Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Har jag för grund borra ?  (läst 3499 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad carambaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Har jag för grund borra ?
« skrivet: 22 november 2008, 20:32:06 »
Hej!
Nu har första dagarna med lite kyla kommit och jag tycker att jag har lite låga värden på KB 0,9/-1,6 och VB 37/45 och en utemeddeltemp. -2,3. Hur låga kommer dessa värden då att bli när det smäller till och blir riktigt kallt.
Aktivt borrdjup skall vara 160m och pumpen är på 8kW, skall man misstro borrdjupet eller???
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.

Utloggad carambaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Har jag för grund borra ?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2008, 12:14:56 »
Nu har jag pulat lite, bl.a. sänkt farten på KB pumpen till 2 och ändrat gradminuter från 160 till 140 och hoppas därmed att returtemp. på KB blir lite högre och då också cop kanske skulle bli lite fördelaktigare (finns olika teorier här på forumet). MEN frågan kvarstår om borrhålet klarar av att avge den energimängd som behövs.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Har jag för grund borra ?
« Svar #2 skrivet: 23 november 2008, 12:29:47 »
Hur låga kommer dessa värden då att bli när det smäller till och blir riktigt kallt.
Aktivt borrdjup skall vara 160m och pumpen är på 8kW, skall man misstro borrdjupet eller???

Hur många timmar per dygn går pumpen och var ligger huset?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad carambaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Har jag för grund borra ?
« Svar #3 skrivet: 23 november 2008, 12:43:13 »
Igår Kl.21.00 till 09.00 idag= 8h!!! Och ingen VV förbrukning att tala om under den tiden. Plats i höjd med Stockholm ut med kusten.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Har jag för grund borra ?
« Svar #4 skrivet: 23 november 2008, 14:29:32 »
Går pumpen dygnet runt, vilket den mycket sällan kommer att göra med tanke på att den går 2/3 av tiden nu och det är Stockholmstrakten, blir det förmodligen någon minusgrad på ingående köldbärare när det är som kallast ute. Det borde vara någon grad varmare med tanke på aktivt djup och effekt men det är ofta givarna visar lite fel. Bergets värmeledningsförmåga kan också variera.

2,5 graders differens (om givarna visar rätt) är i lägsta laget sÃ¥ ett snäpp lägre fart pÃ¥ pumpen är helt rätt. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad carambaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Har jag för grund borra ?
« Svar #5 skrivet: 24 november 2008, 20:20:38 »
Hej!
Har sänkt farten till 2:an på pumpen och KB ut och in ligger nu 1,1 och -1,7 grader efter ca 1h gångtid. Men VP gångtid bekymrar mig fortfarande, senaste dygnet såg det ut så här: 23/11 kl.09.0 935 starter och 454.54h 24/11 kl.20.15 955 starter och 477.45h, alltså 23 starter och 23h 39min gång tid på 35 h.
Jag ocksÃ¥ att pumpen stoppar pÃ¥ max gÃ¥ngtid, alltsÃ¥  VV-period/periodtid som nu är 20(60), altsÃ¥ betyder det att VP gÃ¥r max 60 min. varav 20min. kan gÃ¥ Ã¥t till att laga varmvatten?
« Senast ändrad: 24 november 2008, 20:24:59 av carambaa »
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Har jag för grund borra ?
« Svar #6 skrivet: 25 november 2008, 08:32:08 »
Gångtiden tycker jag är som den ska vara när det är någon minusgrad ute. Öka antalet gradminuter, antalet starter verkar lite högt.

VV-period/periodtid måste någon Nibeägare svara på.

Prova med läge 1 för köldbärarpumpen, 3-5 graders temperaturskillnad brukar rekommenderas. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad carambaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Har jag för grund borra ?
« Svar #7 skrivet: 25 november 2008, 10:09:19 »
Provade med läge ett men då stoppade VP på larm "KB ut låg", den var satt till -2 grader, har nu ställt om till -3 grader blir KBin/ut 1,9/-2,1 = 4 grader diff, enligt nibe så skall det vara 2-5 grader så det är väl inom marginalen, men var är det vettigast att ligga, på undre sidan 2 grader eller övre 5 grader?
Körde förut med 160 gradmin. men blev fundersam över borrhålet och den låga returtemperaturen så jag ändrade till 140 gradmin. skall testa igen med 160 och läge 1 på brinepumpen så återkommer jag med resultatet.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Har jag för grund borra ?
« Svar #8 skrivet: 25 november 2008, 10:25:08 »
Ändra till -8 eller nåt på min KB-ut annars stannar den snart igen, själv har jag -2 in/-5 ut i slutet av säsongen.
När tempen i hålet sjunker ytterligare kommer diffen på KB att minska så det är helt OK att ligga på 4 ºC nu.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad carambaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Har jag för grund borra ?
« Svar #9 skrivet: 25 november 2008, 10:29:19 »
Ok,"vesslan", men när skall man oroa sig för att borrhålet fryser?
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Har jag för grund borra ?
« Svar #10 skrivet: 25 november 2008, 11:16:48 »
Väldigt vilken skillnad det blev mellan läge 2 och 1. Trodde skillnaden med läge 1 skulle bli en bit över 3 grader. Kanske lika bra att återgå till 2.

Det är ingen risk att borrhålet fryser så länge som ingående köldbärare är över noll. Det krävs ett par minusgrader på ingående köldbärare för att det skall var möjligt för borrhålet att frysa igen. Även om det fryser igen är det bara i speciella fall som det blir problem.

KBut påverkas obetydligt av antalet gradminuter. Returtemperaturen (KBut) är inget bekymmer, den skall vara några minusgrader. Har man plusgrader där skulle jag vilja påstå att man har kostat på för djupt borrhål. Fast det finns ju förstås de som har haft tur med strömmande grundvatten.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad carambaa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 142
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Har jag för grund borra ?
« Svar #11 skrivet: 26 november 2008, 19:08:16 »
Ok, då har jag fått en uppfattning om KB´s "normala" driftstemperaturer.
Strömmande vatten hade varit kul, i mitt fall så har jag övertryck i brunnen, alltså tillgång till strömmande vatten men jag måste täta hålet för det är höga klorid halter.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!