Skrivet av: xxargs
« skrivet: 11 september 2011, 15:51:43 »Detta är förståss på egen risk... men om det var en maskin som det inte skulle vara hela världen om den rasade så skulle jag prova att fylla den med propylen istället för R407C. - då får du kanske lite högre kapacitet och smula bättre COP utan att kompressorn går speciellt mycket tyngre än innan.
för 1 kg R407C så räcker det med 442 gram propylen för samma vätskevolym i systemet, om jag förstod rätt så är kompressordelen med all kylmedie utomhus och då har man egentligen inga begränsningar avseende mängd när man håller på med HC och om jag läste rätt med optima 700 så har har du 1.9 kg R407C vilket med propylen skulle bli 840 gram (ungefär samma om man provar med propan). ev. kanske man måste justera expansionsventilen en smula medans är det kapillärrörsstrypt så brukar det gå bra ändå alternativt förlänga den ca 20% då propan/propylen har lägre viskositet än R407C och rinner lättare både som gas och vätska.
vill man läsa lite mer om standard avseende HC i kylmaskiner så kan man jaga på EN 378 och ISO 5149 som är mer generisk ang. HC i kylmaskiner, EN/IEC 60335-2-40 mer specifik för just AC/värmepumpar med HC-fyllning - tyvärr är dessa standardpapper ofta gömd bakom betalportaler men ibland stöter man på mer publika dokument och utbildningsmaterial som beskriver största delen av innehållet i dessa standarder och den vägen får hyffsad uppfattning om vad som gäller.
Propylen finns tillgänglig som MAP-gas för gasolbrännare hos jula Artnr: 218534 (dock knepig anslutning modell colman, mycket vanlig i USA men ovanlig i europa) med 99.5% renhet enligt dess MSDS - ev. fukt kanske man får ta genom att gasen får sakta passera en torkfilter i samband med fyllningen eller att man kopplar in en sådan extra i kylkretsen ett tag - men generellt så absorberar inte vare sig propylen, propan eller isobutan speciellt mycket vatten i sig och är lik R12 i det avseende till skillnad från R134a, R407C, R410A och R22 som kan hålla ganska mycket vatten gömd i sig.
Propylen ger varmare hetgas än propan (R290, som annars är ett alternativ till R407C) men inte lika hett som R407C vilket gör att det inte är lika noga med suggasöverhettning som det annars kan vara när man konverterat mot propan då gränsen till kondensation medans det komprimerar är med väldigt liten marginal med propan och därmed risk oljeutspädning och högre slitage om kompressorn startar kall för ofta.
En annan sak som kan vara svårt att förutse påverkan är att propan/propylen inte har någon glide medan R407C har 5.5 grader K glide och detta kan ge skillnader hur det kokar i evaporatorn och hur det kondenserar i kondensorn - man får vara obervant på detta och kanske justera fyllningsmänden efter detta för bästa funktion.
---
Annars om du skall ha den R407C-fylld så blir det att ta ut en kylnisse som förstås tittat på dina lödningar, läckkollar etc. innan han fyller upp och kanske tom korrigerar mängden en smula pga. den nu något mindre aktiva delen på evaporatorn
för 1 kg R407C så räcker det med 442 gram propylen för samma vätskevolym i systemet, om jag förstod rätt så är kompressordelen med all kylmedie utomhus och då har man egentligen inga begränsningar avseende mängd när man håller på med HC och om jag läste rätt med optima 700 så har har du 1.9 kg R407C vilket med propylen skulle bli 840 gram (ungefär samma om man provar med propan). ev. kanske man måste justera expansionsventilen en smula medans är det kapillärrörsstrypt så brukar det gå bra ändå alternativt förlänga den ca 20% då propan/propylen har lägre viskositet än R407C och rinner lättare både som gas och vätska.
vill man läsa lite mer om standard avseende HC i kylmaskiner så kan man jaga på EN 378 och ISO 5149 som är mer generisk ang. HC i kylmaskiner, EN/IEC 60335-2-40 mer specifik för just AC/värmepumpar med HC-fyllning - tyvärr är dessa standardpapper ofta gömd bakom betalportaler men ibland stöter man på mer publika dokument och utbildningsmaterial som beskriver största delen av innehållet i dessa standarder och den vägen får hyffsad uppfattning om vad som gäller.
Propylen finns tillgänglig som MAP-gas för gasolbrännare hos jula Artnr: 218534 (dock knepig anslutning modell colman, mycket vanlig i USA men ovanlig i europa) med 99.5% renhet enligt dess MSDS - ev. fukt kanske man får ta genom att gasen får sakta passera en torkfilter i samband med fyllningen eller att man kopplar in en sådan extra i kylkretsen ett tag - men generellt så absorberar inte vare sig propylen, propan eller isobutan speciellt mycket vatten i sig och är lik R12 i det avseende till skillnad från R134a, R407C, R410A och R22 som kan hålla ganska mycket vatten gömd i sig.
Propylen ger varmare hetgas än propan (R290, som annars är ett alternativ till R407C) men inte lika hett som R407C vilket gör att det inte är lika noga med suggasöverhettning som det annars kan vara när man konverterat mot propan då gränsen till kondensation medans det komprimerar är med väldigt liten marginal med propan och därmed risk oljeutspädning och högre slitage om kompressorn startar kall för ofta.
En annan sak som kan vara svårt att förutse påverkan är att propan/propylen inte har någon glide medan R407C har 5.5 grader K glide och detta kan ge skillnader hur det kokar i evaporatorn och hur det kondenserar i kondensorn - man får vara obervant på detta och kanske justera fyllningsmänden efter detta för bästa funktion.
---
Annars om du skall ha den R407C-fylld så blir det att ta ut en kylnisse som förstås tittat på dina lödningar, läckkollar etc. innan han fyller upp och kanske tom korrigerar mängden en smula pga. den nu något mindre aktiva delen på evaporatorn