Hej!
Har ett EcoAir + EcoEl system installerat sedan slutet av juli i år. Nu när utetempen sjunker och systemet får jobba mer har jag märkt att trycket sjunker i radiatorslingan. Installatören informerade vid avslutad installation att manometern skulle visa 1,1 - 1,9 Bar. Han lämnade med ett tryck på runt 1,5 Bar och jag har vid flera tillfällen (7-8 gånger) fått fylla på vatten i systemet för att återfå trycket efter att ha legat på 0,9 - 1,0.
Så nu till min fråga. Är detta normalt vid ett nytt system? Jag konverterade till ett vattenburet värmesystem i samband med installationen (tidigare direktverkande el) så jag har ingen erfarenhet av vad som anses normalt. Mina tankar går till att det borde vara normalt eftersom det är en sluten slinga och att syret i vattnet frigörs vid uppvärmningen och att trycket således sjunker. Det skall även tilläggas att vi har inga synliga läckor på slingan. Alla anslutningar och rörskarvar är torra. Ingen luftning har gjorts efter att anläggningen togs i bruk, dvs endast avluftning i samband med första påfyllningen i juli.
Har även sökt runt i forumet och sett andra riktvärden för trycket, användare erp (Ronnie) som jag ser som mycket erfaren, nämner att ett riktvärde bör ligga några tiondelar över högsta punkten i värmesystemet. I vårt fall är avståndet högst 2,5 meter mellan expansionskärl och högsta punkt, vilket med denna riktlinje endast behöver vara 0,6-0,7. Kan detta vara orsaken till att trycket sjunker. Säkerhetsventilen öppnar först vid ett ett tryck på över 2,0 Bar vilket utesluter att detta skulle vara en anledning till sjunkande tryck. Även här är det torrt och fint.
Taksam för idéer till trolig orsak.
// Andréas