Författare Ämne: Elpatronen löser säkringar  (läst 1085 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

thepedda

  • Gäst
thepedda
Elpatronen löser säkringar
« skrivet: 07 december 2021, 13:43:20 »
Hej,

Jag har problem med att en av automatsäkringarna till elpatronerna i min Daikin Altherma går. Ett nytt problem jag aldrig upplevt tidigare. Jag har nu "kopplat bort" elpatronerna, men då får jag inte riktigt den värme i systemet som hemmet kräver.
Någon med tips? Är det en elektriker jag behöver för att lösa detta eller någon Daikin-support?

Mvh,

En mycket dåligt bevandrad luft/vatten-ägare

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Elpatronen löser säkringar
« Svar #1 skrivet: 07 december 2021, 13:48:07 »
Hur gammal är värmepumpen? du har kanske garanti kvar och då ringer du bara installatören i så fall.
Har du köpt den på nätet med "firma billig" som installerat så vänder du dig istället till inköpsstället, det är de som har garantiansvaret på maskinen och har i uppgift att fixa dit någon som lagar felet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

thepedda

  • Gäst
thepedda
SV: Elpatronen löser säkringar
« Svar #2 skrivet: 07 december 2021, 14:04:19 »
Tack för snabbt svar! Den är tyvärr installerad för drygt 10 år sedan och dessvärre inget garantiärende iom det.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4718
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elpatronen löser säkringar
« Svar #3 skrivet: 07 december 2021, 14:42:25 »
Har du jordfelsbrytare och VP är kopplad över den

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3576
  • Karma +2/-0
SV: Elpatronen löser säkringar
« Svar #4 skrivet: 07 december 2021, 15:59:29 »
Mät upp de elpatronstegen som är hela och koppla bara in dem.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Elpatronen löser säkringar
« Svar #5 skrivet: 07 december 2021, 16:28:41 »
HÃ¥ller med.  tummenupp
Troligen räcker det till så länge kompressorn fungerar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4718
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elpatronen löser säkringar
« Svar #6 skrivet: 07 december 2021, 16:29:29 »
Mät upp de elpatronstegen som är hela och koppla bara in dem.
Lättare sagt än gjort, TS är ingen elektriker och det fordras någon som vet hur man gör, det är många tampar att hålla reda på
och vilken tamp som går till vad, sitter kanske en patron 6 kW eller 9 kW där, förstnämnda inte så marigt, men 9 kW är det lite klurigt med.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Elpatronen löser säkringar
« Svar #7 skrivet: 07 december 2021, 16:32:46 »
Jo, självklart behövs en elektriker, men om det löser problemet, och effekten räcker till så är det ju en billig lösning jämfört med att byta elpatron.
Vem vet, elektrikern kanske hittar nåt annat elfel (kotslutning mot någon vass plåtkant eller liknande) när han är där och kikar.
Kort sagt, ta dit en elektriker hellre en en värmepumpsreparatör.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4718
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elpatronen löser säkringar
« Svar #8 skrivet: 07 december 2021, 17:44:41 »
Nu brukar det nästan vara ett fel på patroner som knäcker en säkring, som att den är sprucken eller hål i , då löser JFB ut direkt utan att säkringen löser i 80 % av detta fel. Därav frågan om JFB

thepedda

  • Gäst
thepedda
SV: Elpatronen löser säkringar
« Svar #9 skrivet: 07 december 2021, 20:08:12 »
Tack alla! Tar med mig input när jag kallar in elektriker.
Uppskattar snabba svar och funderingar!
/pH

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4718
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elpatronen löser säkringar
« Svar #10 skrivet: 07 december 2021, 21:07:29 »
När en elektriker kommer ska hen koppla loss alla kablar på patronen ( ta foto på hur dom sitter, brukar vara olika färger på dom ) nu kommer nästa fråga, men det vet du inte, kan nog ses om man lossar fronten. Är det en 6kW sär det enkelt att koppla ur den 1/3 del som är felaktig, är det en 9kW så kan slingorna ha en ring av metall som är punktsvetsad och blir det svårt mäta vilken som är felaktig, samt att koppla bort den delen. En del säger bara byta och i vissa är det så. Återkom med resultatet så tråden avslutas.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!