Författare Ämne: Nibe Fighter 2020-8 startar inte  (läst 4124 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad österlenare

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe Fighter 2020-8 startar inte
« skrivet: 18 februari 2019, 10:53:10 »
Hej
Jag har en Nibe F2020-8 och lampan på S4 blinkar. Den sitter på vänster sida om displayen. Hittar inget om det i manualen.

 Jag har haft systemet avstängt ett dygn. Startat upp det igen. PÃ¥ displayen visar den "C0" och C blinkar som ett tecken pÃ¥ att det är nÃ¥t fel med tidsangivelsen eller hög returtemperatur. Jag stängde av elpatronen i ACC-tanken och stängde ner systemet ett dygn för att vara säker pÃ¥ att det inte var för hög returtemperatur.

https://www.nibe.eu/assets/documents/10060/031043-7.pdf

NÃ¥n som vet det betyder att S4 blinkar?
Nån som har en ide om vad jag ska göra för att få igång värmen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 2020-8 startar inte
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2019, 15:39:11 »
Hej!
Läs avsnitt om uppstart och kontroll.
Det kanske finns nån tidsspärr som hindrar direkt uppstart?

Vill den ändå inte starta efter en tid så kolla upp S2 till S7?
Kolla även tempgivarna T1 till T7 om de visar rimliga värden?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad österlenare

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 2020-8 startar inte
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2019, 11:17:12 »
Här kommer värdena som den visar:
S1 01
S2 20
S3 5902
S4 5199
S5 1869
S6 1
S7 III

T1 5.1
T2 16.8
T3 16.8
T4 13.3
T5 30.9
T6 11.7
T7 6.0

A1 1
A2 48
A3 4
A4 20
A5 5
A6 120
A7 -20
A8 50
A9 1
A10 10
A11 7
A12 0
A13 0
Sen undrar jag fortfarande om lampan som blinkar gult ska göra så?

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Nibe Fighter 2020-8 startar inte
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2019, 14:25:37 »
s1 säger normaldrift, s2 säger start om 20 minuter, a7 säger inget fel på hp lp motorskydd, a6 säger termostatingång aktiv.gå till s2 somalltså säger start om 20 minuter, tryck på enterknappen och stega med minusknappen ned värdet till 0 eller 1. tryck enterknappen, invänta kompressorstart efter ca 1 minut. eller 2 minuter. om inte kompressorn startar kolla då s1 om värdet där har ändrats. läs av och kolla i felbeskrivninge under s1 i manualen. ang lampan (dioden) så indikerar den kommunikation vill jag minnas. efter att enterknappen tryckts stega med plusknappen till s1

Utloggad österlenare

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 2020-8 startar inte
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2019, 16:47:07 »
Hej och tack för svar. Fullständigt okunnig om detta egentligen för den har ju bara fungerat i alla år. Därför lite kul och grotta ner sig i problemet och inte bara tinga efter en servicekille direkt.

Ok, ska göra som du säger men vet inte vilken knapp som är "enter", annars fattar jag.
Mvh
Ove Ljunggren

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 2020-8 startar inte
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2019, 18:34:47 »
Se manualen du länkade till sidan 19 längst ner! Nedersta knappen av de tre.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad österlenare

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 2020-8 startar inte
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2019, 09:47:45 »
Ok, har provat att starta och den startar men fläkten går inte och efter en stund stannar den.
Visar S1 05
05 Lågtryckspressostaten har löst ut.

Vad gör jag nu?

Utloggad österlenare

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 2020-8 startar inte
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2019, 10:16:03 »
Under tiden den går visar följande värden (fläkten går inte)
T1 2.9
T2 21.9
T3 20.7
T4 -24.6
T5 69.3
T6 18.4
T7 -28.9

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 2020-8 startar inte
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2019, 10:20:34 »
En elektriker behöver mäta om det finns spänning fram till fläkten när den ska gå och även mäta upp fläktkondensatorns värde och kolla att det inte är glapp där.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad österlenare

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 2020-8 startar inte
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2019, 10:25:39 »
tack

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Nibe Fighter 2020-8 startar inte
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2019, 20:36:40 »
kolla att inget blockerar fläkten, peta till fläktbladet så att det snurrar runt, går det utan missljud så är nästa steg elfelsök, kondensatorn och relä, kondingens capacitans är lättast att kolla om man har ett universalinstrument med cap.mätning, fläkten är 2 hastighet ändras med utetemperaturen, det finns alltså två spänningsutgångar 240V till fläkten samt nolla, med lite händighet kan man lossa båda spänningssladdarna och ta manöverspänning och ansluta till endera i taget för att se om fläkten är fungerande, går fläkten så är det nog reläfel, det finns 2 reläer för fläkten, växling sker med utetemperaturen, genom att lura utetempgivaren med ex. varmluft få maskinen att växla till lågfart på fläkten för att prova, det är säkerligen inte fel på båda reläerna.

Utloggad österlenare

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 2020-8 startar inte
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2019, 09:45:05 »
Fläkten snurrar utan problem och service är beställd.
Ã…terkommer med resultat.

Utloggad österlenare

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 2020-8 startar inte
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2019, 07:35:02 »
Då vill jag avsluta ärendet med att berätta hur det gick som hjälp för andra.

En servicekille kom och kollade på maskinen. Han startade upp VP och fläkten fick han igång genom att under drift ta en skruvmejsel genom gallret och hjälpa fläkten igång. Fläkten snurrade då lite grand men inte på den förmodade höga hastigheten.

Jag själv var hemma då men på väg till jobbet. Ut till bilen frågar jag om han visste vad som behöver göras och han säger då det som står ovan. Ok, säger jag innebär det att det bara behövs lite smörjning eller ...
Nej säger han, vi brukar byta ut hela fläktpaketet om fläkten krånglar.
Jag säger dÃ¥ efter att ha fÃ¥tt era svar ovan här frÃ¥n forumet (utan att egentligen veta hundra vad jag menar  a:gl)

Men har du mätt upp elen till fläkten för det är väl två separata ingångar till fläkten, den kanske bara går på den låga hastigheten nu för att den andra krånglar ...

En timme senare ringer min fru och berättar att VP fungerar och att sevicekillen hade ringt på dörren och stolt berättat att det bara var en liten kondensator som gått sönder.

Summa summarum.
Utan den hjälp jag fick här ... tror jag att killen hade bytt hela fläktpaketet och jag hade naturligtvis fått betala avsevärt mer än det blir nu.

Tack.

Kunskap är makt, och ger ibland värme i huset.  :-))
Mvh
Ove  Lj


Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Nibe Fighter 2020-8 startar inte
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2019, 11:25:15 »
att fläkten snurrade lite grand har inget med två ingångar att göra utan beror på den dåliga kondingen. det är samma till de olika hastigheterna. fläkten orkade inte starta men med hjälp igång kunde den snurra med reducerad hastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!