DAIKIN / SV: Inget fungerar i pannan inkl display men det låter som en pump går i bakgrunden
« Senaste inlägg av Carl N skrivet 30 april 2024, 23:41:23 »
Låter väldigt skumt eftersom du postar i tavlan för Daikin luft/luft värmepumpar?
Mig veterligen så finns varken cirkpump eller övertrycksventil på dessa?

Men är det en Daikin bergvärmepump så finns interna säkringar på kretskortet, gissar på glassäkringar.

Eftersom det sitter en backventil på ingående matning till VVB så kommer den släppa ut lite vatten vid varje VV-laddning, det är helt normalt.
Rörkrökaren borde monterat ett rör från övertrycksventilen ner till närmsta avlopp.
2
Nibe / SV: S735 Lutflöde (BP16)
« Senaste inlägg av rob_t_j72 skrivet 30 april 2024, 23:36:29 »
Jo, det är avluftskanalen ... firman som installerade den har ju inte gjort det helt rätt som det känns men skall komma tillbaka på torsdag och isolera den på rätt sätt (PE30) hela vägen ut ... funderade då på hur de kommer göra med trumman och hur det borde göras egentligen?

utifrån hur de installerade den till att börja med känner jag att jag vill vara på tårna och kolla så de gör rätt nu ... tänker dels att det är viktigt att isoleringen blir rätt, sedan har vi också dåligt flöde i frånluftsdonen i husen vilket jag skulle vilja blev bättre plus också ett rätt så högt ljud utomhus från utblåset som jag också det skulle vilja få fixat ...

mycket att tänka på!

Hur har det gått? Har firman avhjälpt allt och har ljud och flöde förbättrats? Blev det nya släta böjar (med större diameter) in/ut från Niben?

Min granne ska ersätta sin havererade 360p med något och S735 (7kw) är ett av alternativen.

Mvh Robert
3
DAIKIN / Inget fungerar i pannan inkl display men det låter som en pump går i bakgrunden
« Senaste inlägg av Bjorx skrivet 30 april 2024, 21:58:41 »
Var borta över helgen och det var väldigt kallt när jag kom tillbaka trots fint väder o sol ute.
Så, pannan har matning på alla faser och inga problem innan.
Vad händer?!
Varför är allt släckt, finns det interna säkringar????
Verkligen inte nöjd m Daikin, varit en del problem m effektivitet och dessutom kan jag säga att när Daikin skyller på att inkommande vatten från kommunen har för högt tryck och pannan läcker mycket vatten via övertrycksventil så är det bullshit. Kommunen var här och de håller typ 3.5 bar så var är då problemet!?!?
4
Värmepumpar - Luft/luft / SV: Hjälp med kommande Luft-luft (AC) installation
« Senaste inlägg av Daniel Kl skrivet 30 april 2024, 20:56:20 »
Gällande 50 meter rör.
Det är ju räknat på flera enheter med separata slingor. Ingen enskild slinga skulle bli över 20m
Men nu lutar det ju kanske ändå åt att sätta separata uteenheter på respektive kortsida. Om jag inte ”kan” köra en duo på kortsidan utanför sovrummen så måste jag ha två utedelar där och då blir det så mycket som 3 utedelar totalt sett.
Men är det väsentligt billigare och dessutom bättre/enklare så är det kanske så det får bli
5
Vedeldning / SV: Tände i kamin
« Senaste inlägg av BiggerDigger skrivet 30 april 2024, 20:17:11 »
Idag ringde en bekant och fråga om jag ville ta hand om några nertagna björkar.

Jepp svara jag direkt. Så får se när jag kollar på det. Är väl Max 500 meter hemifrån.
6
Loggningsforum / April 2024 elförbrukning
« Senaste inlägg av Börje__ skrivet 30 april 2024, 19:19:50 »
Elen i april

Förbrukad el           807 kWh  (635kWh)
Varav egen prod.   267 kWh
Köpt el                     540 kWh (635kWh)

Värme+Vv.              535 kWh
Övrigt.                      272 kWh

Sålt överskott        625 kWh
Producerad el           87 kWh / kWp
Brine in                       3-6°C

Medeltemp.               4,5°C   (4,1°C)
Latitud.                     57.7     (Borås)
7
CTC / SV: Officiell tråd CTC GSi-12
« Senaste inlägg av Massivus skrivet 30 april 2024, 17:01:31 »
En liten observation:

Hade som ses tidigare i tråden ställt ner laddpumpen vid VV till 20%.

Nu när det blev varmt ute och värmesystemet deaktiverades så slutade även VV-laddning att fungera. Kunde se att Komperssor "HP Out" tempen snabbt blev hög vilket fick kompressorn att stängas av. Detta måste bero på för dåligt laddflöde. Ställde upp pumpen till 80% och allt fungerar som det ska.

På något sätt måste mitt värmesystem påverka flödet även vid VV-laddning  ???


Hur som helst, min lilla VV-funktion i Home Assistant (se tidigare inlägg) har fungerat klockrent. Uppskattningsvis får jag dubbelt så mycket VARMT varmvatten nu än tidigare. Kan tex nu fylla hela vårt stooora badkar med full sprutt på kranen och vattnet är fortfarande hett i slutet. Tidigare blev det fesljummet efter ungefär halva badkaret.
8
Jag vill sälja! / Växelriktare 20kW, GoodWe GW20KN-DT
« Senaste inlägg av ulfben skrivet 30 april 2024, 16:55:55 »
En röd GoodWe 20kW växelriktare, ny i originalförpackning. Installerades aldrig då vi valde att köra en hybrid istället.

Nypris: ~23 000kr
Mitt pris: 18 000kr eller högstbjudande

Finns på Gotland men kan lösa frakt på minipall efter överenskommelse.




Info:
GoodWe GW20KN-DT Three Phase Solar Inverter

The GoodWe SmartDT series, three phase, 2-MPPT, Solar inverter is specially designed for three-phase rooftop systems, the power range of 12kW, 15kW, 17KW and 20kW are ideal for small commercial usage. The integrated two MPPTs allow two-array inputs from different roof orientations. The SDT series inverter is small, light and easy to install. Suitable for both outdoor and indoor installations, this inverter offers a quiet operation due to its fan-less, natural convection cooling.

Max. DC Input Power: 26000 W
MPPT Input voltage range: 200-850 V
Nominal Output Voltage: 400V, 3L/N/PE
Protection Rating: IP65
Display / Communication: LCD & LED / RS485 or WiFi
Size (Width x Height x Depth, mm): 516 x 455 x 192
Weight: 26 kg
9
Solenergi / SV: Styrning till batteri
« Senaste inlägg av Börje__ skrivet 30 april 2024, 15:27:44 »
Ja, speciellt den sista texten ✌️

"Ett begagnat elbilsbatteri lever ett mycket lugnt liv när det används för stationär ellagring med små effektuttag, och bedöms därför hålla i åtminstone 15 till 20 år. Ingen vet ändå med säkerhet hur länge det håller."
10
Nibe / SV: Behovsstyrd ventilation med THS10
« Senaste inlägg av PatJac skrivet 30 april 2024, 15:13:32 »
Kommit en bit på vägen och jag kan åtminstone rätta mig själv på en punkt, det verkar som att lägena för önskad luftfuktighet är dynamiska, förmodligen baserat på uppgifter i väderprognosen.
Sidor: [1] 2 ... 10 Next

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!