« skrivet: 13 september 2024, 19:40:22 »
Hey! I have a Nibe vvm300 ,  with a fighter 2026 . Floor heating in concrete.  I think i messed up with the settings because the consumption is insane. For example now 18 celsius outside and consuming around 50 kw per day . I tryed different curves and offsets. doesn't change much ... the supply temp is around 23/24. Can someone tell me how I can solve it ? any specific setting which leads to lower consumption or ? Thank you in advance .

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9995
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe vvm300 settings
« Svar #1 skrivet: 13 september 2024, 21:58:17 »
Hi! VVM300 is more or less just an electric boiler. You should check if the heatpump Fighter 2026 is working as i it should or if there is a problem(?) If there is an error in F2026 the VVM300 will produce the heat with 100% electricity instead of just one third of it.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29623
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe vvm300 settings
« Svar #2 skrivet: 15 september 2024, 21:26:49 »
Can you tell me the settings in meny 2.0 (both values) and 2.1; 2.2; 2.3.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad elena

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe vvm300 settings
« Svar #3 skrivet: 27 september 2024, 13:00:54 »
Hey !sorry for my late reply
2.0 -25.0(24.1)c
2.1 -7
2.2 -0
2.3 -15

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29623
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe vvm300 settings
« Svar #4 skrivet: 30 september 2024, 11:03:00 »
I hope it is not minus 25 in 2.0 ?
The slope in 2.1 should be lower, typically value for underfloor heating is 4.
Change this to 4 and if you start to freeze then adjust it up one step a day.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad elena

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe vvm300 settings
« Svar #5 skrivet: 30 september 2024, 20:17:19 »
hey Carl N ! I allready freeze at this curve … should I decrease the curve to 4 and turn the offset higher? ATM with the mentioned curve I have 22.5 Celsius indoors  and around 70 kWh per day 👀Malmo area 14 Celsius outdoors
« Senast ändrad: 30 september 2024, 20:19:47 av elena »

Inloggad elena

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe vvm300 settings
« Svar #6 skrivet: 30 september 2024, 20:19:25 »
hey Carl N ! I allready freeze at this curve … should I decrease the curve to 4 and turn the offset higher? ATM with the mentioned curve I have 22.5 Celsius indoors  and around 70 kWh per day 👀Malmo area 14 Celsius outdoors

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29623
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe vvm300 settings
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2024, 16:11:59 »
You don't have any alarm on the pump?
Please check meny 5.2 and 5.3?
You can try with a higher offset, but 0 is a normal value.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad elena

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe vvm300 settings
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2024, 17:59:27 »
Thanks for You’re answer again! 5.2 says normal 5.3 pump heating stoped .I decreased yesterday to 4 curve  and so far the consumption  looks good 27 kw until now! 21 Celsius indoors. Any advice what to do on those settings which  the warm water or  the heat pump starts stops time ? I played around and I think I messed it up👀thank you in advance 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29623
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe vvm300 settings
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2024, 15:47:51 »
Any advice what to do on those settings which  the warm water or  the heat pump starts stops time ?

I don't know what setting this is.
But download the manual and reset to factory settings for the ones you are unsure about.

https://www.nibe.eu/assets/documents/10760/511815-8.pdf
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!