Skrivet av: dell
« skrivet: 12 januari 2010, 15:48:36 »jag har inte nått max returtemp när elpatronen går någon gång.
tack för all hjälp Bertil
mvh dell
tack för all hjälp Bertil
mvh dell
Skrivet av: dell« skrivet: 12 januari 2010, 15:48:36 »jag har inte nått max returtemp när elpatronen går någon gång.
tack för all hjälp Bertil mvh dell Skrivet av: Bertil« skrivet: 11 januari 2010, 23:49:57 »Riktigt bra och du ska kunna köra tillskott på steg ett oxå utan att nå max tillåten returtemp!
Men det verkar ju inte ens behövas!! Ja sänker tempen i källaren när det blir riktigt kallt, det hjälper en hel del. Men man får passa sig så det inte fryser nånstans! Skrivet av: dell« skrivet: 11 januari 2010, 20:53:00 »Tack Bertil
Nu har jag - 17 ute fram 49 (49) retur42 (51) B inn +3 b ut +-0 ingen elpatron på och inget varmvatten körs och värmepumpen går hela tiden. Tidigare har elpatron bara varit på i steg 1 Integral 1053 Skrivet av: Bertil« skrivet: 11 januari 2010, 18:30:15 »Bra grejor!
Kolla bara så att du inte når max returtemp när elpatronen går då kan kompressorn stoppa trots så kallt att den behövs och även tillskottet! Kan avhjälpas genom att man bara tillåter steg ett på tillskottet.. Vad har du max retur inställt på Returtemp xx (xx) inom parentesen hittar du max tillåten returtemp. Men se till att den inte jobbar med varmvatten när du kollar! Skrivet av: Carl N« skrivet: 11 januari 2010, 09:08:14 »De där siffrorna ser OK ut.
Skrivet av: dell« skrivet: 10 januari 2010, 22:07:55 »Hej
Har en Thermia diplomat tvs 8 Nu vet jag inte om det är någorlunda rätt inställt på min pump. huset är på 106 kvm och uppvärmd källare Borrhål 155 m kurva 38 huset byggt 1970 integral a1 99 integral a2 900 fram 52 retur 43 och pris nu startade eltillsats rum 21 ute -21 drift auto integral 1097 pumpen går nästan hela tiden och ibland går tillsats el inn jämn och fin innetemp. Om jag stannar pumpen går integralen ner till 0 mvh dell |