Tycker det ser ut som en automatisk avluftningsventil...(?)
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #46 skrivet: 20 januari 2018, 18:47:08 »
Nja ? såna finns väl mitt i bild 1, den bakre ser man att det har runnit ut en del vatten ??
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #47 skrivet: 20 januari 2018, 20:26:34 »
Hittar inget jag känner igen, men vad är detta för något vid pilen ??



Vet inte vad det är. Här är lite fler bilder på den delen:
https://imgur.com/a/dZpsU

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #48 skrivet: 20 januari 2018, 21:30:50 »
verkar ju vara någon typ av säkerhetsventil

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #49 skrivet: 21 januari 2018, 09:37:56 »
Bilderna går inte öppna i större än 640x480, det är för lite för att se någonting vettigt..

Men vad som syns på bilderna så är det inte här.

Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #50 skrivet: 21 januari 2018, 11:36:07 »
verkar ju vara någon typ av säkerhetsventil

Kan vara det. ?  Är det spillröret som går ut från sidan mot väggen, bakom köldbärarkärlet och
ner mot spillvattentratten, bakom ”Landmann” paketet ??

Då borde du kunna följa röret åt hö från manometern och komma till en förgrening där
påfyllningsventilen sitter i närheten.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #51 skrivet: 21 januari 2018, 21:04:28 »
Bilderna går inte öppna i större än 640x480, det är för lite för att se någonting vettigt..

Men vad som syns på bilderna så är det inte här.

Hm, menar du de på imgur? Om du klickar på bilderna får du originalstorlek.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #52 skrivet: 21 januari 2018, 21:08:33 »
Kan vara det. ?  Är det spillröret som går ut från sidan mot väggen, bakom köldbärarkärlet och
ner mot spillvattentratten, bakom ”Landmann” paketet ??

Då borde du kunna följa röret åt hö från manometern och komma till en förgrening där
påfyllningsventilen sitter i närheten.

Tog bilder från manometern och åt höger och laddade upp här: https://imgur.com/a/nRpjH

Första bilden är förgreningen. Andra är fortsatt därifrån där det sitter nån sorts (stängd) ventil, vidare till en blå spak och sen ner i pumpen. Jag provade att röra lite på den blå spaken och då sjönk trycket. Tyvärr verkar den ju vara på max vilket innebär att jag inte kan höja det(?)

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #53 skrivet: 22 januari 2018, 10:17:50 »
Jag tycker ändå att det är den av ”Carl N” tjockare markerade ventilen måste vara påfyllningsventilen !
Har du provat att öppna försiktigt? Kan vara ganska hård stängd. Man vill inte ha ngt. läckage över från den blåa ventilen (9 bar)

Ser att det är en ventilkombo med avstängning/säkerhetsventil/påfyllnad i samma.
Den jag ringat in med tjockare ring är påfyllnad, den andra med tunnare ring är avstängning den blå säkerhetsventil.

Röret därifrån går till värmekretsen. VV röret ligger ovanför.


En värmepump behöver väl ingen blandningsventil, VV tempen är ju lägre än i en panna som man eldar. Dessutom ställer man VV tempen i VP programmet, i varje fall i Nibe.
Den stängda mässing ventilen snett ovanför min VV markering är en avluftningsventil.

Edit: får inte dit bilderna jag vill ha dom. "Ventilkombo" ska vara direkt efter "Carl N"  s citering, de andra mellan textradera. Tyvärr så blir alla i slutet av inlägget :)
« Senast ändrad: 22 januari 2018, 10:30:15 av Hasberg »
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad jonasmj

  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #54 skrivet: 22 januari 2018, 10:30:39 »
Hittar inget jag känner igen, men vad är detta för något vid pilen ??


Säkerhetsventilen på värmesystemet där "hatten" tagits bort, så att man kommer åt att lyfta på den...

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #55 skrivet: 22 januari 2018, 11:40:08 »
Ni letar och letar efter påfyllnadskranen. Den kanske inte alls är i närheten av värmepumpen eller expansionskärlet? I mitt hus har jag 2 möjligheter att fylla på värmesystemet, dels det som kom med värmepumpsinstallationen men även den gamla möjligheten, en påfyllnadsförbindelse till värmesystemets lägsta punkt i den gamla tvättstugan (alltså inte pannrummet) bredvid skvallerröret från expansionskärlet på vinden. Det var ju praktiskt att ha kranen där så man såg när kärlet blivit fullt och vatten rann över ner i avloppsbrunnen

Kanske man tyckte det räckte med det i ditt fall när VP skaffades 2006, jke_a?
« Senast ändrad: 22 januari 2018, 12:20:50 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #56 skrivet: 22 januari 2018, 11:56:55 »
Håller med om att påfyllnadskranen är den till vänster (grova cirkeln). Röret som går mot vänster från den ventilen ser ut att ansluta till bypassledningen som går mellan pumpen in- och utlopp för värmebäraren.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #57 skrivet: 22 januari 2018, 14:57:58 »
Ni letar och letar efter påfyllnadskranen. Den kanske inte alls är i närheten av värmepumpen eller expansionskärlet? I mitt hus har jag 2 möjligheter att fylla på värmesystemet, dels det som kom med värmepumpsinstallationen men även den gamla möjligheten, en påfyllnadsförbindelse till värmesystemets lägsta punkt i den gamla tvättstugan (alltså inte pannrummet) bredvid skvallerröret från expansionskärlet på vinden. Det var ju praktiskt att ha kranen där så man såg när kärlet blivit fullt och vatten rann över ner i avloppsbrunnen

Kanske man tyckte det räckte med det i ditt fall när VP skaffades 2006, jke_a?

Ja, det kanske inte finns helt enkelt som du säger. Har dock ingen aning om var det skulle kunna tänkas vara annars då vi varken har vind eller källare. Pumpen står i tvättstugan/entrén och det är så vitt jag förstått ett slutet system.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #58 skrivet: 22 januari 2018, 15:00:25 »
Jag tycker ändå att det är den av ”Carl N” tjockare markerade ventilen måste vara påfyllningsventilen !
Har du provat att öppna försiktigt? Kan vara ganska hård stängd. Man vill inte ha ngt. läckage över från den blåa ventilen (9 bar)

Röret därifrån går till värmekretsen. VV röret ligger ovanför.


En värmepump behöver väl ingen blandningsventil, VV tempen är ju lägre än i en panna som man eldar. Dessutom ställer man VV tempen i VP programmet, i varje fall i Nibe.
Den stängda mässing ventilen snett ovanför min VV markering är en avluftningsventil.

Edit: får inte dit bilderna jag vill ha dom. "Ventilkombo" ska vara direkt efter "Carl N"  s citering, de andra mellan textradera. Tyvärr så blir alla i slutet av inlägget :)

Håller med om att påfyllnadskranen är den till vänster (grova cirkeln). Röret som går mot vänster från den ventilen ser ut att ansluta till bypassledningen som går mellan pumpen in- och utlopp för värmebäraren.

Tack för förklaringen. Testade att vrida på kranen vid den tjocka cirkeln, men det slår ingenting mot trycket tyvärr. Känns som det är slut på ventiler/kranar att testa nu så får kanske boka en servicetekniker som kan kika på det.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #59 skrivet: 22 januari 2018, 16:09:09 »
Ja, det kanske inte finns helt enkelt som du säger. Har dock ingen aning om var det skulle kunna tänkas vara annars då vi varken har vind eller källare. Pumpen står i tvättstugan/entrén och det är så vitt jag förstått ett slutet system.
Slutet system, javisst nu, men hur var det före värmepumpen kom dit? Var det elradiatorer eller vattenradiatorer..om det var det senare så fanns det någonstans att fylla på värmesystemet.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!