Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 14 mars 2024, 16:03:34 »Det var en väldigt kort skarv på röret, någon som måttat fel och inte hade lust att dra nytt rör
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 14 mars 2024, 16:03:34 »Det var en väldigt kort skarv på röret, någon som måttat fel och inte hade lust att dra nytt rör
Skrivet av: Alex143« skrivet: 14 mars 2024, 13:30:19 »Hej! Inte alls bra med olja där. Högst sannolikt läckage av köldmedia. Reklamera detta till installatören. Tack för ditt snabba svar - som alltid. Jag kontaktar installatören Skrivet av: Josth« skrivet: 14 mars 2024, 13:06:19 »Hej! Inte alls bra med olja där. Högst sannolikt läckage av köldmedia. Reklamera detta till installatören.
Skrivet av: Alex143« skrivet: 14 mars 2024, 13:03:47 »Hej!
Har en ca 6 månader gammal LLVP av märket Toshiba. Vi har i vintras haft problem med ”band” över lamellerna men inte tänkt så mycket på det. Idag såg jag att det var oljigt vid en av kopplingen. Likaså är det samma oljiga substans även på ställningen som LLVP står på, under kopplingen. Det luktar inget om ”oljan”. Bifogar bild (ni kan se flugorna som fastnat pga att det är kletigt). Något som måste åtgärdas? Är det ett läckage? Det är relativt mycket olja runt kopplingen och på ställningen. Mvh |
|