Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: HW.
« skrivet: 11 november 2013, 23:51:04 »

Tack för länken men det där hade jag redan listat ut. (bra att få det bekräftat dock)

Jag tror jag hittat felet. Jag hade fått en T3-givare som jag varit duktig nog att koppla in. Med den borta ur systemet börjar saker fungera som dom skall. Frysproblemet har jag inte haft på några dagar så det får jag hålla koll på när det blir lite kallare ute igen.

Skrivet av: Lmf
« skrivet: 11 november 2013, 20:56:48 »

Om du väljer att köra med fastkondensering så kan inställningarna i följande post vara bra att känna till.
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53235.msg546450#msg546450
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 11 november 2013, 20:20:14 »

Den raka kurvan är för att köra den med fast kondensering alltså? Om inte detta fungerar så kan man sätta ett motstånd på utegivaren istället så pumpen tror att det är -20C ute istället, då kommer den att jobba mot motsvarande värde på kurvan(45C?) kanske avfrostningarna kommer igång också. Vad har du ställt sommarurkopplings temp till förresten?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 november 2013, 20:16:06 »

Om det inte bubblar i synglaset och om hetgsgivaren visar rätt så är det troligen felinställd expansionsventil.
Helst ska man koppla in sig med manometerställ då man justerar denna, men om man litar på hetgasgivaren kan du ju ställa in den så att hetgasen (T6) blir ca 30 °C högre än T10.
Skrivet av: HW.
« skrivet: 11 november 2013, 20:13:13 »

Jag ska även växla av varmvatten från den på sikt så jag skall ha en rak kurva (motsägelsefullt).

Istället för att springa ut i uthuset och läsa av hela tiden riggade jag en webbkamera... det funkar skpapligt tills displayen släcker ner.
http://192.168.75.80:81
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 11 november 2013, 16:49:31 »

Aha, jag förstår :) Utegivaren är också wack, eller sitter i solen. Skåne är fint, men det är inga 16C här nu :) Avfrostar den när den tror att det är så varmt ute?  På min pump av att annat märke kan man ställa in när avfrostningarna ska börja, jag har ställt min att börja när utetemp är under +8C .
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 11 november 2013, 16:43:02 »

Han har ställt kurvan helt rak (45/45) för att kunna felsöka varför den värmer varmare än inställd kurva.
Skrivet av: HansMarten
« skrivet: 11 november 2013, 16:34:21 »

Din kurva ser ju helt konstig ut 45/45 ?   Jag brukar ställa på 20/55 med golvärme/radiatorsystem vilket ger ungefär 20c fram vid +18C och 55C framledning vid -20C

Har du varit inne och knäckt kurvan?
Skrivet av: HW.
« skrivet: 11 november 2013, 16:02:00 »

Den var låg i morse innan jag startade och ökade successivt medan tempen ökade i systemet. Den verkar fungera någorlunda korrekt.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 11 november 2013, 15:30:12 »

Vad ska jag se där?   Sc:,h

Ingenting, är där bubblor så är nått fel.
Men jag gissar på att hetgasgivaren är kass.
Kan du kolla hetgasgivaren då värmepumpen stått ett bra tag (innan den startar)?
Skrivet av: HW.
« skrivet: 11 november 2013, 15:25:04 »

Vad ska jag se där?   Sc:,h
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 november 2013, 15:23:49 »

Det skall inte kunna bli så hög hetgas med de andra temperaturerna du redovisade. Har du kollat synglaset?
Skrivet av: HW.
« skrivet: 11 november 2013, 15:18:41 »

Jag ändrade just från 6 till 4.

Pumpen hade slagit ifrån pga. hetgas men går nu för fullt igen.





Edit: Utomhusgivaren T2 sitter lite korkat placerad så den visar lite varmare temp. Det skall dock inte spela någon roll då värmekurvan är helt platt. 45 grader oavsett utetemp.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 november 2013, 15:17:09 »

Hetgasen borde inte vara mer än ca 30 grader varmare än kondensorn. Hur ser det ut i synglaset när kompressorn har gått nån minut?
Varför är det så stor skillnad på T2 och T12?
Att den inte stannar trots att framledningen är lite högre än kurvans inställning beror på kopplingsdifferensen. Kopplingsdifferensen är som lägst 4 grader beroende på hur länge kompressorn har gått. Under 'Temperaturer' i avancerade menyn med accessnivå service borde man kunna se vilken temperatur den kommer att stanna på när den kör husvärme.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 11 november 2013, 15:08:41 »

Anledningen till att den värmer MER än dina inställda 45°C heter kopplingsdifferans.

Den står troligtvis på 4 som är fabriksvärdet (men kan naturligtvis stå högre än så) vilket betyder att den värme 4°C över inställt värde
Den låter även temperaturen sjunka 4°C under inställt värde innan den startar igen
Skrivet av: HW.
« skrivet: 11 november 2013, 13:58:45 »



Pumpen går fortfarande vilket jag inte begriper, den är inställd på en rak kurva på 45grader och borde lagt av nu. Den kommer köra vidare tills den får för hög hetgas och då slår den ifrån och väntar på att husse kommer och återställer.

T1= 49,0
T2= 16,1
T3= 52,0
T6= 109,3
T8= 53,9
T9= 47,9
T10= 49,1
T11= -4,7
T12= 6,6
Skrivet av: HW.
« skrivet: 09 november 2013, 17:03:56 »

Den gick när jag läste av, vet inte varför jag missade att skriva av några givare. Den har gått sedan dess men jag gör som ni beskriver i morgon. Nu är det för mörkt och kallt ute.

/ Hannes
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 09 november 2013, 14:11:18 »

Det var just därför jag frågade om T6 tempen
Om maskinen inte går kan nämligen T11 få plusgrader.

Däremot skall T2 och T12 inte diffa 5 grader då båda mäter lufttemp/utetemp.


Poolhajen, när du gjort tvångsavfrostningen låt maskinen gå 10min och skriv upp alla tempar igen (T1 till T12)
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 november 2013, 13:56:51 »

Jag fattar det som att pumpen går vid avläsning.
Om den är isig och T11 visar +2,2 °C så är det nått fel på mätaren, antingen har den lossnat eller visar den fel.
Hur ofta avfrostar den själv annars?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 09 november 2013, 13:00:28 »

Gick maskinen när du läste av dessa.värden?
(Vilken temp hade T6?)
Jag skulle justera tillbaka T11 till ursprungsvärdet och istället justerat T12 så den ligger nära utomhustemperaturen.

För att få bort isen kan man göra en "tvångsavfrostning"
Håll inne menyratt för att komma till avancetat
Leta upp access nivå ock mäta in dagens datum.
Tryck på ratten och du är i servic läge
Kvittera medelandet genom att trycka på ratten.
Håll inne ratten för att komma till avancerade inställningar.
Leta up avfrostningsinställningar tryck på ratt.
Leta upp tvångsavfrostning tryck på ratt
Sätt till JA och spara

Efter tvångsavfrostningen återställ
Skrivet av: HW.
« skrivet: 09 november 2013, 12:36:06 »

Bor i skåne, här är det fortfarande ganska varmt ute men värmepumpen fryser till is och slår ifrån. Är det någon som blir klok på inställningarna? Jag har precis justerat ner T11 för att provocera fram lite avfrostning.. vet inte om det är rätt men något måste man ju testa.

Värden när pumpen gått ca 1 timme:

T1= 31,7
T2= 12,7
T3= 32,7
T8= 37,0
T9= 31,1
T10= 31,6
T11=-7,2 (efter justering, 2,2 innan)
T12= 7,6
Varmvatten stopp=54
Varmvatten start = 49
Extra varmvatten start = 60 ( jag har ingen elpatron så det spelar nog ingen roll)
Extra varmvatten stopp = 65
Varmvattenspets stopp = 65
Värmesystem start =44,2
Värmesystem stopp=48,3

Bilder på inställningarna finns här: http://hwpictures.mine.nu/index.php/Acc-tankar-och-kulvert/V-mepump-isglass

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!