Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Toshiba => Ämnet startat av: PlutoOrjan skrivet 28 februari 2014, 10:07:14

Titel: RAS-13 stannar helt och blinkar! Vad betyder felkod 02-11-19 ???
Skrivet av: PlutoOrjan skrivet 28 februari 2014, 10:07:14
Hej!
Har problem med päronens åtta år gamla RAS-B13, som har fungerat bra under alla år
(förutom byte av fläktmotor i innedelen som jag gjorde för ett år sedan).

Hur gör man för att köra självtest eller för att få ut felkoder, och vart ser jag felkoderna??
Har googlat men inte hittat något konkret.

Så här ser scenariot ut:
Pumpen går som tåget under en obestämt tid, men plötsligt så stannar den någon gång per dygn.
Den "hänger" sig, och står och blinkar på innedelen (se film)
https://www.youtube.com/watch?v=hzsJEM4RnJs&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=hzsJEM4RnJs&feature=youtu.be)

Håller jag in "reset" ett par sekunder så tutar den till och stänger flaps:en.
Stänger jag av den på fjärren så ser det ut som om den "stängs av", då PURE-lampan slocknar, men lamporna fortsätter att blinka.
Kan även slå på den igen med fjärren, PURE-lampan tänds, men That´s it.

*Bryter jag nu strömmen helt, väntar 20sekunder, och sen slår på strömmen igen så vaknar pumpen till liv och fungerar nu normalt igen några timmar innan allt upprepas igen.
Spontant inbillar jag mig att det kan ha att göra med något problem med avfrostningscykeln, vilket skulle kunna förklara att den fungerar som den ska några timmar och sen hänger sig igen.

Vet inte om den lyckas med avfrostningen eftersom det är så pass milt ute, samt att jag inte har översyn på pumpen hela tiden.

Någon som har några ideer?
Föräldrarna vill slänga ut den och köpa en ny pump, men det skulle vara intressant att se om det finns några felkoder som visas när allt skiter sig...

Tacksam för hjälp och support! :)
Titel: SV: RAS-13 stannar helt och blinkar! Hur får man fram felkoder? Hjäääälp. :) (FILM)
Skrivet av: Rocky_ skrivet 28 februari 2014, 11:21:00
Finns det ingen "check" knapp på fjärrkontrollen så att du kan läsa felkoder?
Titel: SV: RAS-13 stannar helt och blinkar! Hur får man fram felkoder? Hjäääälp. :)
Skrivet av: PlutoOrjan skrivet 28 februari 2014, 12:06:39
Finns det ingen "check" knapp på fjärrkontrollen så att du kan läsa felkoder?

Ähum... ingen aning, men ska självklart kontrolleras!  :o
Är det så det ska vara eller??
Menar du att felkoden då ska synas i fjärrkontrollen eller vad?

## Redigerat inlägg ##
Okej, nu har jag pratat med päronen, och mycket riktigt finns en sådant "hål" på fjärren.
Har även hittat i service manualen på nätet hur man ska göra för att få ut eventuella felkoder, så där är mycket vunnet! Tack för tipset!

Undrar om felkoderna sparas i minnet, eller om jag måste vänta tills nästa gång det skiter sig!?
Återstår att se...
Titel: SV: RAS-13 stannar helt och blinkar! Vad betyder felkod 02-11-19 ???
Skrivet av: PlutoOrjan skrivet 03 mars 2014, 22:09:37
Så, nu har jag lyckats få ut ett par felkoder...

Den larmar för tre stycken felkoder.
02  11  19

Jag har försökt att utläsa i servicemanualen vad dessa betyder, men jag har faktiskt inte kunnat få någon direkt klarhet i vad den "larmar" för. Någon som har någon bättre koll på detta??
Titel: SV: RAS-13 stannar helt och blinkar! Vad betyder felkod 02-11-19 ???
Skrivet av: Raj skrivet 03 mars 2014, 22:45:43
fel code 11 är fel på "heat thermal fuse" eller "indoor fan motor". De andra felcode hittade jag inte i listan i service manualen sida 9:4.
http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-13-SKHP-ES_S2AH-ES.pdf (http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-13-SKHP-ES_S2AH-ES.pdf)

OK, fel code 02 är "Check PC board", och fel code 19 är "disconnection or short circuit of discharge temp sensor, check PC board".