Tappat effekt på min IVT GL C7
« skrivet: 20 november 2013, 19:43:33 »
Hejsan..

Min värmepump in ivt greenline c7 från 2008 har tappat effekt.

Nu vid -7 grader ute sÃ¥ orkar ej hÃ¥lla värmen i huset..  och mÃ¥ste gÃ¥ in med tillskottet.
Har aldrig varit nÃ¥got problem tidigare, den har utan problem  klarat ner till ca -17 grader utan att behöva använda tillskott.
När jag ser på temperaturen på köldbäraren så är delta t endast ca2grader..
Det brukar ligga på c3,5-3,7 vid -7grader ute..
Och drifttiden för pumpen har skenat iväg.. dom senaste 4åren så har den legat runt 3700-3800h och nu hittils så var den gått ca 4200h och det har ej ens varit riktigt kallt än..
något förslag på vad det kan vara för fel..
/ Björn
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.

Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.

År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..

FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tappat effekt på min IVT GL C7
« Svar #1 skrivet: 21 november 2013, 06:06:49 »
Pyspunka på kylgrejerna eller att kompressorn börjar bli risig.
Kolla synglaset från start av kompressor och några minuter framåt, efter ett tag ska bubblorna försvinna, gör de det?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34820
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Tappat effekt på min IVT GL C7
« Svar #2 skrivet: 21 november 2013, 06:22:48 »
Vad är framledningstemp och hetgastemp i slutet av en driftscykel?
Jag tror att hetgastempen brukar ligga ca 20 grader över framledningstemp om allt är OK.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Tappat effekt på min IVT GL C7
« Svar #3 skrivet: 21 november 2013, 08:06:02 »
Det kan vara expansionsventilen och igensatt köldmediefilter också. Uppgift om hetgastemperaturen kan ge information om möjliga fel.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ivtglc7

  • service tekniker, ventilation
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: rosvik- PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Tappat effekt på min IVT GL C7
« Svar #4 skrivet: 22 november 2013, 17:58:03 »
Den kommer inte ens upp till sitt börvärde.. Kompressorn får gå hela tiden trots att det just nu är -4 grader ute..

Lite värden i skrivande stund.
GT1 frÃ¥n 40,5grader  NUv 38,9grader
GT2 ute -3,4grad
GT6 kompressor 48,3
GT8 Vbut 46,6
GT9 Vbin 39
GT10 kb in 2,8
GT11 kb ut 1,1

Verkar vara ett svagt pysande vid värmedrift..
Delta t är lågt på kb.. givare visar rätt.. sil ren.
Misstänker själv kondensor eller förångare.
Har iallafall kontaktat IVT service får se vad dom kommer fram till.

/ Björn
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.

Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.

År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..

FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Tappat effekt på min IVT GL C7
« Svar #5 skrivet: 22 november 2013, 19:27:27 »
GT6 är onormalt låg, den temperaturen bör 65 grader eller högre med tanke på GT8 och GT9. Jag tolkar det som att tryckförhållandet över kompressorn är lågt. Köldmediebrist?

Det finns ett synglas före expansionsventilen som troligen sitter nere vid golvet till höger. Hur ser det ut där? Bubblar det när pumpen går eller är det klart?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ivtglc7

  • service tekniker, ventilation
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: rosvik- PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Tappat effekt på min IVT GL C7
« Svar #6 skrivet: 23 november 2013, 09:09:53 »
Bubblar just nu ingenting vid värmedrift men har bubblat lite förut till o från.
Men röret som går till expansionsventilen år väldigt varmt och sen efter blir det kallt. Men kylkretsen går väl att provtrycka av en kyltekniker. då bör han väl se om det läcker någonstans. Ifall det är köldmediebrist.
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.

Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.

År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..

FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Tappat effekt på min IVT GL C7
« Svar #7 skrivet: 23 november 2013, 09:22:44 »
Det är helt normalt att det bubblar ett tag vid start men att bubblorna sedan försvinner. Det är också som det ska vara att röret in till expansionsventilen är varmt. Vid utloppet från kondensorn är ju temperaturen på köldmediet några grader högre än VBin. Efter ventilen ska det bli så kallt att det bildas frost på röret. Ca minus 5 en bit efter expansionsventilen bör det bli.

När man kollar läckage använder man en sensor som är känslig för köldmedier som man sniffar med pÃ¥ misstänkta ställen. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tappat effekt på min IVT GL C7
« Svar #8 skrivet: 23 november 2013, 09:23:16 »
Jag skulle nog tro att det är expansionsventilen eller att kompressorn inte är riktigt OK, om temperaturen på hetgasen stämmer.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ivtglc7

  • service tekniker, ventilation
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: rosvik- PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Tappat effekt på min IVT GL C7
« Svar #9 skrivet: 23 november 2013, 09:56:24 »
Ok, det är kallt vid expansionsventilen och efter, men ej så kallt att det bildas frost.. Går expansionsventilen att justera på något sätt, det är ett lock på den med insex fattning. är det nå man kan, bör göra själv?
Kompressorn verkar gå jämt i alla fall, tycker inte den verkar ha något onormalt ljud för sig..
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.

Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.

År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..

FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Tappat effekt på min IVT GL C7
« Svar #10 skrivet: 24 november 2013, 09:48:05 »
Eftersom pumpen ger en del värme tycker jag att temperaturen efter kompressorn bör vara onormalt hög om det är fel på kompressorn. Expansionsventilen är troligare. Det går att justera expansionsventilen (det finns en justerskruv under locket) men det är inget man bör göra själv. Med tanke på symptomen handlar det förmodligen om att det behövs mer än en justering. För mig låter det som att det behövs en fackman med mätutrustning.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ivtglc7

  • service tekniker, ventilation
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: rosvik- PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Tappat effekt på min IVT GL C7
« Svar #11 skrivet: 24 november 2013, 11:38:58 »
Ok,  Jo tror att IVT servicekillarna fÃ¥r fixa det. kan vara bra att fÃ¥ en genomgÃ¥ng av pumpen ocksÃ¥. dÃ¥ det aldrig är gjort nÃ¥gon service annat än rengöring av silar osv..
Någon som har nån aning om vad en sådan service och ev justering av expansions ventil kan tänkas kosta?

/Björn
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.

Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.

År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..

FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Tappat effekt på min IVT GL C7
« Svar #12 skrivet: 24 november 2013, 11:55:02 »
Det är svårt att säga något om kostnaden. Jag tror inte det är så enkelt att det bara behövs en justering.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ivtglc7

  • service tekniker, ventilation
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: rosvik- PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Tappat effekt på min IVT GL C7
« Svar #13 skrivet: 24 november 2013, 18:55:29 »
Ok, förstår. Får hoppas att det ej är nå allvarligare då. Och att servicekillarna har tid att kolla på det innan det blir riktigt kallt ute.
återkommer När jag fått besked om vad som kan tänkas vara fel.
Tack för all rådgivning.
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.

Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.

År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..

FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Tappat effekt på min IVT GL C7
« Svar #14 skrivet: 25 november 2013, 17:52:37 »
Du har väl 6 års totalgaranti så kostnaden ska väl hamna där. Problemet blir väl om man inte konstaterar något fel då kan du drabbas av undersökningskostnaden.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!