Författare Ämne: Larm 60 - låg temperatur på köldbärare ut  (läst 234 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Andreasp123

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Larm 60 - låg temperatur på köldbärare ut
« skrivet: 01 oktober 2024, 19:30:51 »
Hej!

Vi har nyligen flyttat in i ett hus med bergvärme. Den har rullat sen dess men idag började den varna för låg temperatur på köldbärare ut. Enligt googlande verkar det kunna vara lite olika saker, bland annat smutsigt filter. På någon tråd här på forumet sa någon att man skulle stänga av den, stänga rören och rensa filtret. Är det bara att kapa strömmen när den ska stängas av eller hur gör man?

Jag tänkte ringa rörmokaren men kollade rörjouren och där hade de något ”startpaket” för 3k bara för att komma ut och titta och det kändes lite väl dyrt. Borde jag ringa en rörmokare ändå för att inte sabba något eller finns det något jag, som aldrig sett en bergvärmepump innan inflyttning, kan göra för att lösa det?

Det låter inte om rören så det verkar inte vara luft. Bor i södra Stockholm om det spelar någon roll. Temperaturen varit nere nära nollan sista dagen eller dagarna. Har en Nibe f1255-12 CU

Tacksam för hjälp!

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4896
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm 60 - låg temperatur på köldbärare ut
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2024, 20:41:06 »
Det bör sitta ett filterpå röret som kommer från hålet. det finns 2 sorter. Ett som det plaskar bra om, när man öppnar och ett som man kan fixa utan att tappa ur något.
Ett ser ut så här och är sämst, den första, och det andra en filterboll, bäst
Det kan även vara att givaren har det gått fukt/väta i och visar fel, en klassiker på köldbäraren, där det blir kondensvatten.
Dyrt med röris på onormal arbetestid

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2528
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Larm 60 - låg temperatur på köldbärare ut
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2024, 20:50:09 »
du har luft i kbslingan mest troligt

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2528
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Larm 60 - låg temperatur på köldbärare ut
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2024, 04:35:27 »
Har du mer än en slinga eller hål, så lufta slingorna för sig.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!