsen forsätter till toppstopp(60 ° ).

Ok, då är jag med i matchen igen :)
Min kan vid behov växla över från en värmekörning till att göra varmvatten antingen som ren varmvatten körning eller som HGW. Antagligen beroende på aktuell varmvatten temp. Jag vill minnas att jag sett den göra tvärt om också, men är inte säker - dvs att den vid varmvatten produktion gått över till HGW för att också värme huset.
Vid legionella så kör den dock aldrig HGW utan det är gasen i botten för att köra upp vatten tempen till 61C bottentemp, sen är den klar och övergår till värmeproduktion igen.
Den här gången så fanns ett värmebehov innan start-temp för varmvatten fanns, så den påbörjade en värmekörning, sedan sjönk varmvatten tempen till < start_temp och den gick över till varmvatten produktion - den här gången en legionella körning.

Att den gick in med elpatronen i det här fallet skyller jag på konvektorerna i garaget och förrådet (nya för den här vintern), dom tar en hiskelig massa energi ur vattnet, jag har ställt ner fläkthastigheten på dom nu, så jag hoppas att jag klarar mig från några längre el tillsatser.

Sen tycker jag en hel del om hur programmet i pumpen borde ändras, men det kan vi ta någon annanstans om någon vill veta.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!