Författare Ämne: Innegivare  (läst 6245 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
Innegivare
« skrivet: 26 mars 2011, 13:45:53 »

Hej
Har en Nibe 2025 10 kW som styrs av en SMO 10. Nibes sitter dockad till vår gaspanna.
Problemet är nu att när solen kommer fram så blir det varm i huset, riktigt varmt.
Just nu visar innegivaren 24 grader, bör värde 21 grader, och pumpen fortsätter att mata ut värme.
Borde inte innegivaren ha prioritet?
Är det någon inställning som jag kan ha misat?
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Innegivare
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2011, 14:01:07 »
Vad har du för rumskompensation inställd? Jag har Nibe 1225, där finns möjlighet att välja rumskompensation mellan 0 och 6. Noll ger ingen påverkan, 6 ger max påverkan.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Innegivare
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2011, 15:28:16 »
Jag har löst mitt liknande problem genom att flytta utegivaren till söderläge, funkar kanon.  Thumbsup
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
SV: Innegivare
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2011, 15:44:24 »
Jag har löst mitt liknande problem genom att flytta utegivaren till söderläge, funkar kanon.  Thumbsup
Min sitter i söderläge
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
SV: Innegivare
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2011, 15:50:04 »
Vad har du för rumskompensation inställd? Jag har Nibe 1225, där finns möjlighet att välja rumskompensation mellan 0 och 6. Noll ger ingen påverkan, 6 ger max påverkan.
Min stod på 0 noll, ska prova med 2 så får vi se vad detta gör.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Innegivare
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2011, 15:51:58 »
Vad har du för rumskompensation inställd? Jag har Nibe 1225, där finns möjlighet att välja rumskompensation mellan 0 och 6. Noll ger ingen påverkan, 6 ger max påverkan.
Min stod på 0 noll, ska prova med 2 så får vi se vad detta gör.
De flesta här på forumet rekommenderar läge 6, Nibe skriver börja med 4
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
SV: Innegivare
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2011, 15:53:42 »
Vad har du för rumskompensation inställd? Jag har Nibe 1225, där finns möjlighet att välja rumskompensation mellan 0 och 6. Noll ger ingen påverkan, 6 ger max påverkan.
Min stod på 0 noll, ska prova med 2 så får vi se vad detta gör.
De flesta här på forumet rekommenderar läge 6, Nibe skriver börja med 4
I SMO 10 är förinstält värde 1
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad janikani

  • janikani
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: MellanskÃ¥ne
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innegivare
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2011, 15:55:13 »

Hej
Har en Nibe 2025 10 kW som styrs av en SMO 10. Nibes sitter dockad till vår gaspanna.
Problemet är nu att när solen kommer fram så blir det varm i huset, riktigt varmt.
Just nu visar innegivaren 24 grader, bör värde 21 grader, och pumpen fortsätter att mata ut värme.
Borde inte innegivaren ha prioritet?
Är det någon inställning som jag kan ha misat?
Hej, jag har löst det med en separat inomhusgivare kopplad direkt till plint x200 nr 1 o 2. Se sidan 18 i
anvisningarna. Vet ej hur SMO 10 påverkar detta. Jag har en EVP 500 men kör enbart med LVVP
inre termostater då jag kan ställa in den temperatur (A2) och kopplingsdifferens (A3) som jag vill. Dessutom får jag ner antal starter från 30-40 st/dygn till 5-6 st/dygn.
Lycka till
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
SV: Innegivare
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2011, 15:58:36 »

Hej
Har en Nibe 2025 10 kW som styrs av en SMO 10. Nibes sitter dockad till vår gaspanna.
Problemet är nu att när solen kommer fram så blir det varm i huset, riktigt varmt.
Just nu visar innegivaren 24 grader, bör värde 21 grader, och pumpen fortsätter att mata ut värme.
Borde inte innegivaren ha prioritet?
Är det någon inställning som jag kan ha misat?
Hej, jag har löst det med en separat inomhusgivare kopplad direkt till plint x200 nr 1 o 2. Se sidan 18 i
anvisningarna. Vet ej hur SMO 10 påverkar detta. Jag har en EVP 500 men kör enbart med LVVP
inre termostater då jag kan ställa in den temperatur (A2) och kopplingsdifferens (A3) som jag vill. Dessutom får jag ner antal starter från 30-40 st/dygn till 5-6 st/dygn.
Lycka till

Vet inte om jag förstod dig men kör du en termostat för att styra pumpen??
I så fall kör du ju fast kondensering.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad janikani

  • janikani
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: MellanskÃ¥ne
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innegivare
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2011, 17:12:32 »

Hej
Har en Nibe 2025 10 kW som styrs av en SMO 10. Nibes sitter dockad till vår gaspanna.
Problemet är nu att när solen kommer fram så blir det varm i huset, riktigt varmt.
Just nu visar innegivaren 24 grader, bör värde 21 grader, och pumpen fortsätter att mata ut värme.
Borde inte innegivaren ha prioritet?
Är det någon inställning som jag kan ha misat?
Hej, jag har löst det med en separat inomhusgivare kopplad direkt till plint x200 nr 1 o 2. Se sidan 18 i
anvisningarna. Vet ej hur SMO 10 påverkar detta. Jag har en EVP 500 men kör enbart med LVVP
inre termostater då jag kan ställa in den temperatur (A2) och kopplingsdifferens (A3) som jag vill. Dessutom får jag ner antal starter från 30-40 st/dygn till 5-6 st/dygn.
Lycka till

Vet inte om jag förstod dig men kör du en termostat för att styra pumpen??
I så fall kör du ju fast kondensering.

Ja det stämmer och det fungerar mycket bra här.
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
SV: Innegivare
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2011, 17:14:06 »

Hej
Har en Nibe 2025 10 kW som styrs av en SMO 10. Nibes sitter dockad till vår gaspanna.
Problemet är nu att när solen kommer fram så blir det varm i huset, riktigt varmt.
Just nu visar innegivaren 24 grader, bör värde 21 grader, och pumpen fortsätter att mata ut värme.
Borde inte innegivaren ha prioritet?
Är det någon inställning som jag kan ha misat?
Hej, jag har löst det med en separat inomhusgivare kopplad direkt till plint x200 nr 1 o 2. Se sidan 18 i
anvisningarna. Vet ej hur SMO 10 påverkar detta. Jag har en EVP 500 men kör enbart med LVVP
inre termostater då jag kan ställa in den temperatur (A2) och kopplingsdifferens (A3) som jag vill. Dessutom får jag ner antal starter från 30-40 st/dygn till 5-6 st/dygn.
Lycka till

Vet inte om jag förstod dig men kör du en termostat för att styra pumpen??
I så fall kör du ju fast kondensering.

Ja det stämmer och det fungerar mycket bra här.
Enligt experterna på Nibe så förlorar du c:a 30% på att köra fast

Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad janikani

  • janikani
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: MellanskÃ¥ne
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innegivare
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2011, 18:18:23 »

Hej
Har en Nibe 2025 10 kW som styrs av en SMO 10. Nibes sitter dockad till vår gaspanna.
Problemet är nu att när solen kommer fram så blir det varm i huset, riktigt varmt.
Just nu visar innegivaren 24 grader, bör värde 21 grader, och pumpen fortsätter att mata ut värme.
Borde inte innegivaren ha prioritet?
Är det någon inställning som jag kan ha misat?
Hej, jag har löst det med en separat inomhusgivare kopplad direkt till plint x200 nr 1 o 2. Se sidan 18 i
anvisningarna. Vet ej hur SMO 10 påverkar detta. Jag har en EVP 500 men kör enbart med LVVP
inre termostater då jag kan ställa in den temperatur (A2) och kopplingsdifferens (A3) som jag vill. Dessutom får jag ner antal starter från 30-40 st/dygn till 5-6 st/dygn.
Lycka till

Vet inte om jag förstod dig men kör du en termostat för att styra pumpen??
I så fall kör du ju fast kondensering.

Ja det stämmer och det fungerar mycket bra här.
Enligt experterna på Nibe så förlorar du c:a 30% på att köra fast

Experterna på Nibe har enligt detta forum inte det bästa förtroende. På ett år = 13000 kWh värme
varav 180 kWh el-tillskott, vilket man inte kan klaga på.

Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Innegivare
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2011, 19:27:21 »

Hej
Har en Nibe 2025 10 kW som styrs av en SMO 10. Nibes sitter dockad till vår gaspanna.
Problemet är nu att när solen kommer fram så blir det varm i huset, riktigt varmt.
Just nu visar innegivaren 24 grader, bör värde 21 grader, och pumpen fortsätter att mata ut värme.
Borde inte innegivaren ha prioritet?
Är det någon inställning som jag kan ha misat?
Hej, jag har löst det med en separat inomhusgivare kopplad direkt till plint x200 nr 1 o 2. Se sidan 18 i
anvisningarna. Vet ej hur SMO 10 påverkar detta. Jag har en EVP 500 men kör enbart med LVVP
inre termostater då jag kan ställa in den temperatur (A2) och kopplingsdifferens (A3) som jag vill. Dessutom får jag ner antal starter från 30-40 st/dygn till 5-6 st/dygn.
Lycka till

Vet inte om jag förstod dig men kör du en termostat för att styra pumpen??
I så fall kör du ju fast kondensering.

Ja det stämmer och det fungerar mycket bra här.
Enligt experterna på Nibe så förlorar du c:a 30% på att köra fast

Experterna på Nibe har enligt detta forum inte det bästa förtroende. På ett år = 13000 kWh värme
varav 180 kWh el-tillskott, vilket man inte kan klaga på.



Nu blev jag nyfiken vad är det dom inte har koll på hos nibe *vinkar*.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Innegivare
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2011, 19:30:09 »
Vad har du för rumskompensation inställd? Jag har Nibe 1225, där finns möjlighet att välja rumskompensation mellan 0 och 6. Noll ger ingen påverkan, 6 ger max påverkan.
Min stod på 0 noll, ska prova med 2 så får vi se vad detta gör.

Rumskompenseringen på min innegivare sätter jag till 4 på vintern och 6 (max) på sommaren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad janikani

  • janikani
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: MellanskÃ¥ne
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Innegivare
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2011, 11:08:47 »

Hej
Har en Nibe 2025 10 kW som styrs av en SMO 10. Nibes sitter dockad till vår gaspanna.
Problemet är nu att när solen kommer fram så blir det varm i huset, riktigt varmt.
Just nu visar innegivaren 24 grader, bör värde 21 grader, och pumpen fortsätter att mata ut värme.
Borde inte innegivaren ha prioritet?
Är det någon inställning som jag kan ha misat?
Hej, jag har löst det med en separat inomhusgivare kopplad direkt till plint x200 nr 1 o 2. Se sidan 18 i
anvisningarna. Vet ej hur SMO 10 påverkar detta. Jag har en EVP 500 men kör enbart med LVVP
inre termostater då jag kan ställa in den temperatur (A2) och kopplingsdifferens (A3) som jag vill. Dessutom får jag ner antal starter från 30-40 st/dygn till 5-6 st/dygn.
Lycka till

Vet inte om jag förstod dig men kör du en termostat för att styra pumpen??
I så fall kör du ju fast kondensering.

Ja det stämmer och det fungerar mycket bra här.
Enligt experterna på Nibe så förlorar du c:a 30% på att köra fast

Experterna på Nibe har enligt detta forum inte det bästa förtroende. På ett år = 13000 kWh värme
varav 180 kWh el-tillskott, vilket man inte kan klaga på.



Nu blev jag nyfiken vad är det dom inte har koll på hos nibe *vinkar*.
Varför säger inte Nibe då att flytande kondensering sparar 30 %? På exempel i anvisningar, vad säger att LVVP får tillräckligt flöde då returen kommer endast från elementkretsen? Min 2025/14 behöver 1,2 m3 flöde/tim för att få rätt delta T. Varför är t. ex. A2 låst på 50 grader? Varför är A3 låst på 2 grader?
Villa byggd -77, centrala Skåne, ej tilläggsisolerad, original fönster, källare+garage+gästrum delvis uppvärmt, totalt 318 kvm. Jan. - febr. 2010 bytt ut direktv. el till vattenburet med Nibe 2025-14 och EVP 500 i källaren + Nibe VVB Compact 300 l

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!