Skrivet av: Rdx
« skrivet: 04 januari 2011, 23:20:24 »

Nej, det här är en mycket äldre och enklare konstruktion.  Det finns ingen växelventil, inte någon startfördröjning heller och överhuvudtaget inte någon styrenhet utan allt styrs av mekanik...
Skrivet av: ulfy
« skrivet: 04 januari 2011, 22:04:29 »

Jag vet inte om din VP är jämförbar med min men den reglerar på en tempgivare på radiatorreturen. Dock är returen gemensam för VVB och radiatorerna.

Hade problem med att VP gick ca en minut och sedan la den av. Indikerade nästan direkt värmebehov men 15 min startfördröjning behövde tickas. Så stod den hela tiden. Visade sig att det var växelventilen som spökade. Den la inte om till radiatorerna snabbt nog och då mättes ca 48 grC på returen (den från VVB) och pumpen tyckte att radiatorerna var varma nog och slog av direkt. Sedan orkade ventilen över och då blev det kallt och allting statade igen...
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 04 januari 2011, 09:31:04 »

Om värmepumpen ska hålla 50 gr. i elpannan, med en hysteres på 5 gr. sedan ska elpannan gå in när temperaturen sjunker ytterligare. Då måste ju huset klara sig på drygt 40gr. Är även varmvattnet i elpannan blir det nog svårt. Är det R22 i, är stopp vid 50 gr. att rekommendera. Går säkert att köra högre, men livslängden minskar.
En extra VVB som slutvärmare för VV, och lägre temperatur i elpannan kanske?
Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 04 januari 2011, 09:13:34 »

På Ivt`s lite större maskiner sätter man alltid givaren på tilloppet så det är nog inte felet du söker.
Låter som att den inte klarar mer än 42 grader in helt enkelt och löser pga av det då det blir kallt ute.
Har du inga papper på den du kan hitta på nätet?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 04 januari 2011, 08:01:43 »

Jo, det är nog så det är tänkt att denna värmepump skall fungera.  Jag tittade mer på pumpen igår men det verkar som om flödet på Vb genom pumpen är för lågt av någon anledning.  Som sagt är den dockad mot en elpanna, så rumstermostater och sådant skall ju inte spela någon roll utan det är bara ett par meter rör mellan VPn och elpannan som flödet går igenom.

Något smutsfilter kunde jag inte se.  Jag provade att ställa upp laddpumpen men det hjälpte inte.  Flyttade termostatgivaren till framledningen och då gick pumpen som förväntat mycket längre men larmade sedan Hp redan vid 42 grader in och 50 grader ut.  Tydligen har Hp-larmet gått ibland tidigare också.  Kan det vara meningen att Hp skall lösa redan vid 50 grader?  Termostaten var ju satt på 50 grader och 5 grader hysteres, så det låter lite märkligt.

Skrivet av: Plutus
« skrivet: 04 januari 2011, 00:02:52 »

Det finns ett fall där montering på framledning kan vara bra. Om man vill hålla ett snävt temperaturintervall, men bara har en termostat med stor hysteres.
ex. Du vill hålla så nära 50 gr. som möjligt, termostaten har en hysteres (Av-på) på 5 grader.
Man justerar flöden så att temperaturhöjningen vid drift blir lägre än termostatens hysteres. t.ex. 4 gr. Efter ett stopp måste framledningen sjunka 5 gr. termostaten slår på när returen har sjunkit 1 gr. och slår av när returen har stigit en grad. Men det normala är att ha den på returen!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 januari 2011, 21:22:06 »

Jo, men även om termostaten är helt OK, så kan det väl aldrig vara rimligt att sätta den på ledningen ut från VPn.  Den ledningen varierar ju helt naturligt +/- 6 grader enbart beroende på om VPn går eller inte, så det slår ju ut hysteresen i termostaten så den flippar fram och tillbaka...

Håller med om det, returen måste vara den riktiga placeringen. Det faktum att pumpen går bara några minuter åt gången visar att något inte är som det ska vara. Även om termostatens hysteres var så stor att det skulle fungera med givaren på framledningen så skulle värmebärarflödet få stor inverkan på drifttiderna. Så kan det rimligen inte vara tänkt.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 02 januari 2011, 20:19:44 »

Jo, men även om termostaten är helt OK, så kan det väl aldrig vara rimligt att sätta den på ledningen ut från VPn.  Den ledningen varierar ju helt naturligt +/- 6 grader enbart beroende på om VPn går eller inte, så det slår ju ut hysteresen i termostaten så den flippar fram och tillbaka...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 januari 2011, 19:36:25 »

Det verkar rimligt att den skall sitta på returen, det är så IVT-pumparna styrs (med undantag för någon variant). Det kan också vara så att termostaten har blivit sliten om det är en mekanisk sådan så att hysteresen har minskat, jag var med om det på oljepannetiden .
Skrivet av: Pjotor2009
« skrivet: 02 januari 2011, 19:29:52 »

Jo, det brukar vara så att VP styrs efter returtemperaturen. Vattnet i radiatorkretsen eller elpannan blir en sorts buffert och längre driftintervall erhålles. Alltså, flytta givaren till returen och justera om termostaten. Passa även på att kolla hysterresen (kopplingsdifferensen) så den inte är för liten, 5 grader kan vara lagom.
MVH
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 02 januari 2011, 18:40:31 »

Min bror köpte nyligen ett hus med en gammal bergvärmepump i.  Den är dockad mot en elpanna och kör med fast kondensering via en danfoss-termostat via en anliggningsgivare mot värmebärarröret.  Men när jag var nere och kollade lite på anläggningen så märkte jag att pumpen slår av och till hela tiden.  Den går i några minuter och stänger sedan av för att slå på igen några minuter senare.  Efter att ha kollat ett tag så såg jag att termostaten som styr pumpen har givaren monterad på utgående (från VPn) värmebärare.  Denna varierar ju kraftigt beroende på om VPn går eller inte, så så fort VPn går igång så får den upp temperaturen på den så att den slår av när termostaten hunnit reagera och sedan stannar VPn och VBut sjunker då direkt igen.

Det kan väl aldrig vara meningen att pumpen skall köra på det viset?  Givaren måste väl flyttas över till VBin omgående? 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!