Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 januari 2007, 12:30:43 »1. Hur påverkar en innegivare antalet starter? Finns det nån anledninga att jobba med gradmin med en inne givare?
2. Vad är normalvariation på inne temp? ( ja jag vet att det är en smaksak men vad har ni ?)
3 Pumpen och vv tanken står som sagt i drängkammaren som inte är uppvärmd. Den här vintern vill jag se att allt fungerar och att jag lätt kommer åt prylarna man sen ska det isoleras. Räcker det med vv tanken eller bör även pumpen isoleras? Gissar att tempen låg på kankse -5 tidiagre ev kallare. Nu kommer det att bli varmare pga spill värme
4. Vad är normal/optimal diff på start stopp temp på vv? liten diff många starter stor diff -> hög temp -> högre förluster.
1. Den påverkan jag kan tänka mig är om man har temperaturvariationer inne på grund av för få start/stopp så påverkas innegivaren av detta och kan därmed korta drifttiderna något, men det händer nog bara vid extrema situationer. Dina siffror på antalet starter ser helt OK ut.
2. Hos mig har jag mellan 20 ºC och 23 ºC i köket, jag skulle tro att temperaturvariationen är betydligt mindre i övriga huset, kanske 20-22 ºC.
4. Har du för hög diff mellan start och stopptemp så kan det ta mer än tiden i menu 1.3 (max 60 min) att ladda VVB:n och då bryter VP den mitt i laddningen för att värma huset eller bara känna av om huset behöver värme, så se till att en normal VV-laddning sker på kortare tid än den du ställt in i meny 1.3 (eller öka i meny 1.3 över aktuell laddningstid).