Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 20 februari 2020, 19:26:00 »En plastbit över kortet kan vara bra det med som extra skydd uppifrån
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 20 februari 2020, 19:26:00 »En plastbit över kortet kan vara bra det med som extra skydd uppifrån
Skrivet av: uncia« skrivet: 20 februari 2020, 19:22:14 »jag har nu gjort en modifierad montering av givarkortet, satte dit en plastbit som förhöjning / tätning,
kan inte direkt se var vattnet kommer krypande ifrån, tror inte fläktens kondensvatten når dit, det ser ut att rinna ner i tråget, men med den här höjda placeringen av kortet gör det inget att lite vatten då och då kan finnas på plåten Skrivet av: uncia« skrivet: 24 januari 2020, 18:16:31 »här är bild nr2, fick inte med den i förra i inlägget
Skrivet av: uncia« skrivet: 24 januari 2020, 18:13:14 »Nu hann du precis före mig att rapportera ett fel på givarkortet, Henric_M
Har senaste dagarna gjort en liknande felsökning, hos mig började det med fellarm på BT16, vilken byttes ut, (har senare mätt upp den, och det är inget fel på den givaren) efter det gick pumpen några dagar, fick sen fellarm på BS1, efter lite felsökning hittades det fuktskadade givarkortet, jag rengjorde det och lödde om nedre kontaktens ben, upptäckte att det var avbrott i ledningsbanan till BS1 12v matning, en tillfällig patchning får duga tills nytt kort har monterats, jag lackar det nya kortet med Humiseal skyddslack, vilket för övrigt skulle har gjorts från fabrik, ofattbart att montera ett kort på detta sätt, med risk för kondensvatten och ev. krypande vatten på plåten, jag funderar nu på en mod. montering, höja upp kortet + skydd mot kondensdropp Skrivet av: mysman« skrivet: 24 januari 2020, 13:01:00 »Spillkoppen kan sköljas ur lite genom att motionera säkerhetsventilerna för vattentanken eller värmesystemet. Det har alltså dubbel betydelse att göra detta emellanåt.
Skrivet av: Henric_M« skrivet: 24 januari 2020, 12:16:30 »Så här blir det tyvärr eftersom Nibe felaktigt satt fläkt inkl elektronik på "fel sida" i skåpet, dvs på den kalla sidan efter förångaren. Allt där utsätts omväxlande för kyla/värme, allt från typ -10 till +25 eller vad avluften/frånluften nu når för temperaturer, tror fasen det blir is som smälter omväxlande, tragiskt Det var ett bra tips. En sådan äger jag ju faktiskt. Det som växer i koppen innan avloppet är ju en jäkla sörja. Mest troligt alger eller liknande. Funderar på om nån form utav medel emot alger, eller klorin som du säger, kan vara en idé. Men frågan är ju om det inte sköljs bort rätt så kvickt med tanke på omsättningen vatten. Men det kan ju inte bli sämre å andra sidan. Mitt största bekymmer är den här risken för vatten emot kretskorten. Nu har jag skyddat kortet med CorrosionX, så det kommer vara nåt mer tåligt emot väta åtminstone. Men jag vill ju lösa grundproblemet med att vatten tar sig dit överhuvudtaget. Och är det inte pga igensatt tråg så kommer det troligen ifrån "fläkthuset" och då behöver jag komma på en lösning på det. Skrivet av: krambriw« skrivet: 24 januari 2020, 06:08:01 »Så här blir det tyvärr eftersom Nibe felaktigt satt fläkt inkl elektronik på "fel sida" i skåpet, dvs på den kalla sidan efter förångaren. Allt där utsätts omväxlande för kyla/värme, allt från typ -10 till +25 eller vad avluften/frånluften nu når för temperaturer, tror fasen det blir is som smälter omväxlande, tragiskt
När du rensar slangen o tråget, avsluta gärna med att hälla ut lite vatten med klorin i så kan det kanske hålla längre. Jag kommer åt slangen nerifrån på framsidan i vår pump så jag använder en dragfjäder (nylon) som används vid elinstallationer. Om du eventuellt har ett torkskåp bredvid ansluten till frånluften via dragavlastning så kan det tänkas att man får in mer mikrofiber den vägen, tex partiklar från sköljmedel etc vilket skulle kunna ge en fin grogrund för "kletet". Så byta filter ofta är nog en god ide Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 23 januari 2020, 22:01:22 »Du får låta bli att ha ångbadet igång Verkar som att VP kyler häftigt med kondens på utsidan grejerna, ska inte säga något, men är isoleringen tät runt fläkt och rör
Skrivet av: Henric_M« skrivet: 23 januari 2020, 21:34:36 »Nu har min pump jobbat ganska så lugnt sen den kom igång. Vi har haft 6 grader varmt och inget behov utav varmvatten har funnits. Ikväll så tappade vi upp ett bad åt barnen och direkt gick pumpen upp emot 80-90Hz vilket ju drev ner avluften till ca -10grader.
Jag passade på att öppna till fläkten för att kolla läget och mycket riktigt är det ordentligt med kondens på fläkthuset igen. Är det här normalt eller drar min fläkt in varmluft som kondenserar emot huset? Eller är det tänkt att det ska se ut så och sen rinna ner i tråget? Skrivet av: Henric_M« skrivet: 23 januari 2020, 21:18:56 »Är väl lite lika som med slangen i kylskåp som sätter igen sig, kan du så lägg in lite hushållspapper/toapaper så ser du direkt var dropparna faller ner, sen som förbyggande kan du sätta/klistara en plast som lock över kortets överdel om det går Den sitter ju inte direkt lättillgänglig för att rensa den slangen. Några tips på vilken väg man tar för att komma åt den? Den slutar ju i en kopp en bit bak i pumpen som i sin tur har ett avlopp ner i brunnen. Men det är ju väldigt trångt där under. Och ovanifrån är ju inte att tänka på antar jag? Där är det väl enbart via fläkten och dit hade jag ju svårt att ens få endoskopet. Tips mottages tacksamt. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 23 januari 2020, 19:16:37 »Är väl lite lika som med slangen i kylskåp som sätter igen sig, kan du så lägg in lite hushållspapper/toapaper så ser du direkt var dropparna faller ner, sen som förbyggande kan du sätta/klistara en plast som lock över kortets överdel om det går
Skrivet av: Henric_M« skrivet: 23 januari 2020, 19:06:26 »Tycker väl i så fall att det var vattnet som spökade, det stackars kortet blev överraskat med ett kallbad Haha, ja kortet kan väl knappast beskyllas för det där. Det jag tyckte var lite spök-beteende är att grundkortet slutade ge spänning ut till GP1 tills att jag byttet det trasiga anslutningskortet. Jag vet inte vilket förebyggande underhåll man ska göra i det utrymmet för fläkten? Det är ju stängt dit tills att man demonterar en massa frigolit och grejer. Känns inte som något vanligt folk håller på med? NU har jag iofs demonterat den och gjort rent fläkten bara för att jag hade det öppet, men det var inte mycket till smuts där. Däremot kommer jag ju hålla koll på det här framöver nu för att försöka reda ut vart vattnet kommer ifrån. Det var en del kondens på fläktens när jag öppnade första gången. Det skulle teoretiskt kunna rinna ner och ut via locket på frigoliten och droppa ner direkt på kortet. Det stämmer bra överens med placeringen, men vem vet. Kondens bildas vanligen vid den kalla förångaren och ett alltför vanligt problem är att kondensvloppet är igensatt och vattnet svämmar över och rinner ned på elektroniken. Jag har varit in med endoskop och tittat på bl.a. avluftsgivarens placering med tanke på långa avfrostningar osv och det stod inget vatten kvar och det såg helt rent ut. Hur är det möjligt att kondensvatten sätter igen slangen? Blandat med damm eller nåt? Jag ser inget högt nöje i att betala en massa pengar för trasiga kort och sensorer, men det är onekligen lite roligt att lära sig hur pumpen är uppbyggd och vad som påverkar beteendet på den. Risk att man nördar in sig och bosätter sig i tvättstugan bara. Skrivet av: krambriw« skrivet: 23 januari 2020, 16:20:39 »Citera Elektronik kan verkligen spökaTycker väl i så fall att det var vattnet som spökade, det stackars kortet blev överraskat med ett kallbad Brist på förebyggande underhåll??? Skrivet av: mysman« skrivet: 23 januari 2020, 14:39:44 »Kondens bildas vanligen vid den kalla förångaren och ett alltför vanligt problem är att kondensvloppet är igensatt och vattnet svämmar över och rinner ned på elektroniken.
Säkerställ att avloppsslagen är fri från smuts hela vägen ner i spillkoppen. Skrivet av: Henric_M« skrivet: 23 januari 2020, 12:44:56 »Tänkte stänga den här tråden med info om vad som felade. Kanske hjälper det någon annan.
Det var tillslut anslutningskortet för givarna som ärgat ihop pga av vatten som kondenserat vid fläkten och letat sig ner till kontakten på undersida kort. Det gav det konstiga följdfelet att cirkulationspumpen som styrs utav utgång K4 på grundkortet, inte heller ville starta. Det i sin tur gav ju då HP-larm och TB-larm pga avsaknaden av flöde från pumpen. Elektronik kan verkligen spöka Skrivet av: Henric_M« skrivet: 22 januari 2020, 12:44:12 »Jag har fortsatt min felsökning och kommit fram till att jag inte har någon spänning på plinten där pumpen GP1 ansluter på grundkort AA2. I och med att den inte snurrar så har jag inte har något flöde och därmed får jag väl HP-larmet också? Det larmet sätter pumpen omedelbart vid start.
@Carl N: Du gissade på det kortet redan innan den här infon, vad baserade du det på? Tack för input så långt. Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 januari 2020, 08:04:39 »Jag gissar på att kortet som heter PCA Base (AA2) är defekt.
Skrivet av: Henric_M« skrivet: 21 januari 2020, 22:29:55 »Hej.
Jag har använt sumrat den med voltmetern och den ger signal på alla ledarna så det borde inte vara något fel på den. Visst borde väl kortet ge en spänning på VCCn utan last? Jag har svårt att se att det skulle ha någon styrning på det. Men jag har haft fel många gånger förr i mitt liv Red. Pumpen beter sig än mer konstigt nu allt eftersom jag felsöker den. Jag har fabriksåterställt både service och användarinställningar för att få den att vakna till, men nu ge kompressor HP-larm plötsligt. Det har jag aldrig sett förut. Kan återställningen orsaka det? Jag har ställt tillbaks alla grundinställningar så som golvvärme, max framledning, värmekurva,fläkthastighet m.m. Skrivet av: Carl N« skrivet: 21 januari 2020, 22:20:56 »Är du säker på att kabel är OK så tror jag att det är kortet som är trasigt.
Skrivet av: Henric_M« skrivet: 21 januari 2020, 21:49:49 »Jag har nu även mätt på anslutningskortets kontakter för BS1 och det ligger 1V mellan GND och VCC. Tror att driftspänningen på givaren låg emellan 10-26V. Betyder det här att anslutningskortet är defekt eller ger det helt enkelt ingen spänning när det inte känner av någon "last" i andra änden?
Skrivet av: Henric_M« skrivet: 21 januari 2020, 19:51:00 »Hej.
Jag har en F750 som spökar med mig. För en dryg vecka sen kom jag in och pumpen lös rött. Den larmade något i stil med "Givarfel: BS1 lufthastighetsgivare". Jag har inga garantier kvar på pumpen (2011) så jag bestämde mig för att försöka felsöka den själv. Identifierade BS1 och lossade den. Det är en sensor som heter D6F-W04A1 tillverkad av Omron Electronics. Så jag beställde en ny sensor på ELFA och bytte den. Problemet är att jag fortfarande har värde "0" på lufthastighet BS1 Jag har sumrat kabeln och den har inga brott. Är det någon som har några tips på hur jag felsöker det här? Kan det vara "anslutningskort givare" som är trasigt? Startar jag pumpen utan kabeln i så får jag ett värde på lufthastigheten som sakta vandrar upp till ca 50-60. Väldigt tacksam för all hjälp jag kan få. Mvh Henric |
|