Vad tycker ni om dessa siffror?
Jag tycker det är väldigt dåligt. Vad är er åsikt :)
Detta är en Viessmann 10 kw inverter LVVP.
Jag tycker det är underligt med -5 I förångning vid 9+ ute.
-
Om jag tolkar displayen rätt är expansionsventilen öppen 26% och kompressorn går på 71%.
Har kompressorn precis varvat upp eller den växlat läge, tex varmvattenproduktion, så behöver den en stund innan expansionsventilen justerat till rätt läge.
5.2K visas i displayen vilket jag tolkar som börvärde och du har just nu 11.5K (differens -5,1 och 6,4 grader). Skulle vara ibntressant att se värdena 10 minuter efter att bilden tagits.
-
Maskinen har gått en längre stund när bilden tagits. Och du tolkar den rätt men 5,2 K visar på önskad överhettning och den är här 11,5K. Denna maskin gör aldrig VV utan enbart värme .
Bifogar en bild på påisning som även den är skum, den enda infon man får från tillverkaren är att detta är inom toleranserna.