Behöver lite hjälp med att tänka...  Har idag ett hus pÃ¥ 105 m2, ombyggnadsÃ¥r 2003 och ett litet hus, 45 m2 nybyggnadsÃ¥r 1972 men välisolerat.
Dom ligger 6 m frÃ¥n varandra.   Lenhovda sektionsradiatorer som är dimensionerade efter DT 30 gr. 17 st i huvudbyggnaden och 7 st i lilla huset.
Vill inte ta hit nÃ¥gon firma förrän jag vet vad jag pratar om. Max effekt pÃ¥ dom 17 elementen är 7,4 kW.  Dom andra 7 är inte inköpta ännu men det handlar väl om 2,5 - 3 kW ytterligare. Tänkte fortsätta med samma radiatorer som i huvudbyggnaden med tanke pÃ¥ flödet och vattenmängden (=gynnsamt för bvp?)  Är ovanstÃ¥ende möjligt att värma med 1 bvp?  Lilla huset i samma slinga som det stora, via kulvert??
DUT här är -28 kan tilläggas.
Nibe 1255-12cu
210m borrhål varav 197 aktivt.
90 liter radiatorsystemvolym,
kommer att utökas med ytterligare
25 lit. kulvert & radiatorer i annan
byggnad. Kulverten redan dragen.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Två separata byggnader på en BVP?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2016, 08:31:47 »
Allt är möjligt. Jag skulle dock ha satt in en arbetstank så att man får separata flöden mellan VP'n och de två husen. Det underlättar injusteringen och gör det betydligt enklare att sänka tempen i ett av husen om det står tomt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Två separata byggnader på en BVP?
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2016, 08:41:26 »
HÃ¥ller med.
Fast rent allmänt så är det ju bara "som om" ert hus var större när du kopplar på det lilla huset, detta förutsatt att dimensioneringen görs rätt.
En arbetstank är dock aldrig fel, speciellt om ni vill använda termostater på era radiatorer så är det en klar fördel för värmepumpens driftsförhållanden.
« Senast ändrad: 07 mars 2016, 08:43:10 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Två separata byggnader på en BVP?
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2016, 10:05:59 »
Vi kör så i stugan, två byggnader med kulvert, funkar bra, speciellt efter installationen av en 300l arbetstank.

Vi har två klimatsystem och värmer bara stora stugan fullt om barnen inte är med. När vi inte är där går VP:n i semesterläge och vi håller ca 15°.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad nilblo

  • Ja du..den dagen jag
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Två separata byggnader på en BVP?
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2016, 13:46:39 »
Tack för svaren!
Har räknat lite på dim. av de befintliga radiatorerna och dom är efter ombyggnaden 2003, kraftigt överdimensionerade för ett lågtemp. uppvärmningssystem. Dum fråga - men givet att alla elementen är proportioneligt för stora, kan man tänka sig att köra utan termostater och i stället strypa in flödena över varje radiator och låta bvp styra framledningstemp./flöde till önskad innetemp?
(Läste pÃ¥ forumet igÃ¥r om Bosch Compress LWM...dynamiskt flöde - mmmm...) 
Ã… en sak till - under lilla huset finns ett garage som hÃ¥lls pÃ¥ c:a 10 gr. Kan bvp´n  placeras där? (Hittar inga uppgifter om installation pÃ¥ Bosch.se) Om bvp´n kan stÃ¥ där sÃ¥ skulle vi slippa ta utrymme i tvättstugan som redan är för trÃ¥ng. OM arbetstank behövs sÃ¥ kan den stÃ¥ där och jag drar dÃ¥ kulvert för varmvatten och VVC till boningshuset ganska lätt.
Ursäkta alla frågor om kanske självklara saker - har suttit och räknat mig blå i nyllet på alla bef. radiatorer samt dom som ska till i det lilla huset...
Börjar bli lite seg i bollen  :-\
Nibe 1255-12cu
210m borrhål varav 197 aktivt.
90 liter radiatorsystemvolym,
kommer att utökas med ytterligare
25 lit. kulvert & radiatorer i annan
byggnad. Kulverten redan dragen.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Två separata byggnader på en BVP?
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2016, 13:58:17 »
Dum fråga - men givet att alla elementen är proportioneligt för stora, kan man tänka sig att köra utan termostater och i stället strypa in flödena över varje radiator och låta bvp styra framledningstemp./flöde till önskad innetemp?

Ja, det är det rekommenderade sättet att göra när man har värmepump.

Citera
Ã… en sak till - under lilla huset finns ett garage som hÃ¥lls pÃ¥ c:a 10 gr. Kan bvp´n  placeras där? (Hittar inga uppgifter om installation pÃ¥ Bosch.se)

Det borde inte vara några problem. VP'n (varmvattenberedaren ffa) läcker en del värme, så det blir lite uppvärmning av utrymmet.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad nilblo

  • Ja du..den dagen jag
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Två separata byggnader på en BVP?
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2016, 15:13:03 »
Tack för svaret!  Det blir bättre och bättre,  gott om plats i garaget runt bvp och arbetstank för service och underhÃ¥ll.
Känns bättre att veta lite om vad jag kan förvänta mig innan jag tar kontakt med en säljare av bvp-installation..

Nibe 1255-12cu
210m borrhål varav 197 aktivt.
90 liter radiatorsystemvolym,
kommer att utökas med ytterligare
25 lit. kulvert & radiatorer i annan
byggnad. Kulverten redan dragen.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Två separata byggnader på en BVP?
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2016, 16:22:47 »
Nackdelen med att ha den i lilla huset är att du får vänta länge på tappvarmvatten.
Köp inte en kulvert med en grov ledning för tappvarmvattnet, max 16 mm skulle jag välja.
På radiatorkretsen är det bättre ju grövre du köper.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Två separata byggnader på en BVP?
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2016, 16:48:18 »
Till vår 12kW har jag 11,5kW radiatorer i stora stugan vid dt 30 och 7kW i lilla stugan. Måste se till att göra av med alla 12 kW när vi inte värmer lilla stugan.

Tyvärr fanns inte F1255-16 när vi installerade, den hade varit perfekt för detta, dels för att den kan ge mera när det ordentligt kallt, dels för att den utan problem ger mindre när vi inte värmer båda husen fullt.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Två separata byggnader på en BVP?
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2016, 17:06:30 »
jag skulle ha skilld vv i boningshuset, men den tar ju lika mycket plats som bvp:en
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Två separata byggnader på en BVP?
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2016, 17:08:35 »
Det räcker med en liten beredare som förvärms av VP'n.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad nilblo

  • Ja du..den dagen jag
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Två separata byggnader på en BVP?
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2016, 19:00:15 »
Ja, jag tänkte mig en 15 liters som kompenserar för det som hunnit svalna i kulverten... tar ju ingen plats heller.
Nibe 1255-12cu
210m borrhål varav 197 aktivt.
90 liter radiatorsystemvolym,
kommer att utökas med ytterligare
25 lit. kulvert & radiatorer i annan
byggnad. Kulverten redan dragen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!