Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2012, 19:41:32 »
Man brukar rekomendera en diff på ca 7 grader till ett vp system men med golvvärme brukar man vilja ha mindre diff jag skulle prova med att justera slingorna till en diff på ca 5 grader blir det kallt på golvet på nått ställe får man minska diffen på den slingan.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lunkand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2012, 20:52:18 »
Nu är den bytt.tror att det kan vara den som ställde till det.för röret var betydligt varmare än 20grader när jag kände på det

Tack än engång nu kan man sova gott ;D

Utloggad lunkand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2012, 10:29:48 »
Nu har jag 22grader inne.kör på kurva 5.men känns onödigt varmt..ska man prova kurva 4 eller ska man göra nåt annat på inställningen?!
Mvh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2012, 10:32:11 »
Vill du ha kallare inne ska du ändra kurvan Thumbsup
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2012, 11:01:40 »
är tempen över hela registret stabil med en given kurva men man tycker det är lite för varmt eller kallt så kan man förskjuta den. Då är kurvans lutning etc intakt men framledningen ökas eller minskas vid varje punkt längs kurvan.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2012, 12:18:35 »
När ute temperaturen kretsar runt 0ºC är det bätre att göra som David skriver, naturligtvis måste kurvan vara något så när rätt som man tror att den ska vara.
Om man ändrar lutningen av kurvan kring 0ºC ute så påverkar den väldigt lite på nedre änden och
mycket mer på övreänden så att det blir antingen för kalt eller för varm när det blir kallare ute.
Sedan måste man ha tålamod att vänta tillräkligt länge mellan ändringarna åtminstone 1dygn i mellan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2012, 12:40:36 »
Eftersom vp är helt ny installerad antar jag att ts inte har hittat rätt kurva ännu därav mitt rÃ¥d att justera kurvan. Det absolut bästa pÃ¥ en 1145 är att göra en egen kurva har man lite koll pÃ¥ tidigare framledning skriver man in framledningstempen vid  +20 +10 0 -10 -20 samt -30 sÃ¥ gör vp en kurva av det och vill man gÃ¥ in och ändra vid tex -10 är det enkelt och pÃ¥verkar bara framledningen mellan -5 till -15 (tror jag)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad lunkand

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2012, 13:48:44 »
Tänkte göra en egen kurva sen,men tänkte vänta tills ventilationen är klar..ska ha värmeåtervinningsaggregat.
Ska lägga penna och block vid pumpen och börja dokumentera :)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2012, 13:52:56 »
Har du glömt att du har en Nibe med loggnings möjlighet stoppa i ett usb minne i pumpen sÃ¥ loggas det mesta  ;)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!