Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Roadrunner skrivet 07 januari 2021, 19:30:48

Titel: F2025 inkoppling
Skrivet av: Roadrunner skrivet 07 januari 2021, 19:30:48
Hej.

Har en begagnad F2025 på 14kw som jag tänkt koppla in till min verkstad på 220 m2.
Behöver lite tips på inkoppling mot värmesystemet.
Behöver denna pump en arbetstank att jobba mot?

Jag har golvvärmeslangar i hela verkstaden.

Men kan komplettera med radiatorer och aerotemper om det är bättre.

Det är endast en hobbyverkstad och kommer troligen nyttjas nån eller ett par dagar i veckan, så det kommer inte bli så mycker värmeförluster genom öppning av port och kalla bilar osv.

Görs all inställning på panelen under locket på pumpen?

Mvh Dennis
Titel: SV: F2025 inkoppling
Skrivet av: Carl N skrivet 07 januari 2021, 23:39:20
Jag skulle nog satsa på att ha en arbetstank till denna värmepump och golvvärme.
300 liter borde räcka.
Titel: SV: F2025 inkoppling
Skrivet av: HBerggren skrivet 08 januari 2021, 00:50:25
Du behöver en universal potentialfri ställbar termostat som styrning. Resten löser du under locket.
Titel: SV: F2025 inkoppling
Skrivet av: Roadrunner skrivet 08 januari 2021, 07:24:01
Perfekt, tack för info.

Jag hittade en manual på nätet till denna pump.

Det fanns några exempel på inkoppling mot panna etc.
Men i de olika exemplen så stog det att det var fast respektive flytande kondensering. Vad innebär det?
Är det nåt som har med arbetstempen att göra, eller är det nån inställning man gör?

/Dennis
Titel: SV: F2025 inkoppling
Skrivet av: Carl N skrivet 08 januari 2021, 11:10:12
Du får fast kondensering om du inte har en rumstermostat, då är det värdet i A2 som styr.
Med en rumstermostat inkopplad enligt avsnitt Termostatstyrning så får du flytande kondensering.
Den går mer effektivt och slits mindre med flytande kondensering.
Fast kondensering används om man kör mot en tank med shunt och VVB för att alltid ha varmvatten.
Vid flytande kondensering kan du inte ha en VVB i din tank, vattnet blir inte tillräckligt varmt.
Titel: SV: F2025 inkoppling
Skrivet av: Roadrunner skrivet 08 januari 2021, 19:09:33
Aha ok.

Ja då ska jag absolut ha en rumstermostat.
Det lilla varmvatten jag kommer använda kommer jag köra på en elektrisk VVB.