VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Luka 3 skrivet 07 april 2019, 12:01:21

Titel: Är detta OK siffror
Skrivet av: Luka 3 skrivet 07 april 2019, 12:01:21
Vad tycker ni om dessa siffror?
Jag tycker det är väldigt dåligt. Vad är er åsikt  :)

Detta är en Viessmann 10 kw inverter LVVP.
Jag tycker det är underligt med -5 I förångning vid 9+ ute.
Titel: SV: Är detta OK siffror
Skrivet av: GabrielH skrivet 07 april 2019, 13:26:20
Om jag tolkar displayen rätt är expansionsventilen öppen 26% och kompressorn går på 71%.

Har kompressorn precis varvat upp eller den växlat läge, tex varmvattenproduktion, så behöver den en stund innan expansionsventilen justerat till rätt läge.

5.2K visas i displayen vilket jag tolkar som börvärde och du har just nu 11.5K (differens -5,1 och 6,4 grader). Skulle vara ibntressant att se värdena 10 minuter efter att bilden tagits.
Titel: SV: Är detta OK siffror
Skrivet av: Luka 3 skrivet 07 april 2019, 14:02:20
Maskinen har gått en längre stund när bilden tagits. Och du tolkar den rätt men 5,2 K visar på önskad överhettning och den är här 11,5K. Denna maskin gör aldrig VV utan enbart värme .

Bifogar en bild på påisning som även den är skum, den enda infon man får från tillverkaren är att detta är inom toleranserna.