Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: konplettering vid plus 5  (läst 1838 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Per Ola

  • Gäst
Per Ola
konplettering vid plus 5
« skrivet: 27 januari 2013, 06:15:11 »
Haft en Nibe 1110 sedan 2001. två borrhål a 90 meter. 1,3kbm olja per år, oljan går in redan vid plus 5, borde inte pumpen klara mer?
antal starter 23655, vp tid 4055h men det märkligaste: Kb fram plus2 Kb retur plus 11. Brukar ligga på minus så här års. F ö gick en av säkringarna 20 A häromnatten. Förslag på vad som kan vara fel?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: konplettering vid plus 5
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2013, 09:58:13 »
Fuktskadad returgivare. Fukten gör att resistansen minskar vilket tolkas som högre temperatur.

Vp-tiden måste vara fel, ska det inte vara 40550 eller något liknande. Vad är det för effekt på pumpen och var ligger huset?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: konplettering vid plus 5
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2013, 12:05:07 »
VP tiden kan vara 65535 + 4055, mätaren klarar bara 216.

Men om du bara har olja som tillskott så är det märkligt att en 20A säkring går.
Det kan förstås bero på att stora elförbrukare i huset ligger på samma fas?
Kolla hur t ex diskmaskin, tvättmaskin, torkskåp och ev uttag till motorvärmare ligger i proppskåpet?
Har du bastu?
Andra stora elförbrukare som t ex bubbelbad med elpatron?

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: konplettering vid plus 5
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2013, 13:46:41 »
VP tiden kan vara 65535 + 4055, mätaren klarar bara 216.

Det skulle betyda 5800 drifttimmar/år. Det är dygnet runt 7,9 månader/år. Det känns inte rimligt om pumpen klarar +5. Det kan inte vara norra Norrland eftersom KBin är +2. Kan elektroniken ha bytts ut?

Vad är det för effekt på pumpen? Var ligger huset, hur många m2 och när är det byggt?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Per Ola Eriksson

  • Gäst
Per Ola Eriksson
SV: konplettering vid plus 5
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2013, 16:32:24 »
Det är en fighter 5kw och värdena är korrekt återgivna enl display. Nu indikerar Kb fr plus och Kb r 14 plus, men oljan går mest hela tiden. 20 amp proppen gick under natten då övrig el går ned på ett minimum så orsaken finns med all sannolikhet i värmeanläggningen. Huset är från 1935 på 185 kvm uppvärmd yta och ligger vid hallandskusten.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: konplettering vid plus 5
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2013, 19:05:44 »
Går kompressorn? Om den gör det, vad är det för kompressor- eller hetgastemperatur? Temperatur på in- och utgående värmebärare?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: konplettering vid plus 5
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2013, 21:52:43 »
Jag skulle inte säga att det är omöjligt att kompressorn gått så mycket, är den dockad mot en oljepanna så finns det säkert mycket värmeförluster.
Att 20A säkringen går på natten är oroande, sannolikt är det nått knas med grejerna, ta hem en elektriker och kolla upp den omgående.

Och som sagt är det intressant att veta temperaturer på VB-fram och VB-r?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: konplettering vid plus 5
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2013, 09:37:21 »
Jo, en gammal oljepanna kan ha förluster pÃ¥ uppemot en halv kW om den är ordentligt varm. Värmd av en värmepump till 50 grader kan 300-400 W vara rimligt. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!