Skrivet av: symlah
« skrivet: 03 mars 2009, 11:13:16 »Jag har loggat min VP (H9GKE) sedan oktober förra året (Utetemp, innetemp, strömförbr inkl. cos phi). Det jag kan se är att den har svårt att komma ned till specade 115 W. Jag kan bara komma ned till ca 260W om man tar ett medel över ett antal omstarter.
Bifogat finns ett diagram för hur det kan se ut i effektförbrukning vid liten last på VP. En omstart tar ca 9 min. Som kuriosa så får ni även uppmätt beteende baserat på utomhustemperatur. Mätvärden är tagna efter 6h av stabilisering av VP pumpens inställningar (ca 1 ändring i veckan har det blivit)
Ett irriterande beteende HE9GKE har är att inomhus fläkten stannar ganska tvärt, så från ett behagligt surr blir det plötsligt knäpptyst -> vilket medför att man ibland kan vakna eller bli påmind om pumpen. De borde ha lagt till en funktion som steglöst stannar fläkten under ca 3-5 min. Men det är min åsikt.
Kan även tipsa om att läsa servicemanualen för pumpen där man kan läsa lite om hur den uppför sig och hur man ska ställa in den. http://www.nettovarmepumpar.se/Servicemanual_cshe9.12dke.pdf (eller tryck på menyn: Tillbehör)
GKE och DKE är i stort sett samma uppbyggd
Bifogat finns ett diagram för hur det kan se ut i effektförbrukning vid liten last på VP. En omstart tar ca 9 min. Som kuriosa så får ni även uppmätt beteende baserat på utomhustemperatur. Mätvärden är tagna efter 6h av stabilisering av VP pumpens inställningar (ca 1 ändring i veckan har det blivit)
Ett irriterande beteende HE9GKE har är att inomhus fläkten stannar ganska tvärt, så från ett behagligt surr blir det plötsligt knäpptyst -> vilket medför att man ibland kan vakna eller bli påmind om pumpen. De borde ha lagt till en funktion som steglöst stannar fläkten under ca 3-5 min. Men det är min åsikt.
Kan även tipsa om att läsa servicemanualen för pumpen där man kan läsa lite om hur den uppför sig och hur man ska ställa in den. http://www.nettovarmepumpar.se/Servicemanual_cshe9.12dke.pdf (eller tryck på menyn: Tillbehör)