En till som önskar han kunde klona sig i 8 exemplar!
Statusrapport lördag kväll:Har installerat ny cirk.pumpHar installerat Rickards Temperaturlogger (5 givare)- Nu behöver jag hjälp igen -1 Har installerat pumpen upp och ned (blev så då jag ville byta flödesriktning). I installationspappren står det att  man inte får installera på detta sätt, beror det endast på att risken för att få in vatten är större eller finns det  mekaniska skäl (pumpaxeln ligger ju trots allt vågrätt).2 Har problem med att lufta pumpen .... stänger av, skruvar ut skruven tills det droppar litet ur pumpen, i med  skruven igen, slår igång pumpen men lik förbaskat är det luft kvar. Pumpen har sugsidan mot inkommande  från radiatorerna och trycker vattnet mot toppen av pannan, vid vinkeln mot panntoppen finns oxå en avluftning  som jag har öppnat. 3 Ett par rum har nu blivit riktigt varma (den efterlängtade bastuvärmen) men det mest avlägsna rummet med den  största radiatorn ser har en radiator som fortfarande verkar märklig. Enligt temperaturloggern ....... in vid termostaten  43 grader, ut vid kopplet 37 grader, överkant på radiatorn en meter från termostaten 21 grader, underkant på   'samma' ställe 15 grader. Det skiljer alltså 6 grader mellan över och underkant men 22 grader på en meter i  horisontalplanet. Har jag fortfarande för lågt flöde?4 Hur balanserar jag radiatorerna och spelar det någon roll med vilken radiator jag börjar?5 Kan man sätta upp en 'röris' på önskelistan?6 För övrigt håller jag med föregående talare vad gäller detta forum studs studs studs
största radiatorn ser har en radiator som fortfarande verkar märklig. Enligt temperaturloggern ....... in vid termostaten 43 grader, ut vid kopplet 37 grader, överkant på radiatorn en meter från termostaten 21 grader, underkant på 'samma' ställe 15 grader. Det skiljer alltså 6 grader mellan över och underkant men 22 grader på en meter i horisontalplanet. Har jag fortfarande för lågt flöde?
Många teorirer och fenomen... Vi har pratat om misstänkta baklängeskopplingar och dålig cirkpump (som du nu bytt).Men i flera av dina inlägg låter det som du har väldigt lågt tryck i systemet. Om jag inte minns fel så var det öppen expansion på vinden.Har du väldigt kort höjd till vinden? Källarlöst? Om det pyser lå lite som du säger och det inte går att lufta allls om cirkpump jobbar, då kan du inte ha många tiondels Bar. Kanske läge att gå över till tryckexpansion som vi skrev om innan. Så har du nåt mer att göra i sommar... nu till jul tappar du väl inte ostraffat ur systemet en dag utan att tanten blir "svart i ögonen"