Författare Ämne: CIRKPUMP HASTIGHET F1255  (läst 1175 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bm350

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
CIRKPUMP HASTIGHET F1255
« skrivet: 21 januari 2019, 16:02:02 »

Hej Nibe f1255 16  200l Nibe tank. Bt 25 inkopplad extern pump flygt tryckstyrd interna cirkpumpen gÃ¥r ofta pÃ¥ 1% verkar skumt skickar lite data kanske. NÃ¥gon kan se om det är bra.


medelutetemperatur BT1    -15.0°C
utetemperatur BT1    -16.9°C
varmvatten laddning BT6    44.2°C
varmvatten topp BT7    48.4°C
ström EB100-BE1    0.1A
ström EB100-BE2    0.1A
ström EB100-BE3    0.1A
gradminuter    -120GM
kompressormodul
Rubrik    Värde
blockerad    nej
kompressorstarter EB100-EP14    7443
köldbärarpumphastighet EP14-GP2    35%
värmebärarpumpshastighet EP14    1%
framledningstemp. BT2    39.3°C
hetgas EB100-EP14-BT14    68.4°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12    38.5°C
köldbärare in EB100-EP14-BT10    -0.3°C
köldbärare ut EB100-EP14-BT11    -3.2°C
retur.temp. EB100-EP14-BT3    31.9°C
suggas EB100-EP14-BT17    2.9°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15    31.6°C
kompressor drifttid EB100-EP14    31021h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14    2862h
aktuell kompressorfrekvens    41Hz
tillÃ¥ten kompressorfrekvens min    20.0Hz
klimatsystem 1
Rubrik    Värde
extern justering S1    nej
golvtorksfunktion    frÃ¥n
beräknad framledning S1    38.2°C
extern framledning BT25    37.5°C
framledningstemp. BT2    39.3°C
retur.temp. EB100-EP14-BT3    31.9°C
rumstemperatur BT50    --

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: CIRKPUMP HASTIGHET F1255
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2019, 16:21:49 »
Är det inte så att den yttre pumpen driver flödet även genom värmepumpen? Du har ju rimliga värden på BT2 och BT3 som det är, och så länge delta-T där är lägre än vad styrdatorn tycker behövs kommer den inte att köra interna pumpen med någon större hastighet.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!