hej har en lika dan
som har blivit hårdtestad
i reklamen sägs att den ger värme ned till -30 . den värme som avges efter -20
är lika med upp värmning av en liten toalett utan fönster 15m2
det som händer vid ca -21 är att den har väldigt korta gångtider och börjar avfrosta
typ gång tid 20 min hastighet 2fan och typ 30 grader sedan stoppas uppvärmningen avfrost 12 min sen fortsätter den så tills det blir typ -18 grader ute då börjar det bli hyfsat med gångtider och avfrostningar 1,5 tim avfrost 14min osv beroende på fuktigheten i luften
(sen sägs det att alla gånger den av frostar så är det inte en regel rätt avfrostning)
så rått i reklamen borde vara behöver inte slås av om det inte blir -30 grader
(-21 -25 men frågan blir gångtid 20 min avfrost 12 min (vaför det blir så här sägs vara att skydda pumpen )
en sak som blir är att vid typ-18 så sänks strömmen in till 5,4 amp
jag antar att strömmen minskar när det börjar bli -11 grader och minskas ju kallare det blir har mätt ca 3amp vid -23 grader
för reklamen redovisar cop vid -10
det kan ochså vara ett fel på pumpen vi får se nästa vecka
har haft hit installatören verkar vara en bra firma hittils går att resonera med
skulle vara bra om någon annan med samma pump skrev något
om hur deras pumpar beter sig när det blir kallt typ -23 eller kallare
gång tider vad ofta den avfrostar
är mycket medveten om att pumpen inte ska ge så mycket när det börjar komma ned i temp -15 o kallare