I dagens läge med 100 meter hål så får du dålig verkningsgrad 66W per meter. med en VP som är större kommer det att bli ännu mindre verkningsgrad, du behöver minst 200 meter hål, så tänk till, ca max 33 W per meter bör det vara
Varmvattenberedarens volym går inte att räkna med för den värms inte samtidigt som huset.
För on/off-pumpar brukar man brukar räkna med minst 20 L vatten per kW värmepumpeffekt för att det ska bli rimliga gångtider för kompressorn. I det här fallet behöver det var över 300 liter vatten i värmesystemet.
Förklara.Är inte vitsen att den inte värms samtidigt med huset?
Nej, normalt värmer man vv och radiatorerna var för sig. Växelventilen styr vad som värms.
Därmed gör den stora varmvattentanken att kompressorn går med färre start och stopp. Jag trodde att färre start och stopp även var det man vill uppnå med att lägga till en tank i radiatorkretsen.
För att kunna räkna med hela "elementvolymen" krävs även att du inte har termostater som stänger bort större eller mindre del av volymen.
God EM BigBobUtökar du till en 16 kW vp och kompletterar uppMed golvvärme shuntar och extra slingor är Rekommendationen en tank som kopplas som BuffertInte volym förstoring . Kompletterar du som du tänkt med 100 m till Kommer det fungera . Parallell koppla hålen och justera Flödena 100 m hålet 0.35 lps 170 meters hålet 0.6lps . Absolut minsta volym på buffert tanken 225 literSå välj en 300 liters tank . MvhB
Inte utan tank om du en väljer 16 kW vp .Tankens funktion säkerställer flödet som Den stora vp behöver .Du har radiatorer till X M2 och golv värme Till X M2 Det Avgör rekommendetionen Tank till Dina funderingar MvhB
Nej.1. Det är inte golvytan som avgör värmebehovet. Värmebehovet beror på ytan ytterväggar, yttertak och yttergolv som kyler ned rummen, och hur väl isolerad den ytan är.
BOBO4,5 m3 i timmen Ger 1.25 lps Det är flödet en 42 kW vp vill ha 15 kW i 7 delta är 0.51 los Om du bara har radiatorer dim för 10delta vid DUT Är behovet av flöde 0.35 lps för 15 kW Blandar du nu gv med shuntar sjunker flödet Och det beroende på fördelningen av yta som värms MvhB
Väljer du att dim din vp med 100% effekttäckning Är rekommendationen tank lösning ja.