Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 december 2019, 20:28:41 »Dvs den Interna cirk.pumpen kommer också att driva den Externa.
Den externa pumpen kommer förmodligen att stå still. Flödet är nog för lågt för att den ska rotera. Men om den roterar så är det bäst att blockera rotorn så att den står still. Det blir lägre tryckfall på så sätt. Så den varianten fungerar också.
Jag vet inte om följande är relevant för dagens pumpar men om de fungerar som min bör den interna pumpen ställas i läget för kontinuerlig drift så att vattnet cirkulerar även när kompressorn inte går. Det kan bli problem med temperaturregleringen annars då radiatorvattengivaren inte mäter en representativ temperatur på radiatorvattnet om cirkulationen har stått still en längre tid. Sommartid när huset inte värms kan cirkulationspumpen gå enbart när kompressorn går. Det sparar el och förhindrar att skiktningen i varmvattenberedaren förstörs när temperaturen går över den för sommarurkoppling. Växelventilen slår då över att vara öppen mot varmvattenberedaren. Cirkulationspumpen kommer då att cirkulera varmvattnet i beredaren och det vill man inte.
Varvtalsstyrningen bör inte spela någon roll.