Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 16 april 2011, 19:47:17 »

En gissning är att nån tempgivare visar galet, inte första gången det händer.
Skrivet av: kejje
« skrivet: 16 april 2011, 19:37:57 »

Siffrorna ser ju OK ut, tempdiffen på 6 ºC vid +6 ºC ute är ju inte för hög, tvärtom.
Så funkar det med läge 1 på CP så kör så.

Hej tack för svaren. får prova köra på läge 1 men lustigt att de gick köra på läge 2 innan detta o de var bra värden på VP in/ut då efter kompressor bytet.

Pratat med en kunnig nu.
Han säger det inte gör något att köra i läge 1 utan är väl de bästa spar ju mer energi då.
Och 6 ºC VP in/ut är bra med säger han. Kan bli så att när de blir kallare igen i höst så kanske man får ändra hastigheten på laddpumpen igen.
Hoppas hoppas den fan går nu studs


SUCK SUCK. Nu kvittar de i vilket läge man kör CP i helt o hållet..Löser ut på hög pressostat tryck varje körning grrrrrrrrr...CTC står ej högt i kurs!!
Skrivet av: kejje
« skrivet: 08 april 2011, 15:39:23 »

Siffrorna ser ju OK ut, tempdiffen på 6 ºC vid +6 ºC ute är ju inte för hög, tvärtom.
Så funkar det med läge 1 på CP så kör så.

Hej tack för svaren. får prova köra på läge 1 men lustigt att de gick köra på läge 2 innan detta o de var bra värden på VP in/ut då efter kompressor bytet.

Pratat med en kunnig nu.
Han säger det inte gör något att köra i läge 1 utan är väl de bästa spar ju mer energi då.
Och 6 ºC VP in/ut är bra med säger han. Kan bli så att när de blir kallare igen i höst så kanske man får ändra hastigheten på laddpumpen igen.
Hoppas hoppas den fan går nu studs
Skrivet av: kejje
« skrivet: 08 april 2011, 15:26:50 »

Siffrorna ser ju OK ut, tempdiffen på 6 ºC vid +6 ºC ute är ju inte för hög, tvärtom.
Så funkar det med läge 1 på CP så kör så.

Hej tack för svaren. får prova köra på läge 1 men lustigt att de gick köra på läge 2 innan detta o de var bra värden på VP in/ut då efter kompressor bytet.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 april 2011, 15:03:46 »

Siffrorna ser ju OK ut, tempdiffen på 6 ºC vid +6 ºC ute är ju inte för hög, tvärtom.
Så funkar det med läge 1 på CP så kör så.
Skrivet av: erp
« skrivet: 08 april 2011, 14:57:04 »

Diff VP in/ut bör ligga strax över 6º vid utetemp = +6º på EcoAir 107 enligt tabellen i manualen från CTC.
Så VPin/VPut = 34/40 är perfekt vid +6º ute.

erp
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 08 april 2011, 13:49:53 »

höj cirkpumpen 6 graders diff e inte optimalt...4 funkar bättre....
Skrivet av: kejje
« skrivet: 08 april 2011, 12:03:54 »

Efter 3 år lade kompressorn av.
Fick den bytt i december och har gått problem fritt tills för 2 veckor sen.
Då började hög pressostat tryck komma tbx och larma igen.. >:(
Laddpumpen har stått i läge 2. Testade ändra till läge 3 men hjälpte ej.
Har nu ändrat till läge 1  och tro på fan pumpen har gått i 1 dygn snart.
Lite fakta på displayen när vp går:

Panna   52(49)
Framled 28(27)
Panna n 36(40)
Hetgas  77
VP in/ut 34/40
Ute temp +6

Vet ej men känns inte direkt så pålitlig ctc:s grejer :( med allt strul man haft......

Någon som har nånting att säga till om dessa siffror och att VP verkar fungera i läge 1 på laddpumpen???

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!