Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 16 december 2005, 07:07:57 »

Tack Bertil för dina förtydliganden......

1 Jag eldar som regel ganska 'hårt', 80 - 90 grader mot acc.tanken sedan shuntar jag ut mot
   systemet till ungefär 60 - 70 grader.

2 Vad gäller tempskillnaden har jag svårt att strypa till något under 10 grader, det vill gärna bli
   uppåt 15 grader........

3 Du och mormor är välkomna, någon julöl har vi nog att bjuda på  :D
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 december 2005, 23:32:38 »

Helt rätt svarat

Ingen vinst  tyvärr men äran  studs studs *vinkar* *roflmao*
Skrivet av: reiner
« skrivet: 15 december 2005, 17:51:08 »

Kan det vara rörtången (den stora) *vinkar*
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 december 2005, 17:39:49 »

1
eldar man ved ska man köra panna varm då blir det mindre utsläpp... runt 80 grader. men det styr du väl inte så lätt??  Du frågade väl om tempen från panna till acken??

Stig o returtempen beror på flödet och hur "hårt" du eldar.
Man bör ha marginal så den inte kokar...

2 eldar man ved är det inta så kinkigt med tempskillanden....
5-10 grader....
Men har du små radiatorer nära pannan så kan do få för mycket vatten. Det är viktigast att strypa såna.
Detta kan göra att det blir bättre flöde till stora och avlägsna raddar!


Synd att alndet är så avlångt....
annars hade jag packat med mig "mormor" osså åkt för att hjälpa...
Det borde gå få "sprutt" på dina raddar  ;)

Nån som vet vad mormor är?   :D
Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 15 december 2005, 12:18:46 »

Hmmm......

Nu pratar vi ju om sommarjobb i alla fall  ;)

Det låter ju som att jag ska tappa ur en del vatten för att kunna göra något av det ni föreslår
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 15 december 2005, 12:00:51 »

En del T kopplingar har inget inbyggt stopp vilket gör det möjligt att trycka ihop de rör som bildar rak genomgång. Det blir då inget "hål" till avsticket. Man kan lösa det på flera sätt. Antingen montera isär kopplingen helt och kapa det instick som är för långt. Ibland går det inte att få isör rören för att dom sitter fast i bjälklag eller väggar. Då kan man istället koppla bort avsticket (om det går) och försiktigt borra igenom det rör som täpper till avsticket.

/Johan
Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 15 december 2005, 11:56:17 »

Janne El-energi,

Din tanke är ju intressant, skulle ju kunna vara så ........ stigarledningen och returledningen vid T-kopplingen är ungerfär lika varma och blir det oxå samtidigt om man slår på vattnet efter att ha låtit radiatorn svalna (T-benet får väldigt litet flöde). Vilket rör kapade du? Är det bara en fråga om att det har skjutits in för långt?
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 15 december 2005, 11:30:07 »

Har du provat och sett om du har mitt fel?  Nu konvektering av min bostad till vatten buren värme. (2 rörs system)

Vid montering av nytt element sattes dit  t-kopplingar på den befintliga radiatorn. När jag släppte på vatten kom ingen värme fram till det nya elementet. Alltså stopp  i rad. systemet.

Vad är för fel? Sc:,h

Med mycket om och men slet jag sönder kopplingarna igen. Då såg jag att det fanns inget stopp i t-koppl så ett rör gick rakt igen utan att T "benet " fick något flöde.

Sen kapade jag röret och efter det fick nya rad samma temp som gamla. a:gl

Detta är vanligt fel av amatörer som ej har varit utsatt för detta tidigare. (enl min son som arbetar på bygg marknad som säljare) Man sticker in röret till stopp i kopplingen...och får verkligen stopp i kopplingen.

 
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 15 december 2005, 10:35:20 »

Ge upp redan?   :o  det har ju inte gått mer än en månad sedan du presenterade bekymret här på forumet.
Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 15 december 2005, 09:35:09 »

Tackar pellep men man måste ju inse var ens begränsningar går/är/ligger. Efter att ha vänt flödet i systemet och efter att ha bytt cirk.pump samt en massa andra större och mindre åtgärder utan att ha kunnat komma dit jag vill så är det nog dags att börja fundera över att ge upp ...... fast det inte riktigt ligger för mig (att ge upp alltså). -2 grader ute, 15 grader (svalt säger jag, kallt säger 'gumman') i vardagsrummet och med en stigartemperatur på den radiatorn av 40 - 50 grader .......  huvuddunk
Skrivet av: pellep
« skrivet: 15 december 2005, 09:29:28 »

Ge inte upp!!
Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 15 december 2005, 07:44:19 »

Hmm.......den här tråden var ju ganska seriös till 'gumman' la' sig i  >:(

Har som sagt insett att jag antagligen får leva med detta till den varmare årstiden men två frågor för att göra det hela så dräglit som möjligt:

1 Från pannan vad är rek. stigartemperatur (eldar med ved mot acc.tank och har manuell shunt)?
   Vad borde jag ha för returtemp till pannan?

2 När jag försöker 'balansera' radiatorerna, vad strävar jag då efter för diff. temp? Vill minnas att
   någon sa att jag skulle börja närmast pannan och jobba mig utåt - rätta mig om jag har fel.

Skrivet av: pen15en
« skrivet: 09 december 2005, 23:52:09 »

Låt han jobba!
Om man skall uppmuntra honom/dem att "jobba" måste vi vara säkra på att detta med varm i ena sidan, inte nere, men ljummet om jag luftar, inte är en undanflykt för att slippa "hålla värmen".

/pen15en



Skrivet av: AlfM
« skrivet: 09 december 2005, 23:40:00 »

Låt han jobba!
Jag rekommenderar rosenrot extra stark som kosttillskott för honom! ;D ;D
Skrivet av: Frugan
« skrivet: 09 december 2005, 09:51:51 »

studs Vill nog ha värme i hela huset, men iden med att låta radiatorn vara kall för att få värme från gubben låter ju inte helt fel a:gl
Just nu så har Bertil stora huvuddunk .
Skrivet av: hplp
« skrivet: 09 december 2005, 00:51:21 »

Låter som dålig cirkulation, gamla järnrör kan vara helt igensatta, moderna kopparör kan vara slarvigt bockade, kanske ett veck eller så. Du skulle kanske kolla om du har tryck fram till eländet innan du river ner det. Att du har temp.skillnad uppe och nere är ju normalt, men längsmed verkar skumt.
Sen finns det ju andra möjligheter att hålla sin kvinna varm. Hon vill kanske till och med behålla elementet som det är, det skulle ju i så fall lösa problemet.
Annars kanske en bra platts för en braskamin. :)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 07 december 2005, 21:17:07 »

Inge kul lider med dig.. frugan ..köp en electric blanket vetja.. till julklapp. den värmer gott  ;)  Ooopppss vill hon ha varmt i hela huset :-[


Nja du visst kan det va så att (bara) vissa slingor går fel!

Stora radiatorn kan det va stopp i, förekommer ibland. Men om det blir sämre när du sätter på termostaten, det kan va ventilkäglan som kärvar också.
Jag har tagit loss många såna, men jag har en som jag går bet på. Den är omöjlig...
Rad. är iskall, men om man ruckar stiftet kan det komma lite varmvatten, sen är det stop igen.

Ventilen.. verkar det vara samma stuns på stiftet som dom andra?? då är det nog nån flaga som sitter i ventilen eller returkopplet..

Nåt som inte rekommenderas om den sitter fast, det är att (tok) slå med hammare på ventilen, med tex en kofot som mothåll. Då kan den skallra loss.

Men det är risk för LÄCKAGE, jag avråder från den metoden.

Numer har man väl en ren panna och ack för VV och värme! Jag vet inte om det finns keramikpannor med inbyggd VVB.
Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 07 december 2005, 20:06:56 »

Ny rapport från 'oävla'

Jag har nu vänt riktning på den nya cirkpumpen.......det visade sig med bytet av riktning att några radiatorer uppförde sig som dom ska och andra slutade uppföra sig på rätt sätt. Det verkar som om jag har fyra slingor ut från pannan, någon eller några av dessa är antagligen felkopplade ...... omöjligt att räkna ut hur detta är kopplat då jag inte kan stänga av en slinga i taget. Det verkar som om detta blir ett sommarjobb (skitigt dito gissar jag).

Den stora radiatorn blir jag inte klok på, den blir alltså varm först vid termostaten och sedan vid anslutningen till kopplet. Difftemperaturen är ungefär 12 grader när jag eldar på ordentligt (52 in och 40 ut). Hur vi än har vänt på flödesriktningen och luftat systemet så är radiatorn absolut inte jämnvarm, temperaturen sjunker i överkant med 15 grader per meter (radiatorn är två meter), underkant på radiatorn har en temperatur på ungefär en grad UNDER rumstemperaturen ........... detta har jag svårt att förstå. Termostaten kan jag inte ha monterad för då får jag en fruktansvärt låg temp, däremot fungerar den för jag får en 'snygg' kurva på stigande/fallande temp vid radiatoranslutningen.

Idag har jag en acc.tank på 500L och en gammal CTC Elcombi med varmvattenberedare (acc.tanken är ganska ny). Har funderat på större acc.tank samt en helt ny panna och det är här ni kommer in.

Ska jag satsa på en ren vedpanna samt en ny acc.tank med varmvattenberedare eller ska jag ha en ren acc.tank och en panna med varmvattenberedare. Vad tusan ska jag göra med mina element? Just nu känns det som man borde skruva loss rubbet och spola dom rena, samtidigt skulle jag få en möjlighet att dokumentera slingorna.......

Den som har läst mellan raderna har förstått att jag är bered att 'kasta in handduken' och köpa en elradiator åt 'gumman' men jag behöver som sagt en del råd. Vore väldigt tacksam för sådana  Sc:,h
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 06 december 2005, 09:24:54 »

Trådstartaren har acktankar.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 december 2005, 08:34:46 »


Ska jag tolka era inlägg som att 50L expansionskärl är ok, har ingen aning om totala volymen i systemet. Vad är normalt?


Har 9 radiatorer i huset varav två små, de flesta är av gammal "dragspelsmodell" och till största delen grova ledningar. Totalvolymen i radiatorkretsen är ca 130 L men då är det alltså värmepump med liten vattenvolym i själva pumpen.   
Skrivet av: hplp
« skrivet: 06 december 2005, 00:07:47 »

Hmmm..........
Visst har jag acctankar.
Får väl fortsätta att motionera det där stiftet, vad tror ni låter det sig göras att byta hela 'ventilhuset' i värsta fall (det kan ju inte handla om så värst mycket vatten ....... och passar jag på när gumman är borta så kanske). Allvarligt talat, det här med stiftet har varit uppe förut, kan jag byta det hela under drift om det inte går att få ordning på sk-ten?

Hej, det finns ett smart verktyg som medger att man byter termostatens ventilkägla utan att tömma systemet. Men de är nog ganska dyra, rekomenderar en rörläggare, det kan de inte ta så mycket för, 5-10 min arbete inkl. snack.

Fungerar luftningsnippeln?
Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 05 december 2005, 21:42:28 »

Hmmm..........
Visst har jag acctankar.
Får väl fortsätta att motionera det där stiftet, vad tror ni låter det sig göras att byta hela 'ventilhuset' i värsta fall (det kan ju inte handla om så värst mycket vatten ....... och passar jag på när gumman är borta så kanske). Allvarligt talat, det här med stiftet har varit uppe förut, kan jag byta det hela under drift om det inte går att få ordning på sk-ten?
Skrivet av: pen15en
« skrivet: 05 december 2005, 21:42:10 »

Detta börjar bli frustrerande, en enda radiator som inte uppför sig som folk ............ när jag luftade den kunde jag få 40 grader vid luftskruven men lik förbaskat en temperatur i botten som var lägre än rumstemperaturen.

Kan det vara så att den "enda" radiatorn är kopplad tvärtemot de andra? De där försöken du utförde med att låta radiatorerna svalna, uppförde sig den här radiatorn som de andra?
Jag har läst dessa inlägg, men kommer inte ihåg hur du gjorde.

Eftersom du kan få fram varmt vatten till luftskruven så tror jag att du släpper in varmt vatten som stiger fort för att sedan transporteras bort, ut ur framledningen.

Låt radiatorn svalna öppna sedan och håll en hand på framledningen så högt som möjligt, (uppe vid termostaten) och den andra på båda (nere vid golvet) om du inte kan avgöra vilket som är retur.

Kämpa på!
/pen15en
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 december 2005, 21:35:21 »

50L ska klara ca 1000L vattenvolym. Jag ser att på Rinkabys kärl sitter skvallerröret längst upp på sidan. Då är hela volymen aktiv!
Länk exp kärl
http://www.rinkabyror.se/index.asp

Har du acktankar!? Det är där du har den stora volymen isåfall.


Ett modernt rad system har bara "några" liters volym.
Ett äldre system med "flänsade" raddar har stor volym.

Här har du en del exempel på volym på radiatorer.

http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display.asp?apid=40

Dom borde väl ha tänkt.. det ska inte va problem.
Ett nyare öppet system är suveränt enkelt/bra vid vedeldning!!

Jämför stiften på ventilen mellan en radiator som funkar kanon.
Stiften är luriga, en del är "delade" så att bara halva stiftet följer med, men då brukar det va dålig stuns i återgången, den ska va distinkt!!

Hoppas det blir stil på den siste snart  :o

Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 05 december 2005, 21:24:49 »

Värmen i övrigt är helt ok, problemet är denna STORA radiator som gör ett rum väldigt svalt (kallt  >:D säger gumman).
Ska jag tolka era inlägg som att 50L expansionskärl är ok, har ingen aning om totala volymen i systemet. Vad är normalt?

Detta börjar bli frustrerande, en enda radiator som inte uppför sig som folk ............ när jag luftade den kunde jag få 40 grader vid luftskruven men lik förbaskat en temperatur i botten som var lägre än rumstemperaturen.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 december 2005, 20:55:14 »

Nytt exp kärl, det är ju bra!!

Trycket blir alltid litet om man har ett öppet system som du har. Kärlet på vindan ca 2 meter över radiatorerna .  Inga problem med det, som jag ser det.
Nån installatör här!?

Ang stiftet på ventilen, jämför med dom som funkar, det sitter fast om det åker ut utan stuns  :D

Helt klart sommarjobb att om man ska spola systemet. Men oftast är det som sagt vid anslutningarna! Det funkar iofs vintertid, men helst ingen kyla.

En (fräck) rörkille kan nog fixa radiatorn, utan att tappa ur vattnet.
Stänga av radiatorn, bära ut den, då måste man va blixtsnabb med tummen! Det är ju vatten fulla radiatorn!
Sen snabböppna anslutningarna och hoppas på att det släpper.
Det går åt trasor i massor osså några "korstecken"

MEN jag röstar på kärvande ventil...
Om du ruckar den fram och åter en massa gånger samtidigt som nån annan känner på tilloppet och överst på radiatorn.
Ibland kan man känna att det kommer stötar med varmt vatten!!

Ang volymen på ett expansionskärl!
Skvalleröret, sitter inte i toppen så aktiv volym blir inte 50L! sen är det inte säkert att det ALLTID är fyllt till max (till skvallerröret) det dunstar en del, så påfyllning krävs ibland.

Värmen i övrigt då, verkar det ok nu??


Skrivet av: maha6305
« skrivet: 05 december 2005, 18:51:35 »

Både 5% och 10% siffrorna har säkert marginal som i ditt räkneexempel.

Gissar att tryckkärlet dubbleras för att sådär halva volymen upptas av gummiblåsan.
Skrivet av: pen15en
« skrivet: 05 december 2005, 18:44:37 »

Öppna kärl 5% av totalvolymen
Tryck 10% av totalvolymen

50 liter passar alltså till ett system med max 1000 liter vatten i, inte mer
Att man skall ha ett tryckkärl på 10% av volymen i systemet har jag också fått reda på, men det verkar vara en siffra framtagen med en hög säkerhetsfaktor.

Snälla, rätta mig ngn om jag tänker fel.

I min formelsamling från gymnasiet, under värmetabellen för vätskor finns följande formel för vattens volymutv. koeff. 20°C - 100°C, 0.18*10¯³ * K¯¹
Det får jag till ­­­ 0,00018*80=0,0144. Dvs, 1,44% volymökning för vatten som värms från 20°C till 100°C.
M a o har man i s f säkerhetsfaktor nära 7. Ungefär som en hiss, om jag inte mins fel.

Mvh
pen15en
Skrivet av: pen15en
« skrivet: 05 december 2005, 16:51:59 »

Huset är om jag inte har sagt det förut enplans och källarlöst.

Hej Bertil,

Om du har exp.kärlet på vinden i ett enplanshus utan källare, måste det betyda att kärlet befinner sig någonstan mellan 3 till 5 meter ovanför ditt system.
3 till 5 meter vattenpelare innebär 0,3 -0,5 bars tryck. I ett vanligt tryckexp.kärl har man 1,3 - 1,5 Bar.
Man kanske behöver en våning till för att ha ett vindskärl.

Mvh
pen15en
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 05 december 2005, 16:29:24 »

Öppna kärl 5% av totalvolymen
Tryck 10% av totalvolymen

50 liter passar alltså till ett system med max 1000 liter vatten i, inte mer
Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 05 december 2005, 16:26:04 »

Många teorirer och fenomen... Vi har pratat om misstänkta baklängeskopplingar och dålig cirkpump (som du nu bytt).

Men i flera av dina inlägg låter det som du har väldigt lågt tryck i systemet. Om jag inte minns fel så var det öppen expansion på vinden.
Har du väldigt kort höjd till vinden? Källarlöst?
Om det pyser lå lite som du säger och det inte går att lufta allls om cirkpump jobbar, då kan du inte ha många tiondels Bar. Kanske läge att gå över till tryckexpansion som vi skrev om innan. Så har du nåt mer att göra i sommar...  nu till jul tappar du väl inte ostraffat ur systemet en dag utan att tanten blir "svart i ögonen" ;)

Ok, man kanske inte alltid ska tro på vad folk berättar när dom säljer hus.Släpade mig upp på vinden och grävde fram expansionskärlet under en ryslans massa isolering. Kärlet är rostfritt, tillverkat 2001, volym 50L och provtryckt till 0,2 bar. Evcakueringen kommer ut på toppen så jag gissar att detta är ett 'öppet' kärl. Huset är om jag inte har sagt det förut enplans och källarlöst.

Utan att bläddra tillbaks i er hjälp till mig vill jag minnas att 50L är VÄLDIGT lite.......rätta mig om jag har fel
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 05 december 2005, 11:38:41 »

Många teorirer och fenomen... Vi har pratat om misstänkta baklängeskopplingar och dålig cirkpump (som du nu bytt).

Men i flera av dina inlägg låter det som du har väldigt lågt tryck i systemet. Om jag inte minns fel så var det öppen expansion på vinden.
Har du väldigt kort höjd till vinden? Källarlöst?
Om det pyser lå lite som du säger och det inte går att lufta allls om cirkpump jobbar, då kan du inte ha många tiondels Bar. Kanske läge att gå över till tryckexpansion som vi skrev om innan. Så har du nåt mer att göra i sommar...  nu till jul tappar du väl inte ostraffat ur systemet en dag utan att tanten blir "svart i ögonen" ;)
Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 05 december 2005, 10:56:31 »

Den gamla pumpen såg väl inte allt för j-lig ut men det har å andra sidan tydligen bara varit i drift i fyra år
Skrivet av: Roland
« skrivet: 05 december 2005, 10:20:43 »

En fråga som har lite bäring på detta med igensatta radiatorer. Hur såg den gamla pumpen ut inuti? Slitage på pumphjulet eller igensatta kanaler? Det brukar vara enkelt att dela på pumphuset.
Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 05 december 2005, 09:19:32 »

Ok,

Har stängt termostaterna på alla radiatorer utom en.

När jag luftar denna radiator så stiger temperaturen på en punkt mellen 'luftskruven' och termostaten med ett antal grader (känns ju logiskt), det märkliga är att i nederkant på 'samma ställe' händer absolut ingenting med temperaturen. När jag stänger luftskruven sjunker så sakteliga temperaturen även i överkant. Konstant (nästan) in och uttemperatur hela tiden .....
Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 05 december 2005, 07:13:35 »

Tempskillnad vid stig och retur ungefär 10 grader (beror litet på hur hårt jag eldar och hur jag ställer shunten).

Järnkoll har jag på temperaturen (tack Rickard). Ungefär en centimeter in på radiatorns 'koppelsida'. Drygt 40 grader i överkant och 6-8 grader lägre i underkant på radiatorn.

Har tagit bort känselkroppen och stiftet känns som att det fjädrar tillbaks ganska distinkt, har dock inte testat att stänga alla andra raddar.

Spola ur radiatorn ...... börjar kännas som ett sommarjobb :), va' gla' 'gumman' ska bli åt allt svartvatten som antagligen rinner ut på golvet .... ;)

Motorn pekar rakt ut, axeln horisontell med andra ord (misstänkte nog att man inte 'fick' montera så här pga risken för att få in vatten i elanslutningen, något annat skäl kunde inte jag komma på ....... men bäst att fråga i alla fall).
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 december 2005, 22:57:40 »

Vilken tempskillnad har du på stig o retur, jag tror du har bra cirkulation.
Upp till 10 graders tempskillnad är helt ok om man eldar ved.

Citera
största radiatorn ser har en radiator som fortfarande verkar märklig. Enligt temperaturloggern ....... in vid termostaten
   43 grader, ut vid kopplet 37 grader, överkant på radiatorn en meter från termostaten 21 grader, underkant på
   'samma' ställe 15 grader. Det skiljer alltså 6 grader mellan över och underkant men 22 grader på en meter i
   horisontalplanet. Har jag fortfarande för lågt flöde?

Jag tar gift på att det är luft, ostört så är raddtempen i överkant ALLTID lika!!!
Om inte cirkulationen är enormt liten

MEN det du sa om påfyllnad av vatten i tid och otid, kan ge mycket rost som kan stoppa upp nån stans.

Har du järnkoll på tempen just vid inloppet, den är väl kallare nedtill än upptill!?
Då är den ju rätt kopplad åtminstone.

jag har varit med och burit ut en del raddar som varit helt stopp i.

Kör pumpen, Stäng alla andra raddar!! vrid vredet på den fram och åter gärna läääänge... 
Du har väl kollat så det inte är det "vanliga" felet.. en kärvande termostatventil!
Har du en termostat. ta loss känselkroppen känn så stiftet fjädrar ut distinkt och fint. tryck in det med tex baksidan på en skiftnyckel, eller flatsidan på en rejäl skruvmejsel.
Om man misstänker stopp pga av smuts, då måste man tappa ur systemet. Sen kan man spola ur radiatorn ute på gårn, det är som bleck "svartvattnet" Jag har spolat ibland med en trädgårdsslang.... så det blir lite tryck.. men inte för högt..
Sen kan man spola även ledningarna, men det brukar sitta i strypningarna vid ventil och koppel...

Ang pumpen den borde funka i det läget, för visst pekar motorn rakt ut? Men lufta på...

Du ska se det blir toppen
Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 04 december 2005, 14:09:31 »



Vad gäller balanseringen skulle jag börja med de radiatorer som sitter närmast cirkpumpen och arbeta mig utåt. Försök ställa in difftempen mellan ut och inkommande ledning (vid "hög" temp i radiatorsystemet) till varje radiator till ca 6-8 grader.

Om du inte får värme i alla radiatorer, på hela ytan efter det så har du förmodligen för klen cirkpump eller för dålig funktion på cirkpumpen.
(Eller radiatorer som är fulla med skit)
Citera

Hmmmm.........

Difftempen mellan in och utgående LEDNING blir bara runt 2 grader men det kan ju bero på värmeöverföring i matrialet (dom sitter ju trots allt ganska nära varandra). 6 - 8 grader har jag mellan termostat och utgående ledning så det är väl ganska ok.

Vad gäller din andra kommentar så var det en som jag inte ville ha ...... frågade när jag köpte pumpen om hur stor yta jag kunde förvänta mig att klara med den, svaret var upp till 300m2 ...... jag värmer 180m2! Återstår skit i systemet ..... har misstänkt det ganska länge, vattnet tas ur egen (grävd) brunn och är väl inte helt fritt från partiklar, vidare hade tidigare ägare problem med den gamla pannan som läckte varför vatten har fyllts på ganska ofta. Hur tusan gör man rent systemet? Skruvar bort alla radiatorerna och spolar dom ...... eller? Känns som ett stort jobb  :-\

Till min sista fråga, dålig cirkulation kan väl oxå bero på att jag har luft i pumpen ...... men hur tusan luftar jag den? Har öppnat skruven men där droppar det ju bara litet beskedligt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 december 2005, 12:26:52 »

Statusrapport lördag kväll:

Har installerat ny cirk.pump
Har installerat Rickards Temperaturlogger (5 givare)

- Nu behöver jag hjälp igen -

1 Har installerat pumpen upp och ned (blev så då jag ville byta flödesriktning). I installationspappren står det att
   man inte får installera på detta sätt, beror det endast på att risken för att få in vatten är större eller finns det
   mekaniska skäl (pumpaxeln ligger ju trots allt vågrätt).

2 Har problem med att lufta pumpen .... stänger av, skruvar ut skruven tills det droppar litet ur pumpen, i med
   skruven igen, slår igång pumpen men lik förbaskat är det luft kvar. Pumpen har sugsidan mot inkommande
   från radiatorerna och trycker vattnet mot toppen av pannan, vid vinkeln mot panntoppen finns oxå en avluftning
   som jag har öppnat.

3 Ett par rum har nu blivit riktigt varma (den efterlängtade bastuvärmen) men det mest avlägsna rummet med den
   största radiatorn ser har en radiator som fortfarande verkar märklig. Enligt temperaturloggern ....... in vid termostaten
   43 grader, ut vid kopplet 37 grader, överkant på radiatorn en meter från termostaten 21 grader, underkant på
   'samma' ställe 15 grader. Det skiljer alltså 6 grader mellan över och underkant men 22 grader på en meter i
   horisontalplanet. Har jag fortfarande för lågt flöde?

4 Hur balanserar jag radiatorerna och spelar det någon roll med vilken radiator jag börjar?

5 Kan man sätta upp en 'röris' på önskelistan?

6 För övrigt håller jag med föregående talare vad gäller detta forum  studs  studs  studs

Vad gäller balanseringen skulle jag börja med de radiatorer som sitter närmast cirkpumpen och arbeta mig utåt. Försök ställa in difftempen mellan ut och inkommande ledning (vid "hög" temp i radiatorsystemet) till varje radiator till ca 6-8 grader.

Om du inte får värme i alla radiatorer, på hela ytan efter det så har du förmodligen för klen cirkpump eller för dålig funktion på cirkpumpen.
(Eller radiatorer som är fulla med skit)
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 04 december 2005, 00:35:37 »

Om du vill veta om du har ett eller tvårörssystem, så kan du strypa en av termostaterna helt så att elementet kallnar.  Har du tvårörssystem så skall de två rören som sticker upp ur golvet bli tämligen svala, i takt med elementet.  Har du ett-rörssystem så kommer rören som sticker upp ur golvet att fortsätta att vara varma även när elementet är kallt.
Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 03 december 2005, 23:45:05 »

Statusrapport lördag kväll:

Har installerat ny cirk.pump
Har installerat Rickards Temperaturlogger (5 givare)

- Nu behöver jag hjälp igen -

1 Har installerat pumpen upp och ned (blev så då jag ville byta flödesriktning). I installationspappren står det att
   man inte får installera på detta sätt, beror det endast på att risken för att få in vatten är större eller finns det
   mekaniska skäl (pumpaxeln ligger ju trots allt vågrätt).

2 Har problem med att lufta pumpen .... stänger av, skruvar ut skruven tills det droppar litet ur pumpen, i med
   skruven igen, slår igång pumpen men lik förbaskat är det luft kvar. Pumpen har sugsidan mot inkommande
   från radiatorerna och trycker vattnet mot toppen av pannan, vid vinkeln mot panntoppen finns oxå en avluftning
   som jag har öppnat.

3 Ett par rum har nu blivit riktigt varma (den efterlängtade bastuvärmen) men det mest avlägsna rummet med den
   största radiatorn ser har en radiator som fortfarande verkar märklig. Enligt temperaturloggern ....... in vid termostaten
   43 grader, ut vid kopplet 37 grader, överkant på radiatorn en meter från termostaten 21 grader, underkant på
   'samma' ställe 15 grader. Det skiljer alltså 6 grader mellan över och underkant men 22 grader på en meter i
   horisontalplanet. Har jag fortfarande för lågt flöde?

4 Hur balanserar jag radiatorerna och spelar det någon roll med vilken radiator jag börjar?

5 Kan man sätta upp en 'röris' på önskelistan?

6 För övrigt håller jag med föregående talare vad gäller detta forum  studs  studs  studs
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 december 2005, 16:14:12 »

 
Citera
En till som önskar han kunde klona sig i 8 exemplar!

 studs studs studs studs Erkänn ändå att VÄRMEPUMPSFORUM är en lisa för själen! studs studs studs studs

Lite rast framför datorn för en trippelarbetande man i detta jämställdhetens tidevarv  :o (läs, nu när männen skall göra "allt" ;) )

 :-X :-[
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 02 december 2005, 15:19:48 »

En till som önskar han kunde klona sig i 8 exemplar!
Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 02 december 2005, 15:16:24 »

........inga problem. Då ska jag isolera vinden, röja i skogen, putsa hojen, klappa 'gumman', analysera trenderna från loggern, köra hem ved ............ och kanske jobba litet oxå  8)
Skrivet av: pellep
« skrivet: 02 december 2005, 14:35:58 »

Jag oroar med för vad du skall fördriva tiden med när du fått ordning på ditt system.
Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 02 december 2005, 13:44:25 »

Den ser helt ok, ut. Ser ut som en Grundfoss faktiskt.
Det som varnats för är billigare utländska märken.

Tänk på att dom finns både med fläns och "rörgäng", men har du beteckningen på den gamla har dom tabeller.. Med oflyt kan bygglängden skilja en del.






Helgen är med andra ord räddad då den här pumpen ser exakt likadan ut (vid en snabb anblick i alla fall ..... och billig var den inte  :'( ). Nu ska jag köra gumman till flyget och sedan ägna helgen åt värmesystem och Rickards finurliga logger.... återkommer när pumpen är bytt
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 december 2005, 13:37:26 »

Den ser helt ok, ut. Ser ut som en Grundfoss faktiskt.
Det som varnats för är billigare utländska märken.

Tänk på att dom finns både med fläns och "rörgäng", men har du beteckningen på den gamla har dom tabeller.. Med oflyt kan bygglängden skilja en del.




Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 02 december 2005, 13:24:04 »

Ni som hade åsikter om fabrikat på cirk.pump ....... jag fick ingen Grundfos utan det 'bidde' en Perfecta Pivo. Ser ju ut som min gamla så nås som på färgen, är detta ett ok fabrikat eller ska jag avvakta?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 november 2005, 23:15:14 »

Bertil_se

Man riktigt längtar efter dina inlägg.

Snart måste gåtan få sin lösning, annars lägger jag ned forumet  ;)

Hoppas dina avluftningar, ditt "vända" flöde och din nya cirkpump fungerar, annars kanske jag får mig en stämning på halsen för att ha uppviglat dig att förstöra ditt uppvärmings-system.  :'( :'(

Kanske Sverker får nåt att bita i...   >:D

Lycka till!
Skrivet av: bertil_se
« skrivet: 30 november 2005, 23:06:22 »

He, he ..... nu börjar det minsann bli seriöst  ;D men en inbjudan till 'pannsmällen' ser jag fram emot speciellt som även jag kör CTC Elkombi.

Pump beställd, finns inte hemma när man bor ute i obygden men jag vet i alla fall vad jag ska göra i helgen, leverans lovad till fredag.
Richards logger ligger på posten och en överbliven dator har jag.
Gumman åker bort över helgen, gud vad kul jag ska ha ..... pump, logger och kanske en liten 'tuting' som belöning  :D

Har sedan jag vände pumpen luftat radiatorerna regelbundet (omöjligt med pumpen igång, då pyser det bara litet). Döm om min förvåning när en radiator krävde en långvarig avluftning (luftade den i morse men nu 14 timmar senare ........).

Återkommer med rapport .........  :,v(

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!