Titel: Rego 4001 - någon expert med koll?
Skrivet av: SamuelJ skrivet 23 oktober 2013, 21:46:50
Hej!
Jag skulle behöva lite mer info kring Rego 4001. Försöker framförallt få rumsgivare (GT12) att fungera men kan inte få dem att visa sig i menyerna. Finns det någon dold servicemeny som kan aktivera denna? Eller är det någon som måste göras via serviceporten?
Och på tal om serviceporten - kan man använda den för att få ut användbar info så som man kan på Rego 600?

Tack på förhand :-)
Titel: SV: Rego 4001 - någon expert med koll?
Skrivet av: Toticci skrivet 24 oktober 2013, 09:04:28
Hej,
Rumsgivaren "kvitterar" in sig själv om den fungerar och är ansluten korrekt. Finns ingen manuell funktion för detta.
Tror inte det finns någon möjlighet att ansluta sig till service porten för att utläsa något.
Titel: SV: Rego 4001 - någon expert med koll?
Skrivet av: SamuelJ skrivet 24 oktober 2013, 18:50:14
Hej,
Rumsgivaren "kvitterar" in sig själv om den fungerar och är ansluten korrekt. Finns ingen manuell funktion för detta.
Tror inte det finns någon möjlighet att ansluta sig till service porten för att utläsa något.

Tack för svar! Det fungerade bra till slut med rumsgivaringången. Rumsgivaren jag hade var trasig. Jag lyckades få GT12 att dyka upp då jag la +5V manuellt på ingången (ska ju vara 0-10V). Ska styra rego:n externt med hjälp av ett gäng arduino utplacerade runt om i byggnaden. Ett par stycken plockar upp innetemp och kommunicerar det vidare via nätverk till en arduino som förskjuter värmekurvan på värmepumpen.
Har idag en arduino som övervakar utetempen, beräknar gradminuter och ser till att pumpen sköter sig. Har snickrat ihop ett litet webbinterface. Anledningen till denna styrning är på grund av att hysteresen fungerar dåligt när pumpen jobbar hårt och därmed får vi låg innetemperatur till följd.

Ska testa om jag kan få ut någon info via RS-232-porten så fort jag hittar en kabel.
Titel: SV: Rego 4001 - någon expert med koll?
Skrivet av: Toticci skrivet 30 oktober 2013, 08:45:09
 tummenupp