Skrivet av: XJR skrivet 09 december 2010, 16:53:44
Någon som vet hur mycket man kan belasta utgången för värmeslinga till kondensskål på ecoair? tänkte koppla in en självbegränsande 4 meters (10 W/m) frostskyddskabel och sticka ner i dagvattenledningen under min ecoair 107. Har ingen kondensskål monterad men tänkte använda utgången till frostskyddskablen då dagvattenledningen fryser till och det börjar bli isberg under pumpen.
Har haft kablen kopplad med förlängningssladd tidigare vilket fungerat bra men det hade varit klart smidigare om uttaget på ecoair kunde användas, aktiveras tydligen automatiskt då utetempen faller under +5 grader.
Titel: SV: Värmeslinga kondensvatten
Skrivet av: larryd skrivet 09 december 2010, 23:44:18
Den är säkrad ....

med en 6A (1300W) säkring inuti Ecoair. Jag har både ett värmetråg och en 5m självreglerande värmekabel ner i stuprörsavlopp på säkringen. Det funkar bra. Men snål som jag är, har jag satt på en strömbrytare på matningen, som jag slår till när det varit minusgrader ett par dagar

Kabeln drar cirka 10W/m, men infrusen i is drar den cirka 35W/m.
Titel: SV: Värmeslinga kondensvatten
Skrivet av: XJR skrivet 10 december 2010, 13:23:25
Tackar!, då vet jag, bara att koppla in Thumbsup