Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Klaesson89 skrivet 29 augusti 2018, 18:02:46

Titel: Thermia villa kallar inte på varmvattenprod.
Skrivet av: Klaesson89 skrivet 29 augusti 2018, 18:02:46
Hej!

Ny här på forumet och har problem med min thermia villa.

När jag kör den i autoläge växlar den aldrig om till varmvattenproduktion.

Har kört i enbart varmvattenproduktion och då funkar det, har även haft isär min växelventil och smort upp o kollat funktionen på den och hittar inget fel.

Får överproduktion på värme då det blir väldigt varmt i huset. Bör 21-22c blir ett ärvärde på ca 27c.

Kan tempgivaren till vv tank vara felaktig så den aldrig kallar? Får inte någon ström till växelventilen i autoläge även när jag har ca 27c i innetemp.

Tacksam för hjälp.

Mvh Alexander.
Titel: SV: Thermia villa kallar inte på varmvattenprod.
Skrivet av: Carl N skrivet 29 augusti 2018, 21:31:09
Prova att gå in i servicemenyn (höger + vänsterpil i 5 sek).
Meny Manuell test => VXV VARMVATTEN och kör den manuellt?

Vad visar VV-givaren?
Titel: SV: Thermia villa kallar inte på varmvattenprod.
Skrivet av: youji skrivet 30 augusti 2018, 07:25:02
Misstänker att din startgivare är trasig men hur gammal är pumpen?Är det en villa 75?Har du meny så kolla i servicemenyn (håll vänster/höger i 5 sek samtidigt) och pila ner till varmvatten och det är din startgivare som bestämmer när varmvattenproduktionen sker och startgivaren är den inom parentes 44Grader är standard på din maskin.Är startgivaren trasig så kommer den starta på varmvattengivaren istället.För säkerhetsskull så dra armen nedåt och då ska det vara motstånd på växelventilen och armen får inte vara slapp/gå lätt.
Titel: SV: Thermia villa kallar inte på varmvattenprod.
Skrivet av: Klaesson89 skrivet 30 augusti 2018, 09:34:05
Hej.

Det är en villa classic 75.

Vv bör (44) och har ett ärvärde på 33.

Tror pumpen är från 99-01 nångång.

För att komma in i menyn får jag ändra service till 1.

Nu när jag grejar med det gick ärvärde vv ner till 0 och lampan för motorskydd blinkar rött.

Det är motstånd i växelventilen.

Fick även upp vv givarfel i displayen nu, är det givaren på tanken som ska bytas då?

Mvh Alexander.
Titel: SV: Thermia villa kallar inte på varmvattenprod.
Skrivet av: Klaesson89 skrivet 03 september 2018, 21:41:46
Hej.

Jag får ut varmvatten i huset även att jag har den ställd på bara vv prod.

Kan det vara fel på växelventilen ändå?

Får ingen ström till växelventilen när man tycker den borde kalla, alltså vid överproduktion värme ( är 27,5 bör 19) ?

Tacksam för hjälp.


Mvh Alexander.
Titel: SV: Thermia villa kallar inte på varmvattenprod.
Skrivet av: Carl N skrivet 04 september 2018, 07:44:40

Får ingen ström till växelventilen när man tycker den borde kalla, alltså vid överproduktion värme ( är 27,5 bör 19) ?


Det där har inget med växelventilen att göra, den överproducerar värme om Integralen inte går ner till 0.
Har för mig att börvärdet på framledningen hamnar på typ 60 C när den gör varmvatten eller liknande, man ska se i alla fall när den kallar på varmvattenladdning.
Den borde kalla på varmvattenladdning vid 33 C.  Sc:,h

Enligt min manual har inte Villa nån extra VV-givare?
Jag tror att styren börjar kratra, det finns elektrolytkondensatorer på kretskortet som kan ge sig med tiden.
Gissar på nått sånt.  Sc:,h