Hej,jag har dessvärre en 500m slinga (planerade för två 250m slingor men min klantiga grundentreprenörgjöt bara in 2 st 110 rör i plattan .Enligt Nibe klarar den interna CP hos 1245:an (6kW) max 400m slinga, den klarar inte tryckfallet vid längreslingor påstår dem. Jag undrar hur man ska koppla in en extern CP samt hur COP påverkas av denna inkoppling.Slutligen så har jag golvvärme på nederplan (100m2) samt 8 element plus en handdukstork (50x150cm)på ovanplan. Behövs det en UKV på 100l eller tror ni att vattenvolymen räcker till då det är frågan omen 6kW maskin?
Jag är en stark förespråkare av KISS (keep it simple stupid)principen.
Tror jag läst att just nibes shunt inte ska vara nån höjdare prova sökfunktion
...Jag tycker det är lite styvt med ett kundpris på dryga 10 000kr (300l) för en död tank. ...
I övrigt kan jag meddela att 250m borra på min VP inte fungerar bra.
Jag får väl ingen värme med 35C till radiatorerna?
David, inlägget från Cola gäller även ditt fall. Din pump har så stort flöde att tryckfallet begränsar mer än om du haft en mindre värmepump. Därför blir lösningen antingen starkare cirkpump, två hål eller kanske 4x32 slang.