Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: i skrivet 03 mars 2011, 21:36:18

Titel: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: i skrivet 03 mars 2011, 21:36:18
Ja, som ämnet lyder ?
Har inte någon BVP ännu och har inte begärt offerter.  Men jag undrar hur "det går till" när man ska ha jordvärme.  När det ska borras så tycker jag mig förstå att man dels har ett avtal med VP-leverantören och dels ett avtal med borraren etc.  Och i det senare fallet med specifika specar på borrhålets egenskaper.

Men när man ska lägga ner slangar, hur gör man då ?  Jag har sett här på forumet att många sköter saken själv (verkar det som) med vanligvis underleverantörer av grävning etc.  Men man (jag) vill ju ha viss garanti för att slangarna ska funka sedan !  Dvs inte luft i dom, inga veck, inga läckor, fyllda med rätt vätska och lagda på rätt djup och slingavstånd.

Alltså, om man själv är osäker på hur slangarna ska hanteras och läggas, vad gör man då ?   Sc:,h
Titel: SV: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 03 mars 2011, 21:53:56
Är man osäker ska man köpa ett helt "paket" där allt ingår. då är det den som säljer VP anläggningen som svarar för allt. När du begär in offert ska du prata med några olika firmor och då bestämma hur du vill ha det. Det är den enklaste lösningen och kan man inte så mycket själv kanske den billigaste.  Ska man dela på dom olika momenten krävs det att man vet vad, hur och när saker och ting ska göras för att det hela ska flyta på och för en ovan kan det vara rätt knepigt.
Titel: SV: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: i skrivet 03 mars 2011, 22:15:45
Är man osäker ska man köpa ett helt "paket" där allt ingår. då är det den som säljer VP anläggningen som svarar för allt. När du begär in offert ska du prata med några olika firmor och då bestämma hur du vill ha det. Det är den enklaste lösningen och kan man inte så mycket själv kanske den billigaste.  Ska man dela på dom olika momenten krävs det att man vet vad, hur och när saker och ting ska göras för att det hela ska flyta på och för en ovan kan det vara rätt knepigt.

Hurpass mycket rutin brukar VP-leverantörerna ha på sånt här ?  Hur mycket brukar VP-installatören vara inblandad ?

Någon som har gjort en "totalpaket"-installation av jordvärme ?  Erfarenheter ?
Titel: SV: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 03 mars 2011, 22:22:24
Dom flesta som köper värmepumpar brukar nog köpa färdiga "paket" och alla seriösa VVS och värmepumpsfirmor kan erbjuda "totalisar". Oftast monterar den som säljer anläggningen in värmepumpen och tar bort det gamla uppvärmningssystemet, ofta hyr dom in en bergsborrare och/eller grävare för arbetet med slangarna ute. Men dom har fortfarande fullt ansvar och kontroll på hela jobbet.
Titel: SV: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: jazon2 skrivet 03 mars 2011, 22:58:39
Fick själv en skräck-offert innan jag satte in jordvärme
Ett paket med grävning och värmepump (stor känd firma)
ca 150000 varav grävning 43000kr
Aldrig tänkte jag och ringde istället en mindre lokal grävfirma
Totalpris för grävning, ca 16000 kr (fick själv vara med och lägga ner slangen)
27000kr billigare så det finns pengar att spara
Titel: SV: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: gulag skrivet 04 mars 2011, 09:19:11
Fick själv en skräck-offert innan jag satte in jordvärme
Ett paket med grävning och värmepump (stor känd firma)
ca 150000 varav grävning 43000kr
Aldrig tänkte jag och ringde istället en mindre lokal grävfirma
Totalpris för grävning, ca 16000 kr (fick själv vara med och lägga ner slangen)
27000kr billigare så det finns pengar att spara

Samma här, fick ett "totalpris" på 160000 men valde att gräva och lägga slang själv. Sparade 35000 på det, kostade iofs 2 dagars jobb med utkommenderad kamrat + lunch/ middag/1 platta öl/träningsvärk! ;D //gulag
Titel: SV: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: pellep skrivet 04 mars 2011, 10:06:01

Jag köpte (2004) borrning och slangar fram till grundmur där borraren anslöt till mina slangar.
Borraren fyllde också på brine. Dessutom lämna han en 15 liters dunk med sprit som reserv för kommande tider. Denna står fortfarande orörd.
Jag är mycket nöjd med borraren jämte den övriga installationen.
.
Titel: SV: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: i skrivet 04 mars 2011, 18:49:03
Tack för inläggen!  :)

Nu är väl själva grävningen inte kritisk, t o m jag vet/kan ta reda på djup och avstånd, men slanghanteringen vill jag nog ha en kunnig till.

Någon som har tips om slangkunnig i Upplandstrakten ?  Skulle kanske kunna fixa lokal grävare och bara hyra in en slangexpert ?

(Hmm.  Undrar om det finns någon Värmepumpsforumsexpert i Upplandstrakten som är mutbar...  ;D )

Titel: SV: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: i skrivet 04 mars 2011, 18:50:30
...
Dessutom lämna han en 15 liters dunk med sprit som reserv för kommande tider. Denna står fortfarande orörd.
...

Du lyckades behärska törsten alltså ?   ;D
Titel: SV: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 04 mars 2011, 18:59:36
Din "pumpleverantör"/rörmokare kan säkert även hjälpa dig med slanghantering, det kan säkert även många grävare.
Titel: SV: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: gulag skrivet 04 mars 2011, 19:50:04
Tack för inläggen!  :)

Nu är väl själva grävningen inte kritisk, t o m jag vet/kan ta reda på djup och avstånd, men slanghanteringen vill jag nog ha en kunnig till.

Någon som har tips om slangkunnig i Upplandstrakten ?  Skulle kanske kunna fixa lokal grävare och bara hyra in en slangexpert ?

(Hmm.  Undrar om det finns någon Värmepumpsforumsexpert i Upplandstrakten som är mutbar...  ;D )
Själva slanghanteringen kändes som minsta problemet under installationen, vi lånade en slangvinda som användts till bredbandskabel och ställde upp på ett vanligt bilsläp, bara att köra lungt bredvid diket och dra ut slangen eftersom. Vi satt bara silvertape på slangändarna, la ut 3st 350 meters rullar på detta sätt, funkade kanon. Mest kritiskt kändes faktiskt att fylla igen diket, vi hanskottade första lagret för att slippa kläm/krosskador av nån storsten.//gulag


Titel: SV: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: i skrivet 04 mars 2011, 20:26:21
Tack för inläggen!  :)

Nu är väl själva grävningen inte kritisk, t o m jag vet/kan ta reda på djup och avstånd, men slanghanteringen vill jag nog ha en kunnig till.

Någon som har tips om slangkunnig i Upplandstrakten ?  Skulle kanske kunna fixa lokal grävare och bara hyra in en slangexpert ?

(Hmm.  Undrar om det finns någon Värmepumpsforumsexpert i Upplandstrakten som är mutbar...  ;D )
Själva slanghanteringen kändes som minsta problemet under installationen, vi lånade en slangvinda som användts till bredbandskabel och ställde upp på ett vanligt bilsläp, bara att köra lungt bredvid diket och dra ut slangen eftersom. Vi satt bara silvertape på slangändarna, la ut 3st 350 meters rullar på detta sätt, funkade kanon. Mest kritiskt kändes faktiskt att fylla igen diket, vi hanskottade första lagret för att slippa kläm/krosskador av nån storsten.//gulag

Så ni lade ut tomma slangar och fyllde på efter igenfyllning av diket ?  Är det inte lätt att det blir veck då ?  Hur säkerställde ni att det inte blev luftfickor i slangen ?
Vem bestämde vilken vätska som skulle användas i kollektorn ?
Varifrån levererades vätskan ?
Vem räknade fram slanglängden ? Vad ansåg VP-leverantören om slanglängden ?  Hade han någon synpunkt om att det var för kort eller lång slang ?
Hur anslöt ni slangen, dvs gick de in i huset direkt eller via någon omkopplare med kran innan ?

Sorry för mina många frågor!  ::) :)
Titel: SV: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: jazon2 skrivet 04 mars 2011, 20:55:20
Så ni lade ut tomma slangar och fyllde på efter igenfyllning av diket ?  Är det inte lätt att det blir veck då ?  Hur säkerställde ni att det inte blev luftfickor i slangen ?
Vem bestämde vilken vätska som skulle användas i kollektorn ?
Varifrån levererades vätskan ?
Vem räknade fram slanglängden ? Vad ansåg VP-leverantören om slanglängden ?  Hade han någon synpunkt om att det var för kort eller lång slang ?
Hur anslöt ni slangen, dvs gick de in i huset direkt eller via någon omkopplare med kran innan ?

Sorry för mina många frågor!  ::) :)

Japp,tomma slangar och ja, det var lätt för veck (man får vara försiktig)
Luftfickor tror jag inte på... dels så ser man till att grävar´n gräver så plant som möjligt och när man fyller slangarna så pumpas vätskan runt flera varv.
Vätskan bestämdes av min Nibe installatör.
Vätskan levererades av samma Nibe intallatör.
Slanglängden bestämmdes av mig själv efter mycket sökande av information och diskussioner med bekanta som har jordvärme.
Nibe installatören ansåg att slangen gott och väl skulle räcka till min Nibe 1245-8 (2x300m)
Efter bilning och grävning under den gjutna plattan så drogs slangarna ända in till värmepumpen för att sedan kopplas ihop med ett T-rör

Mina svar på dina frågor!

/jazon2
Titel: SV: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: i skrivet 04 mars 2011, 23:25:19
Så ni lade ut tomma slangar och fyllde på efter igenfyllning av diket ?  Är det inte lätt att det blir veck då ?  Hur säkerställde ni att det inte blev luftfickor i slangen ?
Vem bestämde vilken vätska som skulle användas i kollektorn ?
Varifrån levererades vätskan ?
Vem räknade fram slanglängden ? Vad ansåg VP-leverantören om slanglängden ?  Hade han någon synpunkt om att det var för kort eller lång slang ?
Hur anslöt ni slangen, dvs gick de in i huset direkt eller via någon omkopplare med kran innan ?

Sorry för mina många frågor!  ::) :)

Japp,tomma slangar och ja, det var lätt för veck (man får vara försiktig)
Luftfickor tror jag inte på... dels så ser man till att grävar´n gräver så plant som möjligt och när man fyller slangarna så pumpas vätskan runt flera varv.
Vätskan bestämdes av min Nibe installatör.
Vätskan levererades av samma Nibe intallatör.
Slanglängden bestämmdes av mig själv efter mycket sökande av information och diskussioner med bekanta som har jordvärme.
Nibe installatören ansåg att slangen gott och väl skulle räcka till min Nibe 1245-8 (2x300m)
Efter bilning och grävning under den gjutna plattan så drogs slangarna ända in till värmepumpen för att sedan kopplas ihop med ett T-rör

Mina svar på dina frågor!

/jazon2

Tack!  *vinkar*

Vad hade ni för dimension på slangarna ?  (Innerdiameter.)

Jag planerar att använda en äng som ligger vid pannrummet för kollektorn.  (Pannrummet ligger i ett magasin ca 20-30 meter från huset som ska värmas. Det går alltså en kulvert med värme och varmvatten emellan.)
Men ängen lutar något, den stiger bort från magasinet. Frågan är då hur man gör när man lägger slangen där ?

 
Titel: SV: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: gulag skrivet 05 mars 2011, 09:09:06

[/quote]

Tack!  *vinkar*

Vad hade ni för dimension på slangarna ?  (Innerdiameter.)

Jag planerar att använda en äng som ligger vid pannrummet för kollektorn.  (Pannrummet ligger i ett magasin ca 20-30 meter från huset som ska värmas. Det går alltså en kulvert med värme och varmvatten emellan.)
Men ängen lutar något, den stiger bort från magasinet. Frågan är då hur man gör när man lägger slangen där ?

 
[/quote]

Stämmer som jazon skriver här ovan, i normalfallet så dimensionerar och beställer värmepumpsleverantören allt som behövs,  rätt slang brine osv. mitt jobb var att få ner slangen i backen och in genom källarväggen. Letade priser på slang och brine själv, men hittade inget billigare än vad pumpleverantören kunde erbjuda. Du behöver en avluftnings möjlighet på högsta punkten på slingan om den blir högre än värmepumpen, kan bli svårt att få ut all luft annars. //gulag
Titel: SV: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: jazon2 skrivet 05 mars 2011, 09:17:33

Tack!  *vinkar*

Vad hade ni för dimension på slangarna ?  (Innerdiameter.)

Jag planerar att använda en äng som ligger vid pannrummet för kollektorn.  (Pannrummet ligger i ett magasin ca 20-30 meter från huset som ska värmas. Det går alltså en kulvert med värme och varmvatten emellan.)
Men ängen lutar något, den stiger bort från magasinet. Frågan är då hur man gör när man lägger slangen där ?

 

Slangen som används är standard 40x35,2 typ denna http://www.bynor.se/category.php?id_category=525 (http://www.bynor.se/category.php?id_category=525)
Förmodligen behövs en avluftnig på högsta punkten
Sök på forumet,jag vet att jag läst om det
Titel: SV: Vem ansvarar för kollektorslangar inkl nedgrävning vid jordvärme ?
Skrivet av: i skrivet 05 mars 2011, 14:33:12
Tack Gulag och jazon2 !  *vinkar*