Ämnessammanfattning

Skrivet av: BergAdde
« skrivet: 29 mars 2024, 19:45:35 »

Minns inte om Atria har 2 VV pressostater för att koppla om för att få högre vv temp eller lägre. Däremot har G3 det.

Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 mars 2024, 16:15:23 »

Går tyvärr inte att ställa ner max temp på vv med thermia. Eventuellt om man byter pressostat?

Elpatron går enbart in för legionella.
Då vet jag mer om Thermia, lurigt att det inte går.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 29 mars 2024, 15:41:29 »

Går tyvärr inte att ställa ner max temp på vv med thermia. Eventuellt om man byter pressostat?

Elpatron går enbart in för legionella.

Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 mars 2024, 15:28:20 »

Blir till att ställa ner maxtempen på VV, och låta patron gå in och höja om det behövs. Då drar inte kompressorn max ström. Det med två givare, den övre för att starta för VV och den nedre för att inte kompressorn ska få för hög returtemp i sig. Nu vet jatg inte riktigt hur det är, men kanske patron går in och spettsar med max temp och ev leginellakörning.
Skrivet av: BergAdde
« skrivet: 29 mars 2024, 15:12:40 »

Din kompressor drar lite för högt ampere under VV.
Gissar på en sliten kompressor som blir något trött vid full tryck (VV)
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 29 mars 2024, 14:37:02 »

Motorskyddet står på 7,2A, kompressorn tar 8,5A i varmvattenfasen!!!
I värmeläget drar de 5,5A
Det är en ZH26K4E
OPER Max 6,8
Skrivet av: BergAdde
« skrivet: 29 mars 2024, 07:50:20 »

Har du 8,5 i snitt och har antingen ZH26K4E eller ZR40k3e 10kw så är det lite högt.
Har du en ZH30K4E Så du ligger lite över gränsen.
Har du en ZH21K4E ligger kompressorns amp alldeles för högt.
Att amperen diffar mellan faserna inom gräns är ingen fara.


Att den fungerar nu beror på att teknikern ställde upp amperen på motorskyddet.

Får jag gissa så har du en sliten kompressor.

på kompressorn finns en typskylt där det står (I-OPER MAX amp) amper värdet visar vad kompressorn bör förhålla sig till.  Med tiden drar kompressorn högre amp pga av slitage.

Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 28 mars 2024, 20:52:23 »

Fick tillfälle alldeles nyss att mäta kompressorn vid normal VV körning.
Värden alldeles i slutet innan den var klar.
Ser det onormalt ut?
R 8,5A
S 8,3A
T 8,8 A
Full normalt med en diff mellan faserna, vad, vad står motorskyddet på i ampere
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 28 mars 2024, 20:45:09 »

Fick tillfälle alldeles nyss att mäta kompressorn vid normal VV körning.
Värden alldeles i slutet innan den var klar.
Ser det onormalt ut?
R 8,5A
S 8,3A
T 8,8 A
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 28 mars 2024, 18:00:05 »

Ok. Viktat är bara vilken givare som ska bestämma mera. Det finns ju två vv givare. En i toppen och en nere.

Sluttemperaturen på vv är alltid detsamma, tills pressostaten löser. Så det ända som påverkar att den körde klart vv är motorskyddet som ställdes upp.

Känns mera som en ”slarvig” lösning att ställa upp motorskyddet. Det är ju ställt på ett värde av en anledning och något är troligen fel då det löser, då den gått bra många år före.
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 28 mars 2024, 17:42:15 »

Jag vet inte hur han gjorde men något med "vikt varmvatten" tror jag han ändrade.

Antagligen i slutet, hann inte se och mäta strömmen innan M-skyddet löste, det var han som var operatör!
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 28 mars 2024, 15:42:13 »

Öhh, sänkte MAX vv? Hur gör man det på en thermia med kompressorn som gör vv?

Givetvis löser motorskyddet för den drar för mycket ström? Var det i slutet av vv körningen?
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 28 mars 2024, 15:31:29 »

Igår fick jag hit en Thermia-man som böt tryckrörsgivaren som visade fel temp.
Körde igång och gick bra på värme men löste ut på m-skyddet när VV kördes, han provade med ett nytt mjukstartskort men löste ut ändå.
Han sänkte VV-max några grader samt ställde upp M-skyddet en aning efter att han konsulterat någon på tel.

Nu har min VP fungerat utan problem sedan han åkte!
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 25 mars 2024, 12:38:04 »

Ja, den ser likadan ut, tack för länken!
Skrivet av: Josth
« skrivet: 25 mars 2024, 12:24:48 »

Hetgasgivaren brukar vara speciell och för enbart höga temperaturer. Gissar att det är en sådan här: https://jsenergi.com/thermia-reservdelar/thermia-reservdelar-per-typ/thermia-givare/hetgasgivare-086u5384.html
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 25 mars 2024, 12:13:05 »

Tror att jag hittat felet!
Såg när jag bläddrade igenom alla värden att hetgasen var 170 grader, kopplade ur den och då gick kompressorn igång!!!
Ska leta på en givare hos vår Thermia och byta den.
Kan man OHM-mäta den, vad är värdet för rumstemp i så fall?

Ni har ju så rätt alla, man ska vara noga med värdena när man felsöker.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 25 mars 2024, 11:39:12 »

5A per fas låter mycket, dubbelt mera än min 8kW.

Men om du nollställer integralen. Höjer sedan på rum till 30 grader (eller så att framledningen är 15 grader lägre än bör, eller vad du har för hysteres ställd), så borde den gå till -150 (eller vad du har för startvärde) på integralen direkt och därmed starta kompressorn.

Vad händer?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 25 mars 2024, 11:07:39 »

Pressostaternas läge - hög och lågtryck måste vara ok, har inget minne av att jag sett det i menyerna mer än larmmeddelande. Sen har du hetgastemperatur, minns inte hur avskalade de är i sina givare, men posta alla så många är det inte, du förlorar tid på att inte skriva av alla värden vara ifall någon av dem är felet.

Sen har du motorskyddet, vet inte om det var det du hade återställt, men det i sig kan vara trasig. Ingen signal via 95-96, men ändå återställt på matarsidan. Då kan du nog få lustiga felsymtom. Men ja, felsökning är som vanligt, kontrollera allt som ska vara rätt, tillslut hittas det som är fel.
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 25 mars 2024, 09:40:31 »

Kompressor funkar OK i testläge manuellt både på värme och varmvatten, elementen blir varma och varmvattnet blir varmt, alltså är säkringar och matning fram OK, har även mätt 390 volt och ca 5 A på varje fas till kompressor vid manuell drift.

Jag har aldrig aktiverat tillsats i form av elpatron tidigare, VP:en har klarat vårt behov utan el-tillsts.
Inatt har den gått i Auto-läge med tillsats 1 aktiverat, kompressorn har inte startat utan bara el har värmt huset.
Så ser panelen ut nu med eldrift, vilka fler parametrar kan vara viktiga för att kompressor ska gå?
Ute -1
Fram 38
Retur 35
VV 42
Integral -525
Brine 19
Retur 17
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 24 mars 2024, 22:27:17 »

Jag kör med tillsatsläget nu för att inte få kallt i huset.
Så tillsats slog inte på automatiskt, utan du ändrade till enbart tillsats som ”läge”?

Låter som kompressorproblem och den säger dig att något är fel så då lämnar den allt kallt, kom och hjälp mig.

Har du testat båda cp i manuellt läge? Minns inte om det gick att köra båda cp samt kompressorn samtidigt i manuellt läge? Låter kompressorn som den brukar?

Kan du mäta om det finns spänning på alla faser vid motorskyddet?
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 24 mars 2024, 22:19:13 »

Du måste ju försöka ta reda på varför den tror att det inte finns något behov av att köra kompressorn och då tycker jag grundparametrar i felsökningen är att se vilka temperaturer vpn TROR att den arbetar med.
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 24 mars 2024, 22:00:41 »

Jag kör med tillsatsläget nu för att inte få kallt i huset.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 24 mars 2024, 21:52:50 »

Testa ändra driftläge till tillsats, eller vad det nu står.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 24 mars 2024, 19:33:40 »

Vild gissning, men kanske larmet fortfarande är aktivt fastän det återställts?
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 24 mars 2024, 17:28:53 »

Ja, visst finns det värmebehov men displayen visar "Inget värmebehov" och då ska den ju inte gå.
Frågan är hur jag ska få displayen att ändra sig till "Värmebehov" så pumpen går igång?

Den funkar ju som jag skrivit när jag kör den i testläge manuellt för både värme och varmvatten.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 24 mars 2024, 16:46:24 »

Men vad visar dem för temp på fram/returledning och vad har den bestämt att skicka. ut för temp?
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 24 mars 2024, 16:37:14 »

Motorskyddet borde ju inte bara lösa ut, har du kollat så alla säkringar är i skick?

Är tillsats av?
Läget är på AUTO?
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 24 mars 2024, 16:30:30 »

integral -800. värmebehov finns visst + att elpatron borde vara aktiv

Tillägg
Vad larmade den för?
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 24 mars 2024, 15:36:09 »

Vilka temperaturer är intressanta då den inte startar för att inget behov finns. Ute +3, Rum bör +28, kurva 32,
VP har varit strömlös via huvudbrytare flera gånger.
Inget larm efter återställning men den har ju bara körts några ggr manuellt.
Integralen visar -800
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 24 mars 2024, 15:03:11 »

Några bilder på temperaturerna så kanske det kommer några ideer.
Minskar integralen något? Står det ännu om något larm? Har du brutit strömmen till pumpen i några minuter för att se om det löser problemet?
Skrivet av: Bonazera
« skrivet: 24 mars 2024, 14:39:35 »

Igår hade min Thermia från 2013 löst ut motorskyddet + en av pressostaterna, minns ej vilken. Har aldrig hänt tidigare. Orsak okänd.
Återställdes enl. instruktion men då säger displayen att det inte finns något värmebehov trots att elementen är kalla och varmvattensymbolen är tom!
Ställt upp rumstemp till 28 grader men fortfarande inget behov.

Har testat manuell körning Värmepump och då går den ett tag utan att larma, likaså med varmvattenproduktion.
Fortfarande inget värmebehov, så då står kompressorn, C-pumpen går.

Maskinellt verkar den OK.
Varför visar den Inget värmebehov?

Mvh Göran S

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!