Författare Ämne: Behöver hjälp med min CTC GSi12  (läst 8036 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bravo357

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Behöver hjälp med min CTC GSi12
« skrivet: 01 oktober 2017, 21:27:28 »
Hej på er alla!

Jag är ny här och söker hjälp med min CTC GSi12 bergvärmepump.

Nu blir det höst och vi började få värme i radiatorerna men jag märkte att det knackar då och då i några radiatorer, då tog jag en titt på Driftinfo och såg något onormalt, på Framl1 och Retur (den gula och den röda sträcka) som ska vara ungefär raka blev många upphöjningar och det är då på varje upphöjning som det låter i några radiatorer.

Min tanke var att göra en fabrik återställning och se om det sedan skulle jobba som från början men under återställning kom ett snabb fel meddelande att något misslyckats och kompressorn blev spärrat, jag hann inte läsa allt, jag ringde installatören som tur hade tid och fick kompressorn att köra i gång, sedan ändrade han några värden för att se om det skulle bli som normal igen men problemet är kvar.

Här nedan är en bild på Driftinfo:


Någon som kan om CTC GSi12 och vet inställningar som kan göra min utrustning fungera som det ska?
Jag är jätte orolig för när kylan slår till på riktigt och vad som kommer att hända.

Tack pÃ¥ förhand!  ;)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Behöver hjälp med min CTC GSi12
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2017, 07:02:07 »
Nu är jag ingen expert på CTC, men jag tycker att dina kurvor ser normala ut.
Det du ser är att värmepumpen går on/off på låg effekt för att husets effektbehov är lägre än värmepumpens lägsta uteffekt när kompressorn går.
För att vara säker på att värmepumpen fungerar som tänkt vore det bra om du kunde visa en graf som även visar kompressorfrekvensen när den går, den ska gå på lägsta varvtal hela tiden om allt fungerar perfekt, varvar den upp så den gör högre uteffekt än lägsta möjliga så anser jag att det finns ett problem i styrningen av varvtalet.

De höga spikarna på grafen är perioder när värmepumpen producerat tappvarmvatten, inte sällan är det just efter detta som det kan uppstå knäppningar i rör och radiatorer då det varma vattnet som värmt tappvarmvattnet växlar över mot värmesystemet igen.
Då kan en mindre mängd hett vatten komma ut i radiatorkretsen vilket kan ge knäppningar.

Har du knäppningar varje gång temperaturen stiger med bara några få grader så har du ett väldigt känsligt system...
Det man kan göra är att säkerställa att inga rör ligger an mot väggskivor, reglar eller annat som kan skapa knäppningar när rören expanderar eller krymper beroende på värmevariationerna som blir i alla värmepumpsvärmda system.
Ibland kan det även hjälpa att smörja konsolerna som radiatorerna sitter upphängda på.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bravo357

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Behöver hjälp med min CTC GSi12
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2017, 18:53:51 »
Nu är jag ingen expert på CTC, men jag tycker att dina kurvor ser normala ut.
Det du ser är att värmepumpen går on/off på låg effekt för att husets effektbehov är lägre än värmepumpens lägsta uteffekt när kompressorn går.
För att vara säker på att värmepumpen fungerar som tänkt vore det bra om du kunde visa en graf som även visar kompressorfrekvensen när den går, den ska gå på lägsta varvtal hela tiden om allt fungerar perfekt, varvar den upp så den gör högre uteffekt än lägsta möjliga så anser jag att det finns ett problem i styrningen av varvtalet.

De höga spikarna på grafen är perioder när värmepumpen producerat tappvarmvatten, inte sällan är det just efter detta som det kan uppstå knäppningar i rör och radiatorer då det varma vattnet som värmt tappvarmvattnet växlar över mot värmesystemet igen.
Då kan en mindre mängd hett vatten komma ut i radiatorkretsen vilket kan ge knäppningar.

Har du knäppningar varje gång temperaturen stiger med bara några få grader så har du ett väldigt känsligt system...
Det man kan göra är att säkerställa att inga rör ligger an mot väggskivor, reglar eller annat som kan skapa knäppningar när rören expanderar eller krymper beroende på värmevariationerna som blir i alla värmepumpsvärmda system.
Ibland kan det även hjälpa att smörja konsolerna som radiatorerna sitter upphängda på.

Tack Rickard för ditt svar!

Jag blev lite lugnare nu, jag ska vara helt ärlig, jag är orolig och jag kan inte sova ordentligt pga det.
Det är för dyr utrustning.....

Om jag bara kunde göra att värmepumpen skulle fungera som förut med Framled och Retur i en fin rak linje skulle jag vara nöjd, då hade inte oljud i elementen.

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Behöver hjälp med min CTC GSi12
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2017, 19:57:57 »
Nu är inte jag heller någon ctc specialist.
Låg linjerna på varandra utan mellanrum, isåfall var nog värmepumpen i sommarläge och ingen värme blev tillverkad.
Nu när det behövs tillverkas värme så har värmepumpen ett lägsta läge som den går on/off i.
Om jag minns rätt så är det lägsta läget ca 2,5 kw.
Den kan inte producera lägre än så och måste därför stanna ibland.
Det är antagligen när värmesystemet ändrar i temp som det knackar och knäpper.
Prova göra som Rickard säger, försök hitta dom knäppande punkterna.
Om det inte hjälper så får du installera knäpptank men prova först göra som Rickard säger.

Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Behöver hjälp med min CTC GSi12
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2017, 11:02:27 »
Jag tycker då det ser knepigt ut, varför heter signalerna framledning/retur om det handlar om VP in/ut.
Enligt manualen så är framledning/retur efter shunten så dessa värden borde inte påverkas av VV-laddning på detta sätt? ???
Kolla att shunten står i autoläget (ratten intryckt)?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Behöver hjälp med min CTC GSi12
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2017, 13:12:35 »
Sitter det shunt pÃ¥ GSI12  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Behöver hjälp med min CTC GSi12
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2017, 13:23:45 »
Tror inte det.
Den arbetar väl direkt mot värmesystemet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bravo357

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Behöver hjälp med min CTC GSi12
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2017, 20:46:18 »
Hej,

Jag ser ingen shunt här.  :(

Har en av er eller någon annan en GSi12 och har lust att posta en bild på Driftinfo?

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: Behöver hjälp med min CTC GSi12
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2017, 01:16:19 »
gsi har ingen shunt är flytande kondensering.  Det ni ser är när den gjort varmvatten och laddar över växelventilerna, det är ocksÃ¥ dÃ¥ ni fÃ¥r knackningar.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Behöver hjälp med min CTC GSi12
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2017, 07:23:10 »
Ajfan.
Kollade manualen en gÃ¥ng till, shunten finns bara om man har en extern värmekälla ser jag nu.  SkämspÃ¥dig
I så fall är allt OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Behöver hjälp med min CTC GSi12
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2017, 07:26:37 »
gsi har ingen shunt är flytande kondensering.  Det ni ser är när den gjort varmvatten och laddar över växelventilerna, det är ocksÃ¥ dÃ¥ ni fÃ¥r knackningar.

Fel.

Vi ser både det du skriver, men de flesta toppar på kurvan är start och stopp för värmeproduktion, och enligt trådstartaren så stör alla toppar genom att det knackar i rören, så har jag i alla fall uppfattat det hela.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Bravo357

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Behöver hjälp med min CTC GSi12
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2017, 21:15:46 »
Hej,

Lite uppdatering!

Jag tog kontakt med CTC support och hörde förklaring att mitt hus just nu kräver mindre än 2.5 kW som är förklaring till att kurvan går upp och ner på driftinfo och när det händer skickar pumpen ut för hög värme.

Jag skickade nÃ¥gra bilder frÃ¥n mina inställningar och fick ett mejl tillbaka med en bild, för att spara tid klistrar jag mejlet här nedan  ;)

Hej,
När huset kräver mindre än 2,5 kW så kommer värmepumpen att skicka ut en för hög framledningstemperatur till värmesystemet.

När gradminuterna = 0 så stannar värmepumpen och låter huset tappa energi tills gradminuterna blir = -60 då den återigen startar.
SÃ¥ din kurva ser helt normal och ok ut.
 
Med vänliga hälsningar
CTC Teknisk support


Hoppa kunna hjälpa någon annan med samma fundering angående sin GSi 12


Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Behöver hjälp med min CTC GSi12
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2017, 08:12:58 »
Samma svar som mitt första inlägg.
Lite synd bara att vi inte fått se om den verkligen går på lägsta möjliga uteffekt när effektbehovet är lågt.
Både Nibe och Thermia har problem med att deras värmepumpar i vissa fall INTE går på min uteffekt även om effektbehovet är lågt, och det är ett relativt stort problem som jag ser det.
Man köper ju en varvtalsstyrd värmepump just för att den skall kunna styra ned effekten...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Lars Bergström

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • CTC GSi 16
SV: Behöver hjälp med min CTC GSi12
« Svar #13 skrivet: 23 september 2019, 23:03:41 »
Jag har en nyinstallerad CTC GSi-16 med liknande kurvor. GSi-16 har 4 kW som lägsta effekt jämfört med GSi-8 och GSi-12 som har 2,5 kW som lägsta effekt.

Så, hur mäter/loggar jag enklast att min vp kör på lägsta effekt , dvs 4 kW, när det är ett lågt effektbehov?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
-----------------------------------------------

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!